Вопрос по соединению алюминия и меди в этажном щитке

Все прочитали, вроде даже поняли, взяли паяльник - а нифига не получается? Скорее сюда! Поможем. Чем можем...
Аватара пользователя
MAVr 34
Собутыльник Кота
Сообщения: 2602
Зарегистрирован: Вт янв 12, 2010 21:11:22
Откуда: Волжский Волгоградской обл.

Re: Вопрос по соединению алюминия и меди в этажном щитке

Сообщение MAVr 34 »

А я как раз на подстанциях очень редко, но при возможности осматриваю и интересуюсь, чаще с шинопроводами работаю. Знаю потому как лет 8 назад заводил несколько фидеров в здания и сам ставил такие. :beer:
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Аватара пользователя
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщения: 18852
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.
Контактная информация:

Re: Вопрос по соединению алюминия и меди в этажном щитке

Сообщение SeregaT »

MAVr 34 писал(а):Да Мудаки они после этого, причем без страха и упрека, так как составив и подписав соответствующие акты, они отвечают если что либо случается.

Подписывают потому, что так можно делать. Обмеднённые наконечники для этих целей лучше, но это совсем не значит, что при соединении алюминиевых наконечников с медными контактами что-то может случиться. Случится только если недостаточно хорошо затянуть контакт.
А вот например ставить медный наконечник на алюминиевый кабель (или наоборот) нельзя категорически.
AL.EX писал(а):Не попадались как ни странно никогда (хотя подстанций, пришлось обойти до чёртиков)

Это потому, что нет такого требования ставить именно такие. Обычно ставят просто алюминиевые наконечники и не парятся.
remygalenkas
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 312
Зарегистрирован: Вс дек 05, 2010 18:37:56
Откуда: Lithuania, Kaunas

Re: Вопрос по соединению алюминия и меди в этажном щитке

Сообщение remygalenkas »

Наименьшие затратные способы соединения тут переведены.
СпойлерИзображение
Изображение
Изображение

В добавку не помешало почитать здесь
http://electricvdome.ru/montaj-electroprivodki/soedinenie-provodov.html
Последний раз редактировалось remygalenkas Сб дек 29, 2012 00:50:25, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
AL.EX
Друг Кота
Сообщения: 9222
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 14:56:35
Откуда: Подмосковные джунгли.

Re: Вопрос по соединению алюминия и меди в этажном щитке

Сообщение AL.EX »

SeregaT писал(а):Обычно ставят просто алюминиевые наконечники и не парятся.

Во, во.
Вместе с нами иногда инженеры (и "главные" даже :) ) из Мосэнерго (по нашему участку) работали.
Пару раз поднимался подобный вопрос - они всегда рукой махали на это дело.
Семь бед, один Reset.
Аватара пользователя
Brigadir
Друг Кота
Сообщения: 35639
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 21:16:04
Откуда: Москва

Re: Вопрос по соединению алюминия и меди в этажном щитке

Сообщение Brigadir »

Alex_EXE писал(а):Да моя вина, что заплатил ему раньше времени и подписал акт о проделанной работе.
Т.к.дело было к ночи и мне приходилось успакаивать соседей, т.к.он во время работы коротнул соседнею фазу и треть подъезда оставил без света.

"Хорошего" электрика нашел.... :cry: Я бы ему не денег, а люлей навешал!
А поболтать?
Аватара пользователя
((VLAD))
Вымогатель припоя
Сообщения: 516
Зарегистрирован: Сб мар 19, 2011 10:11:00
Откуда: Артёмовск
Контактная информация:

Re: Вопрос по соединению алюминия и меди в этажном щитке

Сообщение ((VLAD)) »

Изображение таким клемником обычным соединить не вариант ? долговечность конструкции ?
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
Аватара пользователя
Vasilii
Друг Кота
Сообщения: 4469
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23
Откуда: Родом из СССР

Re: Вопрос по соединению алюминия и меди в этажном щитке

Сообщение Vasilii »

Можно и таким соединять. Надёжно и без фанатизма зажать, будет работать.
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Аватара пользователя
MAVr 34
Собутыльник Кота
Сообщения: 2602
Зарегистрирован: Вт янв 12, 2010 21:11:22
Откуда: Волжский Волгоградской обл.

Re: Вопрос по соединению алюминия и меди в этажном щитке

Сообщение MAVr 34 »

Кто вам сказал? Я таких соединений, особенно с изображенным клемником, сотни переделывал после сгорания до углей. А если таковые на розетках стоят... так однозначно погорит.
Запомните, винтовые соединения должны протягиваться и соответственно к ним должен быть доступ.
((VLAD)) Если вы собираетесь удлинить аллюминевый провод, так, таким же и удлиняйте, нет смысла ставить медь, если вся остальная проводка сделана люминькой.
Лучшим соединением для розеточных линий будет опресовка или сварка. Это соответствует современным нормативам и подобные соединения не требуют обслуживания.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Аватара пользователя
Alex_EXE
Вымогатель припоя
Сообщения: 580
Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 12:01:35
Откуда: Россия, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Вопрос по соединению алюминия и меди в этажном щитке

Сообщение Alex_EXE »

Извиняюсь, что пропал.
Но если кому-то интересно то история закончилась благополучно и с счастливым финалом: во время поиска решения, как правильно катить бочку на электриков, что бы они исправили свои огрехи поступила информация о том, что в доме готовиться замена проводки в следующем году (т.е. в этом году). Т.к. то оставленное соединение могло относительно благополучно проработать пару лет, а может и более - успокоился. А летом этого года, как и обещали в доме заменили всю проводку и всё что с нею связано.
Так что хэппи енд и всем, кто в свое время помог советами большая благодарность.
sergrider
Встал на лапы
Сообщения: 85
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2012 20:00:06
Контактная информация:

Re: Вопрос по соединению алюминия и меди в этажном щитке

Сообщение sergrider »

SeregaT писал(а):Вон на подстанциях прикручивают алюминиевые кабеля к медным рубильникам.


Где это так делают? Если только контактные площадки луженые.
А так если соединять, то хотя бы через шайбу.
Ответить