Неужели пластины "экономят"?Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Re: Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
А я вот посмотрел - у многих нынешних солнечных батарей паспортная "точка максимальной мощности" всего 16 вольт, тут уже и корректировать нечего...
Неужели пластины "экономят"?
Неужели пластины "экономят"?- Реклама
Re: Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Мдаааааааа При токе 4А вы ведь на такой ток рассчитывали, падение напряжение на ключе и диоде составит около 3 вольта. Примерно 12 вт только статических потерь, плюс динамические потери. При мощности 50 вт это больше 25-30% потерь, не жалко?
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Какие 3В падение напряжения на ключе и диоде?
Если взять мосфет с RDSon = 0.001ом то падение напряжения мизерное 0,004В ну и на диоде шотки какие то 0,35 - 0,4В. В сумме точно будет не больше 0,5В, а это в 6 раз меньше чем вы написали. Макс 2Вт из 50Вт это 4%.
Если взять мосфет с RDSon = 0.001ом то падение напряжения мизерное 0,004В ну и на диоде шотки какие то 0,35 - 0,4В. В сумме точно будет не больше 0,5В, а это в 6 раз меньше чем вы написали. Макс 2Вт из 50Вт это 4%.
Re: Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Я только что качал архив старичка там схема на составном транзисторе КТ837+КТ816.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
- Starichok51
- Модератор
- Сообщения: 19046
- Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
- Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.
Re: Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
не будет там 3 Вольта.
реально поменьше там будет. насыщение база-эмиттер КТ837 плюс насыщение коллектор-эмиттер КТ816.
да, транзисторам будет тяжеловато, они будут открыты почти на максимальное рабочее время контроллера.
с полевыми можно еще одну схему сделать. причем, сразу с интегральным драйвером и синхронную.
а пока пройтись по такому упрощенному варианту...
следующим этапом нарисую синхронную схему и плату на нее.
реально поменьше там будет. насыщение база-эмиттер КТ837 плюс насыщение коллектор-эмиттер КТ816.
да, транзисторам будет тяжеловато, они будут открыты почти на максимальное рабочее время контроллера.
с полевыми можно еще одну схему сделать. причем, сразу с интегральным драйвером и синхронную.
а пока пройтись по такому упрощенному варианту...
следующим этапом нарисую синхронную схему и плату на нее.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
- Реклама
Re: Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
названия транзисторов в гвоздях не забиты. Выбираются такие чтоб падение напряжения было минимальным.
А названия видимо он так в программе прописал для наглядности.
А названия видимо он так в программе прописал для наглядности.
Re: Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Starichok51 писал(а):не будет там 3 Вольта.
реально поменьше там будет. насыщение база-эмиттер КТ837 плюс насыщение коллектор-эмиттер КТ816.
Ну я уже давно все свои сообщения проверяю, и в любой момент могу каждое своё слово доказать. Меня уже давно хотят поймать на чём нибудь.
Вот фото с справочника.
Плюс напряжение на диоде.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
- Starichok51
- Модератор
- Сообщения: 19046
- Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
- Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.
Re: Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
если конкретно, у меня есть КТ837Ф, у которого нормируется 0,5 Вольта при 2 Амперах.
но общее напряжение будет определять напряжение база-эмиттер этого транзистора, а не коллектор-эмиттер.
но общее напряжение будет определять напряжение база-эмиттер этого транзистора, а не коллектор-эмиттер.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
-
ppp
- Это не хвост, это антенна
- Сообщения: 1451
- Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 20:05:39
- Откуда: Карельский перешеек
Re: Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Starichok51 писал(а):заглушил второй внутренний ОУ, а вместо него использовал второй ОУ в LM358.
Так красивее, схема стала прозрачной и наглядной - вот вам преобразователь, вот вам узлы ограничения тока и напряжения.
Люблю когда красиво
-
Андрей 163
- Родился
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: Вс дек 15, 2013 17:46:13
Re: Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Здравствуйте всем! Прочитал всю тему от корки до корки. Много противоречивых мнений, но это нормально, каждый затачивает девайс под свои нужды, поэтому многие споры просто лишены смысла.
Конкретнее:
Решил я, сам не зная того с чем придется столкнуться (не с того конца начал), использовать в натуре солнечную энергию как источник эл.энергии для освещения дома, приобрел СП Uхх=45В, Uтмм=35В, Р=310Вт и начал думать, что с ней (СП) дальше делать. В инете удалось нарыть лишь разрозненные сведения и схемотехнические решения. В общем родилось у меня ЭТО чудо

Симулятор LTspice IV любезно сообщил мне о КПД схемы в 96%
Конкретнее:
Решил я, сам не зная того с чем придется столкнуться (не с того конца начал), использовать в натуре солнечную энергию как источник эл.энергии для освещения дома, приобрел СП Uхх=45В, Uтмм=35В, Р=310Вт и начал думать, что с ней (СП) дальше делать. В инете удалось нарыть лишь разрозненные сведения и схемотехнические решения. В общем родилось у меня ЭТО чудо
Симулятор LTspice IV любезно сообщил мне о КПД схемы в 96%
Последний раз редактировалось Андрей 163 Пн дек 16, 2013 18:38:40, всего редактировалось 2 раза.
Re: Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Да У транзисторов КТ 835 Ф и по моему еще Л напряжение насыщения коллектор змиттер 0,5 вольт . Я делал из них преобразователи ДС\ДС с хорошим КПД , кстати они стоят почти во всех реле-регуляторах напряжения авто-генераторов которых я собрал с тех времен. Я специально для контролера заказал в "Платане" IRF4905PBF P- канальные транзисторы 55 вольт 74 ампер, которые вместе с другими деталями уже пришли ко мне . Но я еще не определился с диодами. Да вопрос Старичку если можно , хватит ли отрицательного напряжения на затворе Р- канального транзистора относительно стока для полного открытия ? У меня где то валяется самодельная плата контролера на ТЛ 494 с Н- канальным транзистором которая так и не заработала нормально . надо будет поэкспериментировать.
- Starichok51
- Модератор
- Сообщения: 19046
- Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
- Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.
Re: Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
я в начале темы приводил примерный вариант схемы на р-канальном полевом. там проблема не с полным открытием, а с предельным напряжением на затворе. с СП может пойти более 20 Вольт, а большинство затворов допускают только 20 Вольт. поэтому пришлось ставить даже делитель напряжения в затвор. а также делитель нