Индикатор превышения напряжения в сети.

Звуковые генераторы, фильтры и другие аналоговые устройства (кроме радиотехники и УНЧ)
Аватара пользователя
СЦБист
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1337
Зарегистрирован: Сб июн 09, 2012 02:14:11
Откуда: ХАРЬКОВ

Re: Индикатор превышения напряжения в сети.

Сообщение СЦБист »

Схему немного модернизировал.

Добавил схему вычитателя на ОУ U3. Известно, что при увеличении напряжения в сети на 10В, напряжение на резисторе R2 поднимется незначительно.
Так вот U3 сравнивает напряжение на R2 с опорным 5 В, и усиливает эту разность в 300 раз.
Вложения
1.JPG
(37.49 КБ) 385 скачиваний
Реклама
Enman
Друг Кота
Сообщения: 7774
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 00:28:48

Re: Индикатор превышения напряжения в сети.

Сообщение Enman »

СЦБист, стремление к лучшему - это понятно, но когда начинаются извращения, то надо останавливаться.... :)
Какое усиление в 300 раз? пульсаций на конденсаторе? ни к чему ловля блох на сетевом напряжении, даже от 10 В превышения ничего не случится. При твоей схеме надо или развязывать измерение и питание схемы, или стабилизировать общий ток, чтоб нагрузка не изменяла выпрямленное напряжение...короче какие-то дебри для тебя...
Вот РН-40...
Изображение
Реклама
Аватара пользователя
СЦБист
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1337
Зарегистрирован: Сб июн 09, 2012 02:14:11
Откуда: ХАРЬКОВ

Re: Индикатор превышения напряжения в сети.

Сообщение СЦБист »

Я так понял рабочее напряжение должно быть в диапазоне
от минимума до максимума ?
Аватара пользователя
Mike_Solo
Вымогатель припоя
Сообщения: 613
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2012 18:01:06
Откуда: Москва

Re: Индикатор превышения напряжения в сети.

Сообщение Mike_Solo »

И ещё, очень любопытно, почему пищалку надо обязательно подключать через реле???
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
ublhjnt
Друг Кота
Сообщения: 4446
Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19
Откуда: Белоруссия, Минск

Re: Индикатор превышения напряжения в сети.

Сообщение ublhjnt »

от минимума до максимума ?
Правильно понял. В этом диапазоне рабочая зона.
Уход вверх или вниз считается аварийным.
Похожую схему разрабатывал для контроля зарядки АКБ.
С переключением заряд - разряд.
Посмотри, принцип тотже, может пригодятся узлы.
http://savepic.org/4205861.jpg
Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
Реклама
Аватара пользователя
СЦБист
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1337
Зарегистрирован: Сб июн 09, 2012 02:14:11
Откуда: ХАРЬКОВ

Re: Индикатор превышения напряжения в сети.

Сообщение СЦБист »

ublhjnt ваша схема будет работать более стабильно, так как имеете дело с постоянным напряжением батареи. В вашем случае пульсаций нету.
Реклама
Аватара пользователя
ublhjnt
Друг Кота
Сообщения: 4446
Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19
Откуда: Белоруссия, Минск

Re: Индикатор превышения напряжения в сети.

Сообщение ublhjnt »

О каких пульсациях постоянно идёт речь?
После моста ёмкость срежет все пульсации
и даже проинтегрирует выходное напряжение.
Поэтому считай, что на выходе моста плавно изменяющееся напряжение.
И чем больше ёмкость, тем тупее будет твой индикатор.
В этом весь сок, что бы не ловить случайные выбросы напряжения.
Они, в пределах разумного, не страшны аппаратуре.
А чтобы зря не дёргать вкл/откл. потребителей,
в нормальной защите устанавливают, хотя бы, трёхкратную проверку
порогов, и если происходит выход напряжения за зону уставок, происходит отключение.
Короче, искри.
Завтра уезжаю в Одессу, приеду-расскажешь. :beer:
Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!