Доброго времени суток друзья! Такая тема,нужно сделать световую индикацию занятости сантехнической кабинки! За любую подсказку или помощь буду весьма благодарен!
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень

Сообщение Slabovik »

Датчик наличия массы в полу. Тензодатчик или даже обычный микрик (так у нас пост №1 контролировали, чтобы часовой не спал :)
Другой вариант - емкостной датчик. Настраивать на пустую кабину. При наличии в кабине "тела" сработка.
Вариант, который мне не нравится - типовой датчик движения от охранки. Здесь проблема - когда тело засело надолго и неподвижно, покажет "свободно"...
Контактная информация:
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 9927
Зарегистрирован: Чт апр 19, 2007 16:10:43
Откуда: г.Москва

Сообщение бабай »

Акустический:

Выключить свет ............ слышится мат ........... кабинка занята.


Органолептический :


Тянем дверь .......... не открывается .......... занято.
Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Друг Кота
Сообщения: 13796
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2007 14:08:00

Сообщение kalobyte »

если замок есть повротный, то прилепить к нему магнит, а возле язчка поставить геркон или датчик холла, если сила магнитного поля будет недостаточной для срабатывания
есть еще емкостные датчики
тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1119
Зарегистрирован: Ср май 01, 2013 22:37:08
Откуда: Украина

Сообщение Alter Ego »

Параллельно лампе освещения подключить расположенный снаружи светодиод.
И повесить табличку с указанием суммы штрафа за невыключенный свет. :)