автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650

Все прочитали, вроде даже поняли, взяли паяльник - а нифига не получается? Скорее сюда! Поможем. Чем можем...
MrKamrad
Родился
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 19:36:54

автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650

Сообщение MrKamrad »

Возникла необходимость в автозапуске ИБП APC Back-UPS CS 650.

Ситуация такая:
От ИБП запитан комп, во время пропадания напряжения городской электросети комп по сигналу от ИБП (через USB кабель) завершает работу ОС и выключается, также выключается и сам ИБП, через некоторое время иногда через сутки и более появляется электричество и тут необходимо чтоб ИБП сам включился и запитал комп, включение компьютера при подачи напряжения питания легко настраивается через БИОС материнки,
а вот как реализовать включение ИБП не как не могу придумать.
Необходима схема которая при появлении напряжение в сети выдержав паузу примерно 5 минут (чтоб избежать ложных срабатываний) замкнет 1-1,5 секунды контакты кнопки включения ИБП и после разомкнув их вернется в исходное состояние, а после очередного пропадания напряжение станет ожидать его появления.

Надеюсь понятно объяснил ситуацию и требования к схеме.
Если уже есть недорогие модели ИБП с функцией автозапуска мощность. не более 800VA подскажите модель, может быть кто либо знает другое готовое решение этой проблемы.

Буду рад любой помощи и совету.
Реклама
Аватара пользователя
elf.arxont
Опытный кот
Сообщения: 887
Зарегистрирован: Пн июн 27, 2011 10:06:23
Откуда: Донецк

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650

Сообщение elf.arxont »

Запросто!
Берем и делаем одновибратор на микросхеме 555 (самый простой) и цепляем реле на выход схемы, которое продублирует нажатие кнопки на ИБП на заданное время. Вот тут: http://habrahabr.ru/post/119681/ Читаем абзац про "Моностабильный" режим работы.
Цепляем вывод 2 на плюс питания и номиналами конденсатора и резистора подбираем время включения.
Можно вообще тупо в лоб: http://www.electroschema.com/Consumer-e ... verno.html
Из схемы выбрасываем кнопку SB1 (соединив напрямую) и контакты используем по назначению (для дублирования кнопки включения ИБП) и номиналом конденсатора подбираем время включения реле и "отпускания" кнопки.
Изображение
Реклама
Аватара пользователя
MAVr 34
Собутыльник Кота
Сообщения: 2602
Зарегистрирован: Вт янв 12, 2010 21:11:22
Откуда: Волжский Волгоградской обл.

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650

Сообщение MAVr 34 »

А для задержки подачи питания 220В после его пропадания используйте реле контроля напряжения типа этого http://www.meandr.ru/products/arch/uzm_16.pdf у него два значения задержки 10сек и 6 мин.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
MrKamrad
Родился
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 19:36:54

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650

Сообщение MrKamrad »

Спасибо за советы.

Как я понял схема будет выглядеть так:
Изображение
где контакты реле К2 замыкают кнопку пуска ИБП
(подскажите номинал R2- ? Ом)
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
elf.arxont
Опытный кот
Сообщения: 887
Зарегистрирован: Пн июн 27, 2011 10:06:23
Откуда: Донецк

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650

Сообщение elf.arxont »

Схема правильная.
Резистор в оригинальной схеме-обозначение нагрузки.
Изображение
Реклама
MrKamrad
Родился
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 19:36:54

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650

Сообщение MrKamrad »

Собрал схему
оба реле взял IEC 255

вопрос есть:
почему греется и быстро выгорает резистор R1 ?
если взять мощнее (чтоб не выгорал) то во время работы он будет все время сильно нагреваться?

поэкспериментировал немного поставил резистор R1=2.2 КОм и конденсатор C1=220mF;200V
схема работает, но снова греется резистор правда уже медленнее выгорает чем в предыдущей схеме.

еще вопрос:
почему в оригинальной схеме взят C1=50V ведь напряжение в схеме 220V не?
Реклама
Аватара пользователя
elf.arxont
Опытный кот
Сообщения: 887
Зарегистрирован: Пн июн 27, 2011 10:06:23
Откуда: Донецк

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650

Сообщение elf.arxont »

MrKamrad писал(а):вопрос есть:
почему греется и быстро выгорает резистор R1 ?
Потому что он должен быть на 5 ватт - керамический вот такой: (вложение)
MrKamrad писал(а):еще вопрос:
почему в оригинальной схеме взят C1=50V ведь напряжение в схеме 220V не?
На резисторе напряжение падает. Но лучше поставить на напряжение побольше, т.к может произойти вздутие конденсатора из-за ЭДС самоиндукции, возникающей при выключении реле.
Вложения
rezistor_5w_0_33_ohm.jpg
(11.06 КБ) 1255 скачиваний
Изображение
Аватара пользователя
MAVr 34
Собутыльник Кота
Сообщения: 2602
Зарегистрирован: Вт янв 12, 2010 21:11:22
Откуда: Волжский Волгоградской обл.

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650

Сообщение MAVr 34 »

У простых схем есть свои недостатки, в данном случае нагрев резистора. Да, греется постоянно пока на схему подано напряжение. И если есть возможность поставить конденсатор с рабочим напряжением в 350В, конечно лучше его поставить, но он будет дороговато стоить, зато надежно получиться.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
MrKamrad
Родился
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 19:36:54

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650

Сообщение MrKamrad »

Попробовал несколько вариантов схемы, все равно остаются следующие недостатки
1) работа схемы нестабильная, особенно когда нестабильно питание сети.
2) как уже говорилось ранее врожденный недостаток сильный нагрев резистора.
Пришел к выводу что следует либо собирать схему на микросхеме как предложили ранее форумчане.
либо попробовать найти что либо готовое заводского исполнения и не сильно дорогое.

