Счетчик эл энергии DDSF2000 RS485 IR
- Black Cat
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: Ср мар 05, 2008 19:41:33
- Контактная информация:
Счетчик эл энергии DDSF2000 RS485 IR
Собственно имеется сабж. На борту присутствует интерфейс RS485 и ИК. Еще две кнопки (белая и красная). И PLC-модем.
Также имеются четыре лепестка - предположительно RS485, только не понятно почему четыре. Около лепестков написано: Р+ Р- С+ С- и прилеплена картинка на которой Р+ С+ выведены в одну сторону (L N написано у линии), в другую сторону соответственно выведены Р- С-. И около них иероглифы нарисованы.
А теперь, собственно, вопрос: не сталкивался ли кто с этим чудом китайской техники, что за Р+(L) C+(N) Р- С- и где там RS485? И, наконец, как с помошью компа с него получить/отправить данные?
PS: Чуть позже выложу фото.
PPS: Не бейте сильно, если тему не туда сунул..
Также имеются четыре лепестка - предположительно RS485, только не понятно почему четыре. Около лепестков написано: Р+ Р- С+ С- и прилеплена картинка на которой Р+ С+ выведены в одну сторону (L N написано у линии), в другую сторону соответственно выведены Р- С-. И около них иероглифы нарисованы.
А теперь, собственно, вопрос: не сталкивался ли кто с этим чудом китайской техники, что за Р+(L) C+(N) Р- С- и где там RS485? И, наконец, как с помошью компа с него получить/отправить данные?
PS: Чуть позже выложу фото.
PPS: Не бейте сильно, если тему не туда сунул..
- Black Cat
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: Ср мар 05, 2008 19:41:33
- Контактная информация:
Прикладываю фото:
Общий вид:
Видны две кнопки, три светодиода, инфракрасный интерфейс
---
Вид со стороны клемм:
Видны силовые клеммы, и клеммы (предположительно) RS485 с картинкой

Общий вид:
Видны две кнопки, три светодиода, инфракрасный интерфейс
---
Вид со стороны клемм:
Видны силовые клеммы, и клеммы (предположительно) RS485 с картинкой

- Вложения
-
- IMG_1579_resize.jpg
- Клеммы
- (54.36 КБ) 639 скачиваний
-
- IMG_1582_resize.jpg
- Общий вид
- (73.97 КБ) 759 скачиваний
- БЕГЕМОТ
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: Вс ноя 27, 2005 22:31:11
- Откуда: Воронежская область
По моему глубокому убеждению это никакой не порт, а лепестки-выводы Р- фазы и С- нейтрали.
Это же подтверждает и наличие слева буковок L и N. справа же китайские символы, рекомендующие оттуда брать себе энергию куда хош..
Кстати, правые выводы (3-4) по логике должны звониться между собой как перемычка. А если есть ИК модем, то его и надо пользовать... А если к этим лепесткам комп подключишь, то ничего хорошего не будет, в этом я уверен на все 100!
с ув. БЕГЕМОТ
Это же подтверждает и наличие слева буковок L и N. справа же китайские символы, рекомендующие оттуда брать себе энергию куда хош..
Кстати, правые выводы (3-4) по логике должны звониться между собой как перемычка. А если есть ИК модем, то его и надо пользовать... А если к этим лепесткам комп подключишь, то ничего хорошего не будет, в этом я уверен на все 100!
с ув. БЕГЕМОТ
...Какой-такой Nord-Ost?.. Хватит прикалываться, ты рукой покажи!...
- Black Cat
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: Ср мар 05, 2008 19:41:33
- Контактная информация:
Выводы 3-4 не звонятся. Там вообще ничего не звонится...
А на тему ИК - там вроде как не модем. Потому как на сайте изготовителя (sanxing) есть девайс, который выглядит как пульт ДУ. Но этот вариант я сейчас проверю.
А вот еще хотел спросить:
Можно ли применить примерно такую схему (обвязку НЕ рисовал):
upd: КПК не воспринял счетчик ни как приемник, ни как модем...
