Dm7203 писал(а):Нужна ли "контрольная часть" для запуска инвертора в неуправляемом режиме? Будет ли инвертор оставаться в неуправляемом режиме ?
Неуправляемый режим использовался в блоках питания формата AT (там нет источника дежурного напряжения) и предназначался для первоначального запуска инвертора "абы как", чтобы при этом произошла запитка управляющего контроллера (TL494+обвязка), на что хватало буквально пару-тройку "тиков", после чего начинал работать контроллер, частота переключения которого была значительно выше свободных колебаний неуправляемого режима.
Гонять инвертор в неуправляемом режиме можно, но не нужно, т.к. при этом не идёт речи о какой-либо стабилизации выходных параметров (грубо говоря, при отсутствии нагрузки на выходе будет значительное превышение напряжения от номинального, при росте нагрузки оно будет снижаться, при сильном росте вплоть до неприличных значений), также нестабильна и частота генерации.
Dm7203 писал(а):2) Если коллекторы транзисторов раскачки подключены к трансформатору раскачки - блок не запускается ( даже если шим выключен ), это из за того , что на их базы подано смещение и они открываются коммутируя обе обмотки транса раскачки ?
Или как?
Это из-за того, что открытые транзисторы шунтируют управляющий трансформатор, при этом обратной связи становится недостаточно для устойчивой генерации. Их нужно либо держать закрытыми, либо на время "оторвать" коллекторы от трансформатора.
Dm7203 писал(а):3) Скажите пожалуйста : почему без дросселя не будет стабилизации ( регулировки ) , и почему бп может сгореть?
Потому что таков принцип работы ШИ-стабилизации (в основе лежит принцип передачи на выход не тока или напряжения по отдельности, а количества энергии, которая "отмеряется" как раз при помощи соотношения длительностей "вкл/выкл"). Без дросселя на конденсаторе фильтра получится пиковое напряжение, а оно может превышать номинальное в несколько раз. При этом импульсы тока через диоды выпрямителя становятся слишком короткими (а амплитудное значение тока многократно растёт), диоды разогреваются и дохнут....
Dm7203 писал(а):4) Еще, в посте написано : "На выходе выпрямителя получаются импульсные напряжения амплитудой примерно в 2 раза выше номинальной, т.е., например, на выходе диода в цепи +12V мы можем увидеть +24V " , " С помощью диодного выпрямителя VD17, C23 импульсное напряжение превращается .. .. ..
Измеряю вольтметром - ничего подобного не вижу -что не так?
Проблема в измерении вольтметром. Для того, чтобы увидеть, что там происходит, и измерить хотя бы приблизительно импульсы, необходимо использовать осциллограф.