Здравствуйте.
Вот тут http://www.ti.com/lit/an/slua376/slua376.pdf есть схема Figure 10. Topology 3
Использовать bqSWITCHER микросхемы я не буду. Мне интересна сама схема резервирования/переключения и процессы в ней.
Не может ли кто-нибудь по данной схеме мне прояснить два момента:
1. Не будет ли здесь сквозных токов при переключении?
2. В тексте указано назначение C1 и R1 - Q2 открывается с задержкой. Но, я так понимаю, что и закрываться он будет с задержкой - не вызовет ли это сквозных токов при переключении на батарею. Нет ли в этой схеме "скрытых" проблем.
Скажу наперед. При симуляции в Multisim Workbench через транзистор Q3 проскакивает и напряжение источника на батарею как бы.
Есть также подозрение что схема рассчитана либо на:
1. нагрузка подключена всегда
2. основной источник при пропадании напряжения на нем ведет себя не резкими скачками до 0В и обратно - а плавно - как бы расчет на наличие конденсатора большой емкости на выходе этого источника.
Прокомментируйте мои мнения, пожалуйста, тоже.
PS. Добавил во вложение. Если не открывается
Вот тут http://www.ti.com/lit/an/slua376/slua376.pdf есть схема Figure 10. Topology 3
Использовать bqSWITCHER микросхемы я не буду. Мне интересна сама схема резервирования/переключения и процессы в ней.
Не может ли кто-нибудь по данной схеме мне прояснить два момента:
1. Не будет ли здесь сквозных токов при переключении?
2. В тексте указано назначение C1 и R1 - Q2 открывается с задержкой. Но, я так понимаю, что и закрываться он будет с задержкой - не вызовет ли это сквозных токов при переключении на батарею. Нет ли в этой схеме "скрытых" проблем.
Скажу наперед. При симуляции в Multisim Workbench через транзистор Q3 проскакивает и напряжение источника на батарею как бы.
Есть также подозрение что схема рассчитана либо на:
1. нагрузка подключена всегда
2. основной источник при пропадании напряжения на нем ведет себя не резкими скачками до 0В и обратно - а плавно - как бы расчет на наличие конденсатора большой емкости на выходе этого источника.
Прокомментируйте мои мнения, пожалуйста, тоже.
PS. Добавил во вложение. Если не открывается
- Вложения
-
- slua376.pdf
- Схемы UPS DC
- (752.35 КБ) 410 скачиваний