автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
Возникла необходимость в автозапуске ИБП APC Back-UPS CS 650.
Ситуация такая:
От ИБП запитан комп, во время пропадания напряжения городской электросети комп по сигналу от ИБП (через USB кабель) завершает работу ОС и выключается, также выключается и сам ИБП, через некоторое время иногда через сутки и более появляется электричество и тут необходимо чтоб ИБП сам включился и запитал комп, включение компьютера при подачи напряжения питания легко настраивается через БИОС материнки,
а вот как реализовать включение ИБП не как не могу придумать.
Необходима схема которая при появлении напряжение в сети выдержав паузу примерно 5 минут (чтоб избежать ложных срабатываний) замкнет 1-1,5 секунды контакты кнопки включения ИБП и после разомкнув их вернется в исходное состояние, а после очередного пропадания напряжение станет ожидать его появления.
Надеюсь понятно объяснил ситуацию и требования к схеме.
Если уже есть недорогие модели ИБП с функцией автозапуска мощность. не более 800VA подскажите модель, может быть кто либо знает другое готовое решение этой проблемы.
Буду рад любой помощи и совету.
Ситуация такая:
От ИБП запитан комп, во время пропадания напряжения городской электросети комп по сигналу от ИБП (через USB кабель) завершает работу ОС и выключается, также выключается и сам ИБП, через некоторое время иногда через сутки и более появляется электричество и тут необходимо чтоб ИБП сам включился и запитал комп, включение компьютера при подачи напряжения питания легко настраивается через БИОС материнки,
а вот как реализовать включение ИБП не как не могу придумать.
Необходима схема которая при появлении напряжение в сети выдержав паузу примерно 5 минут (чтоб избежать ложных срабатываний) замкнет 1-1,5 секунды контакты кнопки включения ИБП и после разомкнув их вернется в исходное состояние, а после очередного пропадания напряжение станет ожидать его появления.
Надеюсь понятно объяснил ситуацию и требования к схеме.
Если уже есть недорогие модели ИБП с функцией автозапуска мощность. не более 800VA подскажите модель, может быть кто либо знает другое готовое решение этой проблемы.
Буду рад любой помощи и совету.
- Реклама
- elf.arxont
- Опытный кот
- Сообщения: 887
- Зарегистрирован: Пн июн 27, 2011 10:06:23
- Откуда: Донецк
Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
Запросто!
Берем и делаем одновибратор на микросхеме 555 (самый простой) и цепляем реле на выход схемы, которое продублирует нажатие кнопки на ИБП на заданное время. Вот тут: http://habrahabr.ru/post/119681/ Читаем абзац про "Моностабильный" режим работы.
Цепляем вывод 2 на плюс питания и номиналами конденсатора и резистора подбираем время включения.
Можно вообще тупо в лоб: http://www.electroschema.com/Consumer-e ... verno.html
Из схемы выбрасываем кнопку SB1 (соединив напрямую) и контакты используем по назначению (для дублирования кнопки включения ИБП) и номиналом конденсатора подбираем время включения реле и "отпускания" кнопки.
Берем и делаем одновибратор на микросхеме 555 (самый простой) и цепляем реле на выход схемы, которое продублирует нажатие кнопки на ИБП на заданное время. Вот тут: http://habrahabr.ru/post/119681/ Читаем абзац про "Моностабильный" режим работы.
Цепляем вывод 2 на плюс питания и номиналами конденсатора и резистора подбираем время включения.
Можно вообще тупо в лоб: http://www.electroschema.com/Consumer-e ... verno.html
Из схемы выбрасываем кнопку SB1 (соединив напрямую) и контакты используем по назначению (для дублирования кнопки включения ИБП) и номиналом конденсатора подбираем время включения реле и "отпускания" кнопки.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2602
- Зарегистрирован: Вт янв 12, 2010 21:11:22
- Откуда: Волжский Волгоградской обл.
Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
А для задержки подачи питания 220В после его пропадания используйте реле контроля напряжения типа этого http://www.meandr.ru/products/arch/uzm_16.pdf у него два значения задержки 10сек и 6 мин.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
Спасибо за советы.
Как я понял схема будет выглядеть так:

где контакты реле К2 замыкают кнопку пуска ИБП
(подскажите номинал R2- ? Ом)
Как я понял схема будет выглядеть так:

