Подключение к УПС аккумулятора большей или меньшей емкости?

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 57
Зарегистрирован: Вт окт 31, 2006 11:30:30

Сообщение SanyaNet »

Привет!
:))
На одном старом упсе аккумулятор издох. На корпусе упса на англицком написанно: NiCd, 12V, 1А.
Аккум был (кем-то до меня) примотан скотчем к карпусу упса снаружи. Провода от плыты упса к клемам аккума были выведены наружу через просверленные (проковырянные) отверстия в корпусе. Емкость, присабаченного таким образом аккума, составляла 5 Амп/час.
:)
Выходит сам упс расчитан на аккум емкостью 1А но в прошлом нек-то подключил аккум большей ёмкости.
:P
Внимание вопрос!

:idea: Можно-ли подключать к УПС-ам аккумуляторы большей или меньшей емкости чем штатные???????
:lol:
Я хочу подключить аккум емкостью 1.4 Ампер\час (один и четыре, т.е. почти полтора). Моему аккуму плохо не будет?
:)
Буду рад любой помощи.

С уважением,
Alex Net.
Реклама
Э...
Аватара пользователя
Сообщения: 2792
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2007 08:39:14
Откуда: Москва

Сообщение tych »

Я думаю нормально будет работать.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Контактная информация:
Реклама
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: Чт мар 29, 2007 21:27:06
Откуда: г. Минск

Сообщение Anjey »

NiCd, 12V, 1А
хм, не видел таких...

Точно 1 А, а не 7 А ?

а так согласен с tych
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 57
Зарегистрирован: Вт окт 31, 2006 11:30:30

Сообщение SanyaNet »

Вот скан с коппуса упса:

Изображение

А могна немного теории по поводу подключения к упсу не штаттных аккумуляторов?

А если подключить к моему упсу аккум емкостью 7 амер/час, последний в этом случае не испортиться, срок службы не уменьшиться?

Бест регардс!
Вложения
Image1.jpg
(11.75 КБ) 1164 скачивания
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 615
Зарегистрирован: Сб фев 24, 2007 06:26:18
Откуда: г.Нижний Тагил

Сообщение Алексей П »

С АКБ ничего не случится, просто время, за которое зарядит его УПС будет больше чем у АКБ на 1а/ч. Кстати по поводу АКБ на 1а/ч, таких я не встречал, но постоянно использую 1,2а/ч.
На работе у меня бесперебойник вместо двух штатных АКБ 12в-7а/ч подключен к двум АКБ 12в-65а/ч. И работает нормально.
Контактная информация:
Реклама
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 57
Зарегистрирован: Вт окт 31, 2006 11:30:30

Сообщение SanyaNet »

Так, а если АКБ емкостью 1.2А подключить к ИБП расчитанному на АКБ большей емкости, например APC BACK-UPS CS 500?

В этом случае АКБ 1.2А будет быстрей заряжаться? Или взорвется?

Хочу ИБП использовать как зарядку для аккумов 1.2А-1.4А, которые я использую в портативных приборах. Специально, зарядку паять влом, вот и мурыжу.

Могу я заряжать АКБ емкостью 1.2А-1.4А с помощью мощных ИБП, таких, например, как APC Back-UPS CS.
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 4517
Зарегистрирован: Пн апр 03, 2006 11:43:25
Откуда: Санкт - Петербург

Сообщение Aheir »

При использовании аккумуляторов меньшей емкости естественным образом уменьшится время работы от батарей.
При большей емкости - наоборот, но и время заряда, как уже говорили, тоже возрастет.

Но: современные УПСы НЕ РАССЧИТАНЫ на ДЛИТЕЛЬНУЮ работу от батарей, поэтому при использовании существенно более емких батарей велика вероятность сгорания этого УПСа. Учтите.

А вообще - обо всем этом на Форуме уже писалось:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=490

Ну а если просто хочется использовать для заряда - почему бы и нет? :)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Контактная информация:
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: Чт мар 29, 2007 21:27:06
Откуда: г. Минск

Сообщение Anjey »

думаю, что мощные УПСы для заряда батареи емкостью в 1.2 Ач использовать нельзя.

