Включение трехфазного счетчика

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Ответить
lexx_l
Вымогатель припоя
Сообщения: 653
Зарегистрирован: Сб май 22, 2010 12:26:56
Откуда: Днепропетровск

Включение трехфазного счетчика

Сообщение lexx_l »

Интересно: а если на трехфазном счетчике перепутать ноль и фазу, а две другие включить правильно. Как он считать будет? Ну допустим при нагрузке 1квт на фазу. Мне кажется что он должен насчитать больше... Кто что думает?
Аватара пользователя
vem566
Друг Кота
Сообщения: 4732
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 13:14:02
Откуда: Омск

Re: Включение трехфазного счетчика

Сообщение vem566 »

Так ноль у него общий для всех фаз.
lexx_l
Вымогатель припоя
Сообщения: 653
Зарегистрирован: Сб май 22, 2010 12:26:56
Откуда: Днепропетровск

Re: Включение трехфазного счетчика

Сообщение lexx_l »

Ну так получается что катушки напряжения будут на двух фазах показывать 380в, а вот третья останется 220. но ток третьей фазы быдет током текущим через 0. :roll:
Аватара пользователя
vem566
Друг Кота
Сообщения: 4732
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 13:14:02
Откуда: Омск

Re: Включение трехфазного счетчика

Сообщение vem566 »

lexx_l писал(а):ток третьей фазы быдет током текущим через 0

Это называется "короткое замыкание".
Аватара пользователя
R0MAN
Встал на лапы
Сообщения: 129
Зарегистрирован: Пт июл 08, 2011 17:46:28
Откуда: Москва

Re: Включение трехфазного счетчика

Сообщение R0MAN »

Ну так получается что катушки напряжения будут...


Катушки напряжения соединены звездой, а общая точка на нуле, т.е. на каждую из них по 220 вольт приходит. Если поменяете местами ноль и одну из фаз, то две из трёх катушек сгорят, ибо на них придёт по 380.

А третья катушка напряжения, подключенная задом на перёд продолжит работать вместе со своей парной токовой катушкой и верно посчитает расход по той фазе, в которую они включены, плюс уравнивающие токи остальных фаз, если таковые имеются, ибо в этом случае рабочая измерительная цепь окажется в нуле.
lexx_l
Вымогатель припоя
Сообщения: 653
Зарегистрирован: Сб май 22, 2010 12:26:56
Откуда: Днепропетровск

Re: Включение трехфазного счетчика

Сообщение lexx_l »

блин, о том что они сгорят я чета и неподумал...
madtux2
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 36
Зарегистрирован: Вт авг 28, 2012 15:53:39
Откуда: Украина, Запорожье

Re: Включение трехфазного счетчика

Сообщение madtux2 »

если электронный так он даже не включится
Поправка:
меркурий включается но пишет err201 и не считает.
но там нету катушек там датчики тока и напряжения. тока на холле эффекте напряжения на делителе и ацп.
Ответить