где контакты реле К2 замыкают кнопку пуска ИБП
(подскажите номинал R2- ? Ом)
- elf.arxont
- Опытный кот
- Сообщения: 887
- Зарегистрирован: Пн июн 27, 2011 10:06:23
- Откуда: Донецк
Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
Схема правильная.
Резистор в оригинальной схеме-обозначение нагрузки.
Резистор в оригинальной схеме-обозначение нагрузки.
- Реклама
Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
Собрал схему
оба реле взял IEC 255
вопрос есть:
почему греется и быстро выгорает резистор R1 ?
если взять мощнее (чтоб не выгорал) то во время работы он будет все время сильно нагреваться?
поэкспериментировал немного поставил резистор R1=2.2 КОм и конденсатор C1=220mF;200V
схема работает, но снова греется резистор правда уже медленнее выгорает чем в предыдущей схеме.
еще вопрос:
почему в оригинальной схеме взят C1=50V ведь напряжение в схеме 220V не?
оба реле взял IEC 255
вопрос есть:
почему греется и быстро выгорает резистор R1 ?
если взять мощнее (чтоб не выгорал) то во время работы он будет все время сильно нагреваться?
поэкспериментировал немного поставил резистор R1=2.2 КОм и конденсатор C1=220mF;200V
схема работает, но снова греется резистор правда уже медленнее выгорает чем в предыдущей схеме.
еще вопрос:
почему в оригинальной схеме взят C1=50V ведь напряжение в схеме 220V не?
- elf.arxont
- Опытный кот
- Сообщения: 887
- Зарегистрирован: Пн июн 27, 2011 10:06:23
- Откуда: Донецк
Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
Потому что он должен быть на 5 ватт - керамический вот такой: (вложение)MrKamrad писал(а):вопрос есть:
почему греется и быстро выгорает резистор R1 ?
На резисторе напряжение падает. Но лучше поставить на напряжение побольше, т.к может произойти вздутие конденсатора из-за ЭДС самоиндукции, возникающей при выключении реле.MrKamrad писал(а):еще вопрос:
почему в оригинальной схеме взят C1=50V ведь напряжение в схеме 220V не?
- Вложения
-
- rezistor_5w_0_33_ohm.jpg
- (11.06 КБ) 1255 скачиваний
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2602
- Зарегистрирован: Вт янв 12, 2010 21:11:22
- Откуда: Волжский Волгоградской обл.
Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
У простых схем есть свои недостатки, в данном случае нагрев резистора. Да, греется постоянно пока на схему подано напряжение. И если есть возможность поставить конденсатор с рабочим напряжением в 350В, конечно лучше его поставить, но он будет дороговато стоить, зато надежно получиться.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
Попробовал несколько вариантов схемы, все равно остаются следующие недостатки
1) работа схемы нестабильная, особенно когда нестабильно питание сети.
2) как уже говорилось ранее врожденный недостаток сильный нагрев резистора.
Пришел к выводу что следует либо собирать схему на микросхеме как предложили ранее форумчане.
либо попробовать найти что либо готовое заводского исполнения и не сильно дорогое.
Есть вот такой вариант реле времени судя по описанию именно то что нужно
есть задержка при включении и далее отключение через заданный промежуток.
Как вы думаете уважаемые электронщики такое реле подойдет?
P.S. Я конечно понимаю что такое решение не для настоящих самодельщиков-электронщиков
но у меня слабый опыт создания схем и мне важен стабильный результат.
1) работа схемы нестабильная, особенно когда нестабильно питание сети.
2) как уже говорилось ранее врожденный недостаток сильный нагрев резистора.
Пришел к выводу что следует либо собирать схему на микросхеме как предложили ранее форумчане.
либо попробовать найти что либо готовое заводского исполнения и не сильно дорогое.
Есть вот такой вариант реле времени судя по описанию именно то что нужно
есть задержка при включении и далее отключение через заданный промежуток.
Как вы думаете уважаемые электронщики такое реле подойдет?
P.S. Я конечно понимаю что такое решение не для настоящих самодельщиков-электронщиков
но у меня слабый опыт создания схем и мне важен стабильный результат.
Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
Вот здесь нашел документ с описанием различных китайских реле времени
много релюшек
Смотрел графики работы аж голова загудела
кажется мне нужно реле с функцией "В"
Может кто нибудь проконсультировать насчет какое реле мне выбрать?
P.S. Китайское барахло мне легче заказать, так как у нас есть доставка с Китая.
много релюшек
Смотрел графики работы аж голова загудела
кажется мне нужно реле с функцией "В"
Может кто нибудь проконсультировать насчет какое реле мне выбрать?
P.S. Китайское барахло мне легче заказать, так как у нас есть доставка с Китая.
Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
Вот нашел время вернулся к теме автовключения ИБП
нашел вот такую схему циклического таймера на двух 555
Ветка с обсуждением циклического таймера тут: http://www.tehnari.ru/f156/t55386/
Для моей задачи эта схема подходит ведь?
Нужно только на контакты К2 посадить кнопку ИБП
а 4 ногу первого таймера замкнуть, чтоб разорвать цикл.
Ну и естественно пересчитать RC цепочки для задержки времени, на схеме стоит 5мин-30мин
а мне нужно примерно 4мин - 5 сек.
Может кто нибудь подсказать верно ли мыслю?
И еще вопрос, зачем на схеме транзистор VT1, ведь реле K2 можно без него запитать?
P.S. Подумал тут что если свет просто моргнет, то схема выключит работающий ИБП
Наверно нужно на такой случай поставить реле (нормально разомкнутую) на 220V с выхода ИБП которое будет отключать всю схему
пока есть напряжение на выходах ИБП, тогда схема начнет работу только после отключения самого ИБП.
нашел вот такую схему циклического таймера на двух 555
Спойлер

