Cовременные выпрямители в свете задач трансформации энергии

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Аватара пользователя
МитяРа
Модератор
Сообщения: 11492
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26
Откуда: град Нижний

Сообщение МитяРа »

MAN53..
1. Варианты схемотехники ККМ.
Обычно применяют вариант с повышающим преобразователем..
Т.е. Например, для этого варианта - при входном 120-240 переменного делают выходное 350-400 постоянки.
..
2. Выходное напряжение и его регулировка под требования ТУ
Любое..
Зависит от типа схемы, применённой в качестве ККМ (Boost, fly, sepic и прочее)...
Аватара пользователя
Irbis
Мучитель микросхем
Сообщения: 419
Зарегистрирован: Вс июл 01, 2007 04:49:10
Откуда: Скала в снегах
Контактная информация:

Сообщение Irbis »

Я никого в поиск не буду посылать=) А пошлю вас... на сайт ON Semiconductors читать Power Factor Correction Handbook. Тут все вполне хорошо и верно расписано.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
Аватара пользователя
MAN53
Встал на лапы
Сообщения: 83
Зарегистрирован: Вт дек 16, 2008 11:32:58
Откуда: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ .Россия.

Сообщение MAN53 »

Irbis писал(а):Я никого в поиск не буду посылать=) А пошлю вас... на сайт ON Semiconductors читать Power Factor Correction Handbook. Тут все вполне хорошо и верно расписано.


Плавали-знаем ! В смысле почитываем "научные" труды, но мне больше общение с живым человеком желательны,нежели эти талмуты. Прочёл немерянное количество разной тех.литературы . И всё же на словах -вопросики мои с примерчиками числовыми А ? :oops:
Электричество, это просто - "Не суй руки - не протянешь ноги!"
Аватара пользователя
МитяРа
Модератор
Сообщения: 11492
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26
Откуда: град Нижний

Сообщение МитяРа »

MAN53..
И всё же на словах -вопросики мои с примерчиками числовыми А ?
Так задавай...
Аватара пользователя
MAN53
Встал на лапы
Сообщения: 83
Зарегистрирован: Вт дек 16, 2008 11:32:58
Откуда: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ .Россия.

Сообщение MAN53 »

МитяРа писал(а):MAN53..
И всё же на словах -вопросики мои с примерчиками числовыми А ?
Так задавай...

Спасибо! А всё согласно тех.данных нагрузки от Катяры, мы же ЭТУ тему обсуждаем.
Электричество, это просто - "Не суй руки - не протянешь ноги!"
Ответить