Предлагаю вам простую схему для заряда 12Вольтового АКБ емкостью 1.2Ач

Если идет зарядка, горит светодиод, по мере зарядки яркость свечения уменьшается, если светодиод погас - зарядка закончена.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3459
Зарегистрирован: Ср сен 27, 2006 16:18:57

Сообщение Барсик »

SanyaNet, учтите что Ваш экзотический Pulsar ES имеет никель-кадмиевые аккумуляторы, а APC BACK-UPS CS 500 - свинцово-кислотные. А это две большие разницы, и зарядные устройства в этих упсах, соответственно, тоже разные!
Мучитель микросхем
Аватара пользователя
Сообщения: 419
Зарегистрирован: Вс июл 01, 2007 04:49:10
Откуда: Скала в снегах

Сообщение Irbis »

А фото аккумуляторов можно в студию? Подивться на такой агрегат.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
Контактная информация:
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 57
Зарегистрирован: Вт окт 31, 2006 11:30:30

Сообщение SanyaNet »

Прошу прощения за молчание. Инет только на работе :)

Спасибо всем за разъяснения. Вот правильно я сделал, что сперва всё у умных дядьков распросил! :)) :)) :))

Придётся какут зарядку самому собрат. Например ту, что Anjey предложил.

Ещё раз благодарю всех за помощь.

С уважением,
Alex Net.
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: Чт мар 29, 2007 21:27:06
Откуда: г. Минск

Сообщение Anjey »

drew писал(а):Доброго времени суток. Купил УПС "APC Smart-UPS 1500VA" Хочу к ниму подключить внешнии аккумуляторы емкостью 120-150Ач. Проблема в:

1. Упс умный приймет схавает ли он замену аккумов? (эмкось штатных аккумуляторов 15Ач).
2. Небудет ли для ЗУ УПСа внутренние сопротивление аккумуляторов режимом короткого замыкания т.е. будет ли он заряжать аккумуляторы большоё емкости (понятно что время заряда увеличится в 10 раз)
3. А УПС поспримит переход с гелевых (герметических) аккумуляторов на свинцовокислотные аккумуляторы (автомобильные).

Если всётаки возможен переход, то:
1. Какое поперечное сечение провода нужно для подключения Аккумуляторов
2. Какая длинна этого провода (понятно что как можно меньше, вопрос в пределах разумного.)
3. Для защиты от КЗ аккумалятора хотелось бы поставить автомат (Автоматы постоянного тока сильно дорогие в приделах 15-20$), Хочу поставить обычный автомат рассчитан на переменный ток. Как этот автомат поведёт себя если включить его в цепь с постоянного тока?
Ошибки нет? (АКБ 12-и или 24-х вольтовые?)
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Родился
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Сб ноя 08, 2008 02:44:54

Сообщение drew »

там два аккумулятора по 12В 15Ач подключённых последовательно
Данные на Аккумы
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3051
Зарегистрирован: Пт авг 10, 2007 12:49:55
Откуда: kr.ua

Сообщение NiTr0 »

С пауэркомами проблем не было. Что с 600-800ва (на них 6ст-100 ставились), что с 2000ва стоечными (4 аккума 6ст-140 т.к. на 48в)
С АРС - думаю тоже не будет. УПС мониторит напряжение на аккуме, а не энергию в нем :)
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3459
Зарегистрирован: Ср сен 27, 2006 16:18:57

Сообщение Барсик »

drew писал(а):1. Упс умный приймет схавает ли он замену аккумов?
Он иногда не то что чужие, а свои родные аккумы не хавает... Приходится перректально исправлять в его мозгах константу качества батарей.
drew писал(а):2. Небудет ли для ЗУ УПСа внутренние сопротивление аккумуляторов режимом короткого замыкания
Не будет. Он заряжает аккумуляторы стабильным напряжением с ограничением тока.
drew писал(а):..будет ли он заряжать аккумуляторы большоё емкости..
Будет. Но его зарядник может быть не расчитан на длительный режим работы, и чем это кончится, неизвестно.
drew писал(а):..А УПС поспримит переход с гелевых (герметических) аккумуляторов на свинцовокислотные аккумуляторы (автомобильные)..
Да ему наплевать, что там стоит. Гелевые, они ведь тоже свинцово-кислотные.
drew писал(а):...УПС мониторит напряжение на аккуме, а не энергию в нем...
APC Smart-UPS энергию тоже некоторым образом мониторит. Он, сволочь, строит кривую разряда батарей, и в соответствии с ней устанавливает у себя в мозгах константу качества батарей.

