Программы расчета трансформаторов и дросселей

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19039
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей

Сообщение Starichok51 »

косым мостом может быть и обратноход.
можно посчитать программой FlyBack, но при задании отраженного напряжения нужно учесть, что отраженное следует обязательно задавать меньше, чем минимальное напряжение питания.
а также максимально допустимое напряжение ключа следует задать (от фонаря) раза в 3 больше максимального напряжения питания, чтобы в результатах не выскочили отрицательные величины.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей

Сообщение Телекот »

При обратноходовом включении теряются все преимущества косого моста.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19039
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей

Сообщение Starichok51 »

никуда преимущества не теряются. сброс паразитной энергии происходит точно также через диоды, как в прямоходе. разница только в том, что этой паразитной энергии у обратнохода больше, чем у прямохода.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Jorg63
Электрический кот
Сообщения: 1063
Зарегистрирован: Пт фев 24, 2012 18:11:44

Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей

Сообщение Jorg63 »

Starichok51! А что нельзя ввести данные по сердечнику Е70 и Е80 в проги ExcellentT 6.1.0.0? А версия последняя не доделана немного всеже по тем-же критериям.хотя бы сделайте возможность в прогах,чтобы данные можно было заносить.В более ранних версиях проблем нет это сделать почему то!Почему именно на Е65 клин сходиться? что большие типоразмеры не востребованы что-ли?.Не в блокноте не в проге данные после введения новых ферритов размеров не сохраняются при открытии прог по новому.
Аватара пользователя
DX168B
Друг Кота
Сообщения: 4468
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 19:19:52
Откуда: Главный Улей России (Moscow)
Контактная информация:

Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей

Сообщение DX168B »

Всем спасибо. :)
Попробую в режиме прямого хода.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19039
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей

Сообщение Starichok51 »

Jorg63, опиши свои действия подробно. и в проге и в блокноте.
если ты что-то в названии не так сделал, то ищи вновь добавленный в форме "Другая".
и, кстати, Е65 у меня уже есть в базе, добавлять его не надо.
на всякий случай, я проверил. добавил данные на Е70, все прекрасно работает.
для блокнота:

[E 70/33/32]
Ae = 683
An = 389
le = 149
mu = 1700

и за темой надо следить, уже выложена версия 7000.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Jorg63
Электрический кот
Сообщения: 1063
Зарегистрирован: Пт фев 24, 2012 18:11:44

Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей

Сообщение Jorg63 »

Starichok51!
После перезагрузки компа все стало Ок данные на Е70 прописались! спасибо!
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19039
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей

Сообщение Starichok51 »

я рад за вас, сэр!
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Jorg63
Электрический кот
Сообщения: 1063
Зарегистрирован: Пт фев 24, 2012 18:11:44

Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей

Сообщение Jorg63 »

Starichok51.
Все как говориться прописалось но возникла в расчетах интересная деталь. габаритную мощность на Е65 прога выдает больше чем Е70(считал для нужных мне 40 кгц. мост) при том что сечение меньше.по моему не логично?или что то особенно в Е 70?
Е65 --P 3594--S5.35
Е70-- P 3488--S6.83
awhmirik
Открыл глаза
Сообщения: 51
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 20:34:05

Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей

Сообщение awhmirik »

Здравствуйте, подскажите как рассчитать параметры намотки тора 60х25х10 для преобразователя 12-220 на tl494, и IRF3205, транзисторов 6 пар. Можно два кольца считать. Феррит 2000.
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19039
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей

Сообщение Starichok51 »

Jorg63, на Е65 по данным Эпкоса больше площадь окна каркаса, чем для Е70. видимо, поэтому мощность получается чуть больше.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Аватара пользователя
Cahes
Электрический кот
Сообщения: 1014
Зарегистрирован: Чт дек 06, 2012 09:30:19

Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей

Сообщение Cahes »

Все 128 перечитывать не могу, так что звыняйтэ, если повторюсь.
Есть такое кольцо:

Изображение

Первый раз пользую Lite-CalcIT, не пойму - что здесь можно понять? Показаны результаты расчётов - хорошо. Как определить - на что способен сердечник?

Далее, оно посчитало одиннадцать витков. Это что - пошутил кто-то?