А на тему ИК - там вроде как не модем. Потому как на сайте изготовителя (sanxing) есть девайс, который выглядит как пульт ДУ. Но этот вариант я сейчас проверю.
А вот еще хотел спросить:
Можно ли применить примерно такую схему (обвязку НЕ рисовал):
upd: КПК не воспринял счетчик ни как приемник, ни как модем...
- Вложения
-
- 12.GIF
- в порядке бреда
- (10.73 КБ) 631 скачивание
- Секретный кот
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2106
- Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15
- Откуда: Старые Васюки
- Контактная информация:
- Black Cat
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: Ср мар 05, 2008 19:41:33
- Контактная информация:
Да, так оно и есть. Предназначен он для 60Гц сети. Но ИМХО из-за этого может криво работать токовый датчик (там стоит хитромудрый трансформатор) и как следствие - неправильные показания. Это не главное. Главное то что нужно разобраться с его интерфейсами, и сделать для него стенд. Вот например как с PLC разбираться - вообще не представляю...
- Секретный кот
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2106
- Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15
- Откуда: Старые Васюки
- Контактная информация:
- Black Cat
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: Ср мар 05, 2008 19:41:33
- Контактная информация:
Да сейчас хотя-бы с RS485 разобраться, чтоб счетчик хоть что-нибудь ответил. Тогда можно будет с определенной долей вероятности сказать что подключено верно и пытаться двигаться дальше.
На плате, кстати, провода идущие к лепесткам помечены точно так-же как и на бумажке.
А по PLC я не нашел даже описание физического интерфейса...
PS: А по поводу схемы (та что выше, в порядке бреда) ничего не скажете?
На плате, кстати, провода идущие к лепесткам помечены точно так-же как и на бумажке.
А по PLC я не нашел даже описание физического интерфейса...
PS: А по поводу схемы (та что выше, в порядке бреда) ничего не скажете?
- Секретный кот
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2106
- Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15
- Откуда: Старые Васюки
- Контактная информация:
Black Cat писал(а):Выводы 3-4 не звонятся. Там вообще ничего не звонится...
А на тему ИК - там вроде как не модем. Потому как на сайте изготовителя (sanxing) есть девайс, который выглядит как пульт ДУ. Но этот вариант я сейчас проверю.
А вот еще хотел спросить:
Можно ли применить примерно такую схему (обвязку НЕ рисовал):
upd: КПК не воспринял счетчик ни как приемник, ни как модем...
Китайские счётчики работают по протоколу IEC 1107
считать информацию и записать с него можно только спец прогой
На работе у меня есть ноут и простейший USB-Infra переходник
Дело в том что китаец работает на 300 бод
вот настройки COM порта для связи
300 . 7 .Even 1.
пароль у всех счётчиков 111111
прогу выложу позже
Время нет Всё в командировках
Кто хочет скачать самостоятельно вот ссылка на целую серию этих прог
Подберите для своего счетчика одну из них
http://www.holleymeter.com/en/download.php
Подберите для своего счетчика одну из них
http://www.holleymeter.com/en/download.php
Re:
Black Cat писал(а):Выводы 3-4 не звонятся. Там вообще ничего не звонится...
А на тему ИК - там вроде как не модем. Потому как на сайте изготовителя (sanxing) есть девайс, который выглядит как пульт ДУ. Но этот вариант я сейчас проверю.
А вот еще хотел спросить:
Можно ли применить примерно такую схему (обвязку НЕ рисовал):
upd: КПК не воспринял счетчик ни как приемник, ни как модем...
Китайские счётчики работают по протоколу IEC 1107
считать информацию и записать с него можно только спец прогой
На работе у меня есть ноут и простейший USB-Infra переходник
Дело в том что китаец работает на 300 бод
вот настройки COM порта для связи
300 . 7 .Even 1.
пароль у всех счётчиков 111111
прогу выложу позже
Время нет Всё в командировках
Вот прошло 10 лет и случайно наткнулся на свой пост,выкладываю прогу для китайских счетчиков пароль Администратора в проге holley
- Вложения
-
- DDSD285.part2.rar
- (1018.3 КБ) 234 скачивания
-
- DDSD285.part1.rar
- (1 МБ) 244 скачивания