Для моей задачи эта схема подходит ведь?
Нужно только на контакты К2 посадить кнопку ИБП
а 4 ногу первого таймера замкнуть, чтоб разорвать цикл.
Ну и естественно пересчитать RC цепочки для задержки времени, на схеме стоит 5мин-30мин
а мне нужно примерно 4мин - 5 сек.
Может кто нибудь подсказать верно ли мыслю?
И еще вопрос, зачем на схеме транзистор VT1, ведь реле K2 можно без него запитать?
P.S. Подумал тут что если свет просто моргнет, то схема выключит работающий ИБП
Наверно нужно на такой случай поставить реле (нормально разомкнутую) на 220V с выхода ИБП которое будет отключать всю схему
пока есть напряжение на выходах ИБП, тогда схема начнет работу только после отключения самого ИБП.
-
dimastikrus
- Родился
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Чт апр 03, 2014 16:21:29
Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
Предлагаю простецкую схемку для автоматического запуска APCшки при подаче на нее питания 220В. Схема проверена на APC Back-UPS CS 650. Работает стабильно. Схема собрана на реле, диоде, резисторе и конденсаторе. Единственное нужен дополнительный блок питания на 5В. Я использовал импульсник, вытащил из зарядного устройства телефона. При подаче напряжения сети 220В реле замыкается на 1 сек. и размыкается. В разомкнутом состоянии находится до тех пор пока не пропадет напряжение 220в и не разрядится конденсатор через резистор (время разрядки около 10сек).
http://img.radiokot.ru/files/96472/b0tvyio08.jpg
http://img.radiokot.ru/files/96472/b0u72a4rd.jpg
http://img.radiokot.ru/files/96472/b0tvyio08.jpg
http://img.radiokot.ru/files/96472/b0u72a4rd.jpg
- Gudd-Head
- Друг Кота
- Сообщения: 20092
- Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21
- Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
Вау. Вот это схема

Блок питания на 5 В должен постоянно работать?

Блок питания на 5 В должен постоянно работать?
[ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ]
-
dimastikrus
- Родился
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Чт апр 03, 2014 16:21:29
Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
Да, конечно постоянно.Gudd-Head писал(а):Вау. Вот это схема
Блок питания на 5 В должен постоянно работать?
Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
Неплохо бы реле заменить оптроном.
Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
-
dimastikrus
- Родился
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Чт апр 03, 2014 16:21:29
Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
Можно конечно, но зачем все усложнять?Соник писал(а):Неплохо бы реле заменить оптроном.
Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
Это наоборот упрощение. Оптрон через гасящий конденсатор можно подключить, не используя отдельный БП. 
Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
-
dimastikrus
- Родился
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Чт апр 03, 2014 16:21:29
Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
Схема была собрана из того, что было под рукой за пол часа, особо не хотелось заморачиваться с оптронами и ,всякого рода, таймерами. При подаче 220В УПСка включается, а что еще нужно?Соник писал(а):Это наоборот упрощение. Оптрон через гасящий конденсатор можно подключить, не используя отдельный БП.
- Gudd-Head
- Друг Кота
- Сообщения: 20092
- Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21
- Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
Если он работает постоянно, откуда он узнает что 220 появилось?dimastikrus писал(а):Да, конечно постоянно.
[ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ]
-
dimastikrus
- Родился
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Чт апр 03, 2014 16:21:29
Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
БП 5В подключен к входным контактам 220В УПС. При появлении напряжения сети он включается и замыкает реле, контакты которой припаяны к пусковой кнопке, упса запускается.Gudd-Head писал(а):Если он работает постоянно, откуда он узнает что 220 появилось?dimastikrus писал(а):Да, конечно постоянно.