У меня не стандартное кольцо - кольцо от электролучевой трубки телевизора. Есть ещё ТВС-сердечник П-типа, в базе такого типа нет. Как вводить в базу нестандартные сердечники?
serg_ns
Собутыльник Кота
Сообщения: 2767
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 14:30:35
Откуда: 100км от Москвы

Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей

Сообщение serg_ns »

Не понял, как удалось задать 5кВт вых.мощности? Да и остальные данные вызывают вопрос :) Проверь себя еще раз
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Аватара пользователя
ZERRO
Встал на лапы
Сообщения: 98
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2012 00:27:17

Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей

Сообщение ZERRO »

У меня такой вопрос - нужен мне транс для УЗЧ +-45В (45/1.4 = 33В)со средней точкой, намотал, напряжение хх на "висячих" контактах ~40В, теперь боюсь не многовато ли будет? Пользовался програмой Trans50Hz(3100).
Вложения
Trans.jpg
(191.77 КБ) 434 скачивания
Аватара пользователя
isx
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2316
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 20:03:21

Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей

Сообщение isx »

А мост выпрямительный с кондёрами ставили? Попробуйте нагрузить на 10% Резюком или лампой какой-нидь...
И чем мереяте переменку? Не китайской штукой ли? :))
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей

Сообщение Телекот »

isx писал(а):И чем мереяте переменку? Не китайской штукой ли?

Да вроде измерение соответствуют расчетам:220/(1699/305)=39.4938198940553267в
При таких данных трансформатор на хх будет выдавать 39,5в переменки и примерно 55в постоянки.
При максимальной нагрузке будет норма. Просто в программе задана большая плотность тока, в результате падение напряжения на обмотке получилось довольно большим. И завышенное напряжения ХХ и мощность трансформатора. При максимальной мощности этот трансформатор перегреется. Плотность тока лучше взять из прошлой жизни трансформатора.
Последний раз редактировалось Телекот Пн ноя 18, 2013 19:53:43, всего редактировалось 1 раз.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
ZERRO
Встал на лапы
Сообщения: 98
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2012 00:27:17

Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей

Сообщение ZERRO »

Телекот писал(а):
isx писал(а):И чем мереяте переменку? Не китайской штукой ли?

Да вроде измерение соответствуют расчетам..
При таких данных трансформатор на хх будет выдавать 39,5в переменки и примерно 55в постоянки.
При максимальной нагрузке будет норма...

Мерял конечно китайским мультиметром, жаль сейчас нечем нагрузить(лампа только 12В), но потом попробую.
Спасибо успокоили, а то я думал уже сматывать.
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19039
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей

Сообщение Starichok51 »

в программе же ясно сказано, что напряжение х. хода 39,46 Вольта.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Аватара пользователя
Cahes
Электрический кот
Сообщения: 1014
Зарегистрирован: Чт дек 06, 2012 09:30:19

Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей

Сообщение Cahes »

serg_ns писал(а):Не понял, как удалось задать 5кВт вых.мощности? Да и остальные данные вызывают вопрос Проверь себя еще раз


Вууух... Что значит - "как удалось"??? Взял и ввёл. Что за вопрос... Остальные данные и у меня вызывают вопрос. Я прошу дополнительно уделить внимание моему вопросу. Задача - понять на что способен транс на таком сердечнике, сколько мощности через него можно прокачать. Как вообще с ней работать, как для первого раза.
Аватара пользователя
Философский Кот
Собутыльник Кота
Сообщения: 2948
Зарегистрирован: Пт июл 29, 2011 09:57:31
Откуда: Украина

Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей

Сообщение Философский Кот »

Cahes писал(а):Задача - понять на что способен транс на таком сердечнике, сколько мощности через него можно прокачать. Как вообще с ней работать, как для первого раза.

Я уже этим страдал, так что слушайте меня :)))
Первое.
Сердечник от кинескопа (ОС-ка) сплюснутое кольцо - не силовой. Можно сразу выкинуть.
Второе.
Чтоб ввести данные сердечника ТВС, надо выбрать форму "другая". Там нормально описано, что как измерять и считать.
Третье.
5кВт - прога считает ложно, т.к. окно у этого сердечника очень большое. И большое не от того, что он может прокачать внатуре 5кВт, а от того, что сердечник проектировался для высоковольтного транса, где важно расстояние от катушек, чтоб не пробило.
Реально можно ватт 400-500 снять. И то туго. Менее, чем на 30кГц.
Изображение
Ответить

Вернуться в «Питание»