Электронный балласт для ЛДС
Re: Электронный балласт для ЛДС
80 градусов - это очень много, скорее всего от вдуваемой в лампу мощи. Так шта мощу эту надобно уменьшать. Дросселёк поболее, резонансный кондёр поменее, как-то так 
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Re: Электронный балласт для ЛДС
Непонял, поболее дроселёк, это в смысле индуктивность его по более или размер сердечника? Сколько тогда, если сейчас как в BDA 4,5mH?
Re: Электронный балласт для ЛДС
Ну да, индуктивность поболее, чтоб ток лампы уменьшить. И ёмкость поменее, чтоб при большей индуктивности с резонанса не уйти.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Re: Электронный балласт для ЛДС
Сейчас стоит 5600. Есть кондёры на 4700 и на 3300, если ставить на 4700 то какую индуктивность сделать?
Re: Электронный балласт для ЛДС
Так пересчитай сам. Начальная ёмкость и индуктивность известна? Известна! Частоту резонанса значит найдёшь. Имея частоту резонанса и ёмкость можно посчитать индуктивность.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Re: Электронный балласт для ЛДС
Полумост запускается с частотой примерно 90кгц которая начинает падать вниз. В точке резонанса которая задается номиналом резонансного конденсатора, дросселя и характеристиками лампы происходит поджиг лампы. Эта точка находится примерно в районе частоты 40-50кгц. Далее частота снижается до рабочей 30кгц.
Сейчас посчитал для 4,5mH и 5600р получилась частота 31,7кГц, почти сходится. Лампа будет меньше греться если я получу эту же частоту с другими параметрами L и С?
f[Гц]=1.59*10^8/корень квадратный из ((L[мкГн]*C[пФ]))
Сейчас посчитал для 4,5mH и 5600р получилась частота 31,7кГц, почти сходится. Лампа будет меньше греться если я получу эту же частоту с другими параметрами L и С?
f[Гц]=1.59*10^8/корень квадратный из ((L[мкГн]*C[пФ]))
Re: Электронный балласт для ЛДС
Именно. Но при условии, что индуктивность будет увеличиваться. При уменьшении индуктивности мощность на лампе будет расти.Adusik писал(а):Лампа будет меньше греться если я получу эту же частоту с другими параметрами L и С?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Re: Электронный балласт для ЛДС
Всё понял. Считаю индуктивность для 4700пф, получилось 5,5mH и 31,3кГц.
Провода для такой индуктивности надо больше, в малый сердечник может не войти, думаю перемотать более тонким проводом, например 0,13. Для лампы 11вт. наверное нормально будет.
Надо будет монтажку сделать со съёмными дросселями и резонансными кондёрами.
Провода для такой индуктивности надо больше, в малый сердечник может не войти, думаю перемотать более тонким проводом, например 0,13. Для лампы 11вт. наверное нормально будет.
Надо будет монтажку сделать со съёмными дросселями и резонансными кондёрами.
Re: Электронный балласт для ЛДС
Вначале думаю, стоит замерить потребление от сети, умножить на КПД и узнать мощность на лампе. Может, всё и в порядке.
Теория — это когда всё известно, но ничего не работает. Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему! © А. Эйнштейн
Re: Электронный балласт для ЛДС
Простите за тупой вопрос, относительно какого напряжения в схеме считать потребляемую мощность 220В или 310В и как посчитать КПД? Сделал 3 балласта на IR2520D, 2 на 11вт. и один для спиральки 20вт. Так вот спиральная лампа очень ярко по моему светит и стекло нагревается за минуту что не удержать пальцами, дроссель 4,0mH, резонансный кондёр 5600pF, частота по расчёту 33кГц.
Спасибо!
Спасибо!
Re: Электронный балласт для ЛДС
Что бы точно посчитать потребляемую мощность необходим амперметр с квадратурной характеристикой, что бы мерить ток непосредственно на входе.
Для радиолюбительской практике можно мерить мощность и так как вы нарисовали, только после амперметра надо добавить ещё один конденсатор. Ток надо умножать не на 220 и не 310в, а на то напряжение которое в данный момент на конденсаторах. Но здесь не будут учитываться потери в диодном мосте и резисторе R1.
Для радиолюбительской практике можно мерить мощность и так как вы нарисовали, только после амперметра надо добавить ещё один конденсатор. Ток надо умножать не на 220 и не 310в, а на то напряжение которое в данный момент на конденсаторах. Но здесь не будут учитываться потери в диодном мосте и резисторе R1.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: Электронный балласт для ЛДС
Узнаю свою не очень удачную иллюстрацию к словесным описаниям других участников.
Если на ЭПРА подавать 310В постоянки, результат будет завышенным, так как на фильтрующем конденсаторе ЭПРА при работе от сети не 310В, а значительно меньше.
Лично я делал так: включал ЭПРА на 220В переменки (выставлено ЛАТРом) и замерял напряжение на фильтрующем конденсаторе (далее ФК) ЭПРА.
Затем собирал приведённую схему, питая её от ЛАТРа и регулировал переменку на входе внешнего моста так, чтобы на ФК ЭПРА было такое же напряжение, как при питании от сети. То есть с внешнего выпрямителя надо подавать такое же напряжение, какое бывает на ФК ЭПРА при питании от сети. Только так получается более-менее точно.