Есть вот такой вариант реле времени судя по описанию именно то что нужно
есть задержка при включении и далее отключение через заданный промежуток.

Как вы думаете уважаемые электронщики такое реле подойдет?

P.S. Я конечно понимаю что такое решение не для настоящих самодельщиков-электронщиков :facepalm:
но у меня слабый опыт создания схем и мне важен стабильный результат.
MrKamrad
Родился
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 19:36:54

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650

Сообщение MrKamrad »

Вот здесь нашел документ с описанием различных китайских реле времени
много релюшек
Смотрел графики работы аж голова загудела :)
кажется мне нужно реле с функцией "В"

Может кто нибудь проконсультировать насчет какое реле мне выбрать?

P.S. Китайское барахло мне легче заказать, так как у нас есть доставка с Китая.
MrKamrad
Родился
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 19:36:54

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650

Сообщение MrKamrad »

Вот нашел время вернулся к теме автовключения ИБП
нашел вот такую схему циклического таймера на двух 555
СпойлерИзображение
Ветка с обсуждением циклического таймера тут: http://www.tehnari.ru/f156/t55386/
Для моей задачи эта схема подходит ведь?
Нужно только на контакты К2 посадить кнопку ИБП
а 4 ногу первого таймера замкнуть, чтоб разорвать цикл.
Ну и естественно пересчитать RC цепочки для задержки времени, на схеме стоит 5мин-30мин
а мне нужно примерно 4мин - 5 сек.

Может кто нибудь подсказать верно ли мыслю?
И еще вопрос, зачем на схеме транзистор VT1, ведь реле K2 можно без него запитать?

P.S. Подумал тут что если свет просто моргнет, то схема выключит работающий ИБП
Наверно нужно на такой случай поставить реле (нормально разомкнутую) на 220V с выхода ИБП которое будет отключать всю схему
пока есть напряжение на выходах ИБП, тогда схема начнет работу только после отключения самого ИБП.
dimastikrus
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт апр 03, 2014 16:21:29

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650

Сообщение dimastikrus »

Предлагаю простецкую схемку для автоматического запуска APCшки при подаче на нее питания 220В. Схема проверена на APC Back-UPS CS 650. Работает стабильно. Схема собрана на реле, диоде, резисторе и конденсаторе. Единственное нужен дополнительный блок питания на 5В. Я использовал импульсник, вытащил из зарядного устройства телефона. При подаче напряжения сети 220В реле замыкается на 1 сек. и размыкается. В разомкнутом состоянии находится до тех пор пока не пропадет напряжение 220в и не разрядится конденсатор через резистор (время разрядки около 10сек).
http://img.radiokot.ru/files/96472/b0tvyio08.jpg
http://img.radiokot.ru/files/96472/b0u72a4rd.jpg
Аватара пользователя
Gudd-Head
Друг Кота
Сообщения: 20092
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21
Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650

Сообщение Gudd-Head »

Вау. Вот это схема
Изображение
Блок питания на 5 В должен постоянно работать?
[ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ]
dimastikrus
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт апр 03, 2014 16:21:29

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650

Сообщение dimastikrus »

Gudd-Head писал(а):Вау. Вот это схема
Изображение
Блок питания на 5 В должен постоянно работать?
Да, конечно постоянно.
Аватара пользователя
Соник
Друг Кота
Сообщения: 7576
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14
Откуда: СССР, г. Москва.

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650

Сообщение Соник »

Неплохо бы реле заменить оптроном.
Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
dimastikrus
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт апр 03, 2014 16:21:29

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650

Сообщение dimastikrus »

Соник писал(а):Неплохо бы реле заменить оптроном.
Можно конечно, но зачем все усложнять?
Аватара пользователя
Соник
Друг Кота
Сообщения: 7576
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14
Откуда: СССР, г. Москва.

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650

Сообщение Соник »

Это наоборот упрощение. Оптрон через гасящий конденсатор можно подключить, не используя отдельный БП. :)
Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
dimastikrus
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт апр 03, 2014 16:21:29

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650

Сообщение dimastikrus »

Соник писал(а):Это наоборот упрощение. Оптрон через гасящий конденсатор можно подключить, не используя отдельный БП. :)
Схема была собрана из того, что было под рукой за пол часа, особо не хотелось заморачиваться с оптронами и ,всякого рода, таймерами. При подаче 220В УПСка включается, а что еще нужно?
Аватара пользователя
Gudd-Head
Друг Кота
Сообщения: 20092
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21
Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650

Сообщение Gudd-Head »

dimastikrus писал(а):Да, конечно постоянно.
Если он работает постоянно, откуда он узнает что 220 появилось?
[ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ]
dimastikrus
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт апр 03, 2014 16:21:29

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650

Сообщение dimastikrus »

Gudd-Head писал(а):
dimastikrus писал(а):Да, конечно постоянно.
Если он работает постоянно, откуда он узнает что 220 появилось?
БП 5В подключен к входным контактам 220В УПС. При появлении напряжения сети он включается и замыкает реле, контакты которой припаяны к пусковой кнопке, упса запускается.
Ответить