А ещё учтите, что инвертор УПСа не расчитан на длительную работу. На максимальной нагрузке - 6-7 минут, и штатный аккумулятор разрядился и УПС может остывать, пока аккумулятор заряжается... Что будет, если аккумулятор имеет бОльшую ёмкость, объяснять не надо?

А вообще, это вечная тема. Посмотрите хотя бы здесь:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539

Кстати, у той же APC есть решения с внешними аккумуляторами. Почему Вы не хотите ими воспользоваться?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3051
Зарегистрирован: Пт авг 10, 2007 12:49:55
Откуда: kr.ua

Сообщение NiTr0 »

Барсик писал(а):А ещё учтите, что инвертор УПСа не расчитан на длительную работу. На максимальной нагрузке - 6-7 минут, и штатный аккумулятор разрядился и УПС может остывать, пока аккумулятор заряжается... Что будет, если аккумулятор имеет бОльшую ёмкость, объяснять не надо?
Без принудительного охлаждения на максимальной мощности - поджарится :) Но 1) на 100% обычно упсы не загружают и 2) если переделывать - то стоит ставить 80мм кулер (я так на BNT-600/BNT-800 делал)
Контактная информация:
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 06:09:04

Сообщение vl4ka »

После окончания работы выключаю комп совместно с АРS. Работаю в среднем 4-5 часов ежедневно. Один спец заявил,что я гроблю АРS, т.к. он должен быть включен постоянно, т.е. круглосуточно. Прав ли он?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3051
Зарегистрирован: Пт авг 10, 2007 12:49:55
Откуда: kr.ua

Сообщение NiTr0 »

vl4ka писал(а):Прав ли он?
Нет
Контактная информация:
Родился
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Сб ноя 08, 2008 02:44:54

Сообщение drew »

Барсик писал(а):Кстати, у той же APC есть решения с внешними аккумуляторами. Почему Вы не хотите ими воспользоваться?
Очень дорого как для обычного пользователя.
Барсик писал(а):Он иногда не то что чужие, а свои родные аккумы не хавает... Приходится перректально исправлять в его мозгах константу качества батарей.
Можно по подробней? И как это изменить?
Барсик писал(а):APC Smart-UPS энергию тоже некоторым образом мониторит. Он, сволочь, строит кривую разряда батарей, и в соответствии с ней устанавливает у себя в мозгах константу качествабатарей.
Что с ним можно зделать в таком случае?

ЗЫ спасибо за ответ.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3459
Зарегистрирован: Ср сен 27, 2006 16:18:57

Сообщение Барсик »

vl4ka писал(а):... Один спец заявил,что я гроблю АРS, т.к. он должен быть включен постоянно...
Тут сказать трудно. Когда UPS подключён к сети, даже выключенный кнопкой на морде, то происходит постоянный подзаряд аккумуляторов. А свинцово-кислотные аккумуляторы должны храниться полностью заряженными. Считается, если аккумулятор был разряжен, то он полностью зарядится за сутки или около того. Следовательно, тех 4-х часов работы может не хватить для полного заряда аккумуляторов. Т.е. если перебои с электроэнергией случаются часто, то аккумуляторы будут оставаться хронически недозаряженными, а это для них вредно...
drew писал(а):...Можно по подробней?...
Собственно, на том форуме, на который я давал ссылку, всё подробно рассказано. А коротко примерно так. У APC Smart UPS есть проблема (может быть в более поздних моделях её уже пофиксили?) связанная с заменой батарей. После замены старой батареи на новую, UPS продолжает считать, что батарея старая. Фирма APC рекомендует решать эту проблему только в сервис центре. Чтобы вышибить из мозгов UPS это опасное заблуждение, приходится залезать в его мозги с помощью терминальной программы или другой специальной программы, и исправлять константу качества батарей.
drew писал(а):...Что с ним можно сделать...
А ничего с ним не сделаешь... Только проверить опытным путём, будет ли он жить с батареями большой ёмкости или нет.
Ответить