В противном случае, если подавать на внешний мост 220В, то из-за увеличения общей ёмкости ФК, напряжение на них увеличивается и результат получится завышенным.
Кстати, если ЭПРА недогружает лампу, решить проблему можно увеличением ёмкости ФК. Напряжение питания инвертора и мощность на лампе при этом увеличатся.
Вот пример: ЭПРА от 25-ваттной КЛЛ + 18-ваттная лампа (КЛЛ для внешнего ПРА). Ёмкость ФК - 6,8 мкФ. Напряжение на нём 270В. При увеличении ёмкости до 22 мкФ напряжение увеличивается до 285-290В, потребляемый ток с 68 до 69 мА.
Но самый лучший вариант - непосредственно замерить ток лампы методом замещения.
Если на ЭПРА подавать 310В постоянки, результат будет завышенным, так как на фильтрующем конденсаторе ЭПРА при работе от сети не 310В, а значительно меньше.
Лично я делал так: включал ЭПРА на 220В переменки (выставлено ЛАТРом) и замерял напряжение на фильтрующем конденсаторе (далее ФК) ЭПРА.
Затем собирал приведённую схему, питая её от ЛАТРа и регулировал переменку на входе внешнего моста так, чтобы на ФК ЭПРА было такое же напряжение, как при питании от сети. То есть с внешнего выпрямителя надо подавать такое же напряжение, какое бывает на ФК ЭПРА при питании от сети. Только так получается более-менее точно.
В противном случае, если подавать на внешний мост 220В, то из-за увеличения общей ёмкости ФК, напряжение на них увеличивается и результат получится завышенным.
Кстати, если ЭПРА недогружает лампу, решить проблему можно увеличением ёмкости ФК. Напряжение питания инвертора и мощность на лампе при этом увеличатся.
Вот пример: ЭПРА от 25-ваттной КЛЛ + 18-ваттная лампа (КЛЛ для внешнего ПРА). Ёмкость ФК - 6,8 мкФ. Напряжение на нём 270В. При увеличении ёмкости до 22 мкФ напряжение увеличивается до 285-290В, потребляемый ток с 68 до 69 мА.
Но самый лучший вариант - непосредственно замерить ток лампы методом замещения.
Теория — это когда всё известно, но ничего не работает. Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему! © А. Эйнштейн
Re: Электронный балласт для ЛДС
Я замерял по вышеприведённой схеме, мультик показал 0,07А на балласт с лампой 20вт, грубо получается 21вт., но если учесть потери на ключах и на дросселе то вроде всё норма.
Re: Электронный балласт для ЛДС
Интересно как вы измеряли выходную мощность?
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: Электронный балласт для ЛДС
Он же написал, что по входу мерил.
Или это ко мне вопрос?
Вчера замерил ток лампы - работает в режиме. Замер по входу показывает то же. Но это только после того, как поставил сглаживающий кондер на 22 мкФ вместо 6,8 мкФ.
По выходу замерял оптопарой, если кому интересно, вечером могу рассказать.
Или это ко мне вопрос?
Вчера замерил ток лампы - работает в режиме. Замер по входу показывает то же. Но это только после того, как поставил сглаживающий кондер на 22 мкФ вместо 6,8 мкФ.
По выходу замерял оптопарой, если кому интересно, вечером могу рассказать.
Последний раз редактировалось diesel170 Сб май 04, 2013 04:05:35, всего редактировалось 1 раз.
Теория — это когда всё известно, но ничего не работает. Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему! © А. Эйнштейн
Re: Электронный балласт для ЛДС
diesel170: да, всё верно, у меня кондёр тоже на 22мкф.
Так и энергосберегайка со стандртной автогенераторной схемой греется как печка. Но в балласте на ирке 2520 лампа светит значительно ярче, разгорается до максимума примерно за 1 минуту.
Так и энергосберегайка со стандртной автогенераторной схемой греется как печка. Но в балласте на ирке 2520 лампа светит значительно ярче, разгорается до максимума примерно за 1 минуту.
Re: Электронный балласт для ЛДС
Кто-нибудь пробовал использовать вместо позистора самовосстанавливающийся предохранитель? Принцип тот же самый. Что мешает?
Теория — это когда всё известно, но ничего не работает. Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему! © А. Эйнштейн
- Пилот
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2154
- Зарегистрирован: Сб янв 09, 2010 15:19:57
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: Электронный балласт для ЛДС
diesel170 писал(а):Кто-нибудь пробовал использовать вместо позистора самовосстанавливающийся предохранитель?
Да в нормальных балластах и позисторы не нужны
Боюсь предохранитель слишком быстро сработает да и не уверен что он на такое частое срабатывание рассчитан.
diesel170
интересно послушать про замер по выходу
Re: Электронный балласт для ЛДС
Есть вопросик: использую кондёр CSNUB (6 нога IR2520 и общая точка диодов 1N4148) на 1000р 1кВ, если взять вместо него на 2200р 1кВ, что изменится, будет ли хуже для ирки?
- Сергеj
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2996
- Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
- Откуда: Lugansk ЛНР
Re: Электронный балласт для ЛДС
Изменится напряжение питание ИРки. Лучше микре от превышения напряжения навряд ли станет
. 1000р и это много, я ставил 680р.
Последний раз редактировалось Сергеj Ср май 08, 2013 12:32:51, всего редактировалось 1 раз.