Сообщение kk042fjv »

Нужна помощь. Есть датчик расхода воздуха, баллон с жатым воздухом и нужно замерить расход с помощью АЦП и mega8. вроде ничего сложного. Но сложность состоит в том, что воздух с баллона идет через дроссель частоты и воздух через датчик проходит с установленной частотой. Может кто-нибудь подскажет как можно сделать в программе, чтобы расход не прыгал. т.е. поставили на дросселе 10л/мин с частотой 1Гц, а на ЖК показывала 10л/мин. Для образца скидываю проект в протеусе
Вложения
Расход.rar
(19.05 КБ) 127 скачиваний
Реклама
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 1957
Зарегистрирован: Пт окт 31, 2008 09:38:55
Откуда: Одесса

Сообщение clawham »

1) ни разу не услышал ТИП ДАТЧИКА! Импульсный аналоговый токовый?
2) усреднение окном, средневзвешенным, интеграционный?
3) какая платформа, какой вывод, цель вывода, условия эксплуатации?
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Контактная информация:
Реклама
Грызет канифоль
Сообщения: 261
Зарегистрирован: Ср авг 01, 2012 10:45:42

Сообщение kk042fjv »

Датчик AWM5104VN выходной сигнал по напряжению.
Эксплуатация: замерять расход воздуха.
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 1957
Зарегистрирован: Пт окт 31, 2008 09:38:55
Откуда: Одесса

Сообщение clawham »

ну дык зачем тут контроллер? обычный фнч на паре резисторов конденсаторов и вольтметр? не? надо циферьки?
ну тогда просто собирайте по кругу данные из ацп в массив 100-200 отсчетов ацп, а при выводе на экран - суммируйте их всех и делите на кол-во элементов массива - результат - среднее арифметическое
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.