Индикатор фазы на неонке при прикосновении к нулю горит.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Родился
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт дек 05, 2008 19:16:34

Сообщение ETiT »

При прикосновении индикатора фазы на неонке к нулю питающей сети квартиры индекатор светится. Полез разбираться. Индикатор светится только при отключенной нагрузке. Под нагрузкой все в норме. дошел до щитка на площадке. Дом хрущевка. на площадке 4 квартиры. на каждую кв. стоят по два автомата причем очень странно сделано автоматы рвут фазу но из двух автоматов на квартиру работает лишь один. К обоим автоматам снизу от счетчика заходит фаза, в квартиру фаза уходит только с одного автомата. Такое впечатление что хотели заставить работать в парал. два автомата. Сделано такое у всех квартир. Ниже автоматов располагается пакетные выключатель по одному на квартиру. Ноли собираются в колодках около автоматов. Обнаружил что колодки нуля разделены по две квартиры. Прикасаюсь у соседей к нулю фазоуказателем все в порядке меряю напряжение мультиметром между двумя нулями 110 В.
Кто сталкивался с подобной какой ?
Контактная информация:
Реклама
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1123
Зарегистрирован: Вс фев 26, 2006 14:45:21
Откуда: УКРАИНА

Сообщение I.Cherry »

Прикасаюсь у соседей к нулю фазоуказателем все в порядке меряю напряжение мультиметром между двумя нулями 110 В.
:))) :))) пригласи кого нибудь из энергонадзора - пусть проверят соседей и тебя на наличие "мотальников" счетчиков.. ну и естественно - когда люди заземляют эл.приборы на трубы , тоже такое будет
Прикоснись фазоуказателем к радиаторам..трубам.или другим коммуникациям в квартире - должен показать наличие напруги.
Реклама
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 19:50:07

Сообщение Short Circuit »

Никогда не задумывался. Получается электрикам достаточно ходить по щиткам проверять наличие "правильного" нуля - и можно выяснить кто тырит через левое заземление электрику?
Генеральный секретарь МЯУ
Аватара пользователя
Сообщения: 18906
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.

Сообщение SeregaT »

Нужно хорошенько проследить нулевой провод, приходищий на нулевую колодку соседа, затем проследить свой и постараться найти разницу :)
Точнее, тот провод должен идти с 4й клеммы счётчика. А на счётчик ноль приходит на третью клемму. Вот с 3й клеммы и нужно всё хорошенько проверить. Свой и соседский. Опять-же, тот провод должен идти на пакетник, а дальше внимательно смотрим, куда пошёл провод с пакетника (клемма напротив, на одной высоте). Он должен быть намертво прикручен либо к корпусу подъездного щита, либо к клемме нулевого провода стояка. И свой и соседский провод должны быть одинаково подключены. Если одинаково, слудует хорошенько проверить контакты, возможно плохо затянуты, подгорели и т.д. Если фиговый контакт, то с нагрузкой нагар пробивает, а без нагрузки вполне может ноль пропадать.
P.S. Я вот еще раз первый пост перечитал...
Немного не понял, по две квартиры чтоли с одной клеммы? Или всётаки клемма на каждую квартиру своя, изолированая от других квартир?
Контактная информация:
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Генеральный секретарь МЯУ
Аватара пользователя
Сообщения: 18906
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.

Сообщение SeregaT »

Short Circuit писал(а):Никогда не задумывался. Получается электрикам достаточно ходить по щиткам проверять наличие "правильного" нуля - и можно выяснить кто тырит через левое заземление электрику?
Ноль естественно должен быть "правильным". Тоесть приходить на третью клемму счётчика (а не на первую) и уходить с четвёртой (а не со второй). И должен быть надёжно подключен к питающему нолю. Если всё как надо, через левое заземление электричества не натыришь, придётся в щиток лезть. А если ноль "неправильный", соответственно будут разбираться дальше, что там и как.
Контактная информация:
Реклама
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 60
Зарегистрирован: Пт апр 27, 2007 12:40:24
Откуда: Волгоград

Сообщение savantik »

Когда то был такой прикол..
Устанавливал видео систему в катедже, и дошло время подсоединить
БП в распредкоробку, взял как говорится по тем временам отвёртку с неонкой, фазу нашол сразу и прикол в том что она везде эта фаза,
Ноль какбы отсутствует, пошевилил "червиками" в своём мозгу и решил просто проверить все выключатели и розетки, оказалось что некоторые выключатели были включены, просто тупо всё поотключал
и сразу нашолся Ноль.
В принципе сейчас спасает стрёмный китайский индекатор на светодиодах, это который ещё и пищит где ненадо, вот он определяет точно где фаза а где ноль, даже если где то как то включено электричесво или подключенны нагрузки.
Использую её только для определения фазы и нуля, а как искатель скрытой проводки считаю его бесполезным,так как пищит практически везде :)))
Реклама
Ответить

Вернуться в «Питание»