UPS IPPON Back Power Pro 600
UPS IPPON Back Power Pro 600
Дорого времени суток. Суть проблемы такова, при пропадании сетевого напряжения отрубается и UPS (пропадает напряжение 220V на выходе). Заметил случайно (давненько свет не выключали). Вскрыл, проверил напряжение на АКБ - 13,38V. Видимых повреждений, вздутых конд., тоже нет. Предохранители на плате целые. Подскажите от чего отталкиваться, больших познаний в этом деле нет ( но паяльник в руках держать умею). Заранее спасибо откликнувшимся.
- POS_troi
- Мучитель микросхем
- Сообщения: 449
- Зарегистрирован: Пт окт 15, 2010 16:08:06
- Откуда: Украина, Славянск
Re: UPS IPPON Back Power Pro 600
Померяйте напряжение под нагрузкой - например автолампочка.
Re: UPS IPPON Back Power Pro 600
Авто лампочкой ( освещ салона) пробовал, напряжение падает на сотые доли вольта.
Re: UPS IPPON Back Power Pro 600
Попробовал вот такой режим. Подключаю сеть ( нагрузки на UPS нет), включаю блок проходит пост сигнал, напряжение на АКБ 12,95V. Но если выдернуть вилку из розетки, напряжение на АКБ быстро падает до 8,55 и UPS-ка отключается совсем.
- POS_troi
- Мучитель микросхем
- Сообщения: 449
- Зарегистрирован: Пт окт 15, 2010 16:08:06
- Откуда: Украина, Славянск
Re: UPS IPPON Back Power Pro 600
Меняйте аккумулятор. Лампочка освещения это как комар для слона, попробуйте с фары а лучше две в паралель.