Reset контроллера при разрыве цепи 220в

Дисплеи, датчики и прочие функциональные узлы, управляемые МК.
Ответить
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6335
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2007 07:45:40
Откуда: Minsk

Сообщение Jack_A »

Ну уж программа-то тут каким боком ? Если ляпнуть помехой по ресету, то самолучшая программа хоть от Билла Гейтса убьется.
Экранировка, фильтрация, развязка. Святая троица, которой сто лет молятся электронщики. Не от балды говорю - работал с силовой электроникой, в одном шкафу пускатель 5-й величины шваркал банкой на 50кВАр - и никахих тебе ресетов.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 15671
Зарегистрирован: Вт мар 16, 2010 22:02:27
Откуда: ДОНЕЦК

Сообщение BOB51 »

Бывает и программа (сам совсем недавно попал - даже от пошаговой симуляции толку нету :cry: ) :)
Реклама
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 378
Зарегистрирован: Вс сен 11, 2011 12:35:11

Сообщение AVT-28 »

BOB51 писал(а):Усеж-таки похоже и схемка и топология монтажа (печатки) и программа - все в куче... Похоже заново переделывать проектик надобно... :cry:
Печатку разводил профи знающий про силовые линии. На печатке сила идет отдельной частью.
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 378
Зарегистрирован: Вс сен 11, 2011 12:35:11

Сообщение AVT-28 »

Совесть писал(а):Для каких-то конкретных советов одной схемы устройства, да еще в отвратительном качестве, недостаточно.
.
Как в отвратительном?? Делал скрин с pdf и в фотошопе с сжатием 5 сохранил..
Не читается? В каком смысле плохое кач?? Пришлю заново если что.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 378
Зарегистрирован: Вс сен 11, 2011 12:35:11

Сообщение AVT-28 »

Да со схемой полная ж.. Получится только pdf. У меня нет возможности с pdf в jpg конвертнуть.
Вложения
reset.jpg
Вот схемка JPG , один добрый человек сконвертил.
(124.88 КБ) 408 скачиваний
Job2.PDF
схема
(457.95 КБ) 268 скачиваний
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 15671
Зарегистрирован: Вт мар 16, 2010 22:02:27
Откуда: ДОНЕЦК

Сообщение BOB51 »

AVT-28 писал(а): Печатку разводил профи знающий про силовые линии. На печатке сила идет отдельной частью.
Кроме силовых есть специфика и у сигнальных (как входных так и выходных) 8)
Вроде все на рисунке видно... как-нить гляну... У 16-х пиков с прерываниями "напряжно", да и микропотребление свои мелочевки добавляет.
:roll:
Реклама
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 378
Зарегистрирован: Вс сен 11, 2011 12:35:11

Сообщение AVT-28 »

Я этот проект неделю назад перевел на 18f458. У старого пика кончилась программная память и было море глюков похоих на то что либо компилятор hi-tech не умеет корректно с тем пиком работать либо мплаб глючит, после перевода на новый пик 18 все глюки исчезли разом без каких либо изменений в программе.. :)
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 15671
Зарегистрирован: Вт мар 16, 2010 22:02:27
Откуда: ДОНЕЦК

Сообщение BOB51 »

16 и 18 семейства оччень разные машины, как по системе команд, так и по организации ядра!
Два уровня прерываний, доступ к вершине стека табличное чтение\запись как ПЗУ так и ОЗУ и много чего еще... Это под Си не слишком-то и заметно, зато в работе системы весьма разнится. 8)
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 378
Зарегистрирован: Вс сен 11, 2011 12:35:11

Сообщение AVT-28 »

Вот вот я это и заметил.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 15671
Зарегистрирован: Вт мар 16, 2010 22:02:27
Откуда: ДОНЕЦК

Сообщение BOB51 »

Ахиллесова пята Сишника (начинающего) - полное доверие компилятору и пренебрежение к изучению структуры целевого МК - зато изделия "быстрее пекутся" и голова не раскалывается. :beer:
Встал на лапы
Сообщения: 106
Зарегистрирован: Пн мар 26, 2012 05:25:06

Сообщение Совесть »

Если программа сбоит - то ищется проблема, и какая разница при этом на чем она написана?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6335
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2007 07:45:40
Откуда: Minsk

Сообщение Jack_A »

Ребята, я чего-то не догоняю. Если программа сбоит, то в произвольный момент времени , независимо от коммутации, она чудит что-то странное. Это -- программный сбой. Если МК ( железо ! ) ресетится от помехи, то при чем здесь прога ? Сделать прогу, которая при дернутом ресете продолжала выполняться как ни в чем ни бывало ? Ну-ну... И еще вечный двигатель , и семью хлебами тысячу голодных ....
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 378
Зарегистрирован: Вс сен 11, 2011 12:35:11

Сообщение AVT-28 »

Решено только одно, ресетится но надо постараться.
А вот дисплей мусорит по черному при помехе.
Без фильтров с дросселями не обойтись походу дела.
Блин коверкать плату трудно. А новую слепить вообще ужас!! :)
попробую пофильтровать питание хотя бы входное 12в все равно оттуда и прет.
Пока не отлажу все до идеала или близкое к тому, изделие отдавать не стоит. Потом же геморои разгребать сложнее.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 15671
Зарегистрирован: Вт мар 16, 2010 22:02:27
Откуда: ДОНЕЦК

Сообщение BOB51 »

:cry:
Ответить

Вернуться в «Периферия»