Несколько MAX6675 на один микроконтроллер (ATmega8)

Дисплеи, датчики и прочие функциональные узлы, управляемые МК.
Ответить
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вс дек 11, 2011 13:59:44

Сообщение positivemann »

Предполагается использование 4-8 термопар К-типа для замеров температуры 200-350 градусов Цельсия. Как я понял одна микруха на одну термопару, но вот микроконтроллер можно ли 1 использовать, например ATmega8, т.к. MAX6675 сразу цифру выдаёт? Мой выбор обусловлен тем, что она сразу выдаёт готовый цифровой сигнал, изначально думал полностью делать самому и компенсацию спая, усилитель (LM385-большая погрешность, AD8551 трудно достать, как и MAX), но это может очень плохо работать. Данные необходимо передавать в компьютер (БД, например). Подскажите, пожалуйста,0 как это лучше организовать.
Реклама
Мудрый кот
Аватара пользователя
Сообщения: 1817
Зарегистрирован: Пн ноя 29, 2010 15:58:43

Сообщение igor-x »

на МАХ можно использовать сигнал Chip Select. Set CS low to enable the serial interface.
тогда и 4 шт будут работать нормально с МК
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3872
Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 10:27:40
Откуда: Москва

Сообщение Engineer_Keen »

Там стандартный интерфейс SPI. SO и SCK в параллель и соединить с MISO и SCK контроллера, CS - выбор микросхемы, их на отдельные ноги контроллера (любые свободные). Сколько надо микросхем, столько надо и ног контроллера под линии CS. Как общаться нарисовано на стр. 6 даташита.
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вс дек 11, 2011 13:59:44

Сообщение positivemann »

Engineer_Keen писал(а):Там стандартный интерфейс SPI. SO и SCK в параллель и соединить с MISO и SCK контроллера, CS - выбор микросхемы, их на отдельные ноги контроллера (любые свободные). Сколько надо микросхем, столько надо и ног контроллера под линии CS. Как общаться нарисовано на стр. 6 даташита.
Это как на этом изображении?
Изображение
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3872
Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 10:27:40
Откуда: Москва

Сообщение Engineer_Keen »

Да, только без линии данных от контроллера к слейвам (MOSI).
Реклама
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вс дек 11, 2011 13:59:44

Сообщение positivemann »

Engineer_Keen писал(а):Да, только без линии данных от контроллера к слейвам (MOSI).
Спасибо
Реклама
Ответить

Вернуться в «Периферия»