Реле контроля фаз

Обсуждаем цифровые устройства...
Ответить
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 190
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2010 23:19:40
Откуда: Чешская Республика

Сообщение pert »

Здравствуйте,
у меня вопрос, имеет кто-нибудь построено такое "Реле контроля фаз" для 3-фазных сетей, контроль всех фаз- выпадение фазы, последовательность фаз.
- Если все правильно, зеленый светодиод OK горит, реле включается
- При отсутствии некоторые фазы горит светодиод ERROR , если нет последовательность фаз светодиод ERROR мигает- Реле всегда выключено
Это предлагаемое решение, возможны и другие варианты.
Спасибо pert
Вложения
12F629.PDF
(41.07 КБ) 257 скачиваний
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6339
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2007 07:45:40
Откуда: Minsk

Сообщение Jack_A »

Тема появляется с завидной регулярностью. Кто не в курсе поиска, может глянуть, у примеру ;
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=12997
А Яндекс по этому вопросу вообще корифей.
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 3956
Зарегистрирован: Ср окт 14, 2009 10:37:49
Откуда: Украина

Сообщение Soir »

Да, вариантов море. Решил себя попробовать.
---
Во вложении прошивка и проект в Proteus.
Для светодиода OK можно отдельный вывод МК не занимать, он повторяет состояние реле.
Вложения
Phase_control.zip
(16.62 КБ) 180 скачиваний
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 190
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2010 23:19:40
Откуда: Чешская Республика

Сообщение pert »

Спасибо Soir за программу,
я проверю на печатной плате
можно добавить задержку включения и выключения реле, из-за случайного явления в сети?
pert
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Сообщения: 3956
Зарегистрирован: Ср окт 14, 2009 10:37:49
Откуда: Украина

Сообщение Soir »

pert писал(а):можно добавить задержку включения и выключения реле, из-за случайного явления в сети?
Добавил.
Задержки устанавливаются при прошивке МК. В ячейку EEPROM с адресом 0x00 заносится время задержки включения в секундах. В ячейку 0x01 время задержки выключения. Диапазон установки 0-250 сек.
Если время установлено больше, чем 250, то берется значение по умолчанию:
- 5 сек на включение после подачи питания или восстановления нормальных параметров сети.
- 2 сек на отключение, при исчезновении любой из фаз или нарушения порядка их чередования.
При отсчете времени включения/выключения мигает светодиод OK.
Вложения
Phase_control.zip
(19.81 КБ) 172 скачивания
Реклама
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 190
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2010 23:19:40
Откуда: Чешская Республика

Сообщение pert »

Сейчас вернулся для проверки в железе ,все же кажется, хорошо.
Благодарю вас за вашу работу.
pert
Вложения
PICT2577.JPG
(248.1 КБ) 698 скачиваний
Реклама
Ответить

Вернуться в «Цифровая техника»