Я решил собрать простейший выпрямитель (зная что амплитудное значения переменного напряжения при 220V составляет 310V).
Выбрал самый мощный диодный мост который смог найти на рынке MB5010 Iпр=50A, Uобр=1000V, Iпик=400A (ток заряда кандёров должен выдерживать). Сопротивление холодной спирали составило 10 Ом, значит при напряжений 220V ток не должен превышать 22A. Собрав из 10 кандеров рассчитанных на 400V общую ёмкость 3300 µF я добился того что на спирали действующее постоянно пульсирующее напряжение составило ровно 222 V.
Диодный мост установил на радиатор обдуваемый куллером. Температура радиатора и диодного моста контролировалась на протяжений нескольких часов. Радиатор был слегка тёплым, а температура самого диодного моста не превышала 75 градусов (определял на ощупь, есть опыт сравнения)
Казалось проблема решена, котел стал греться как надо, батареи стали достаточно тёплыми.
Но не тут то было! Простейшая казалось бы на первый взгляд схема доставила мне больше хлопот чем проектирование микроконтроллерных устройств.
Примерно через 3- 4 часа непрерывной работы стал срабатывать рубильник на 32A. Включаю снова. Через пол часа снова срабатывает. Потом через час. Потом через 3 часа снова срабатывает. Решил поставить рубильник на 50A (с учётом того что пускатель находится рядом с котлом и возможно срабатывает тепловая защита). Сработал через 4 часа. Снова включил. Через 10 минут из диодного моста полетели искры сопровождаемые чёрным дымом и хлопком.
Мысль была такова что в диодном мосте периодически происходил лавинный пробой (и это при Uобр=1000V) который не успевал перейти, до поры до времени, в тепловой за счёт того что срабатывал рубильник. Странно ведь диодный мост не перегревался. А при температуре до 100 градусов он должен держать ток более 22A. Решил заменить на другой, такой - же, так как на рынке это у продавцов считался самым лучшим (MIC MB5010) выбирать было не с чего. Поставил новый. Всё заработало как надо. Но через какой - то промежуток времени рубильник снова сработал.
Мысли такие:
1) Диодный мост явно не соответствует своим параметрам (китайский шерпотреп)
2) Какой-то из кандёров периодически пробивается, а при новом включений работает как ни в чём не бывало - если такое возможно
Для начало решил собрать диодный мост на четырёх мощных отдельных диодов фирмы IR так как ей доверяю. Для начала прийдётся заказать на фирме.
А пока хотелось бы услышать мнение специалистов по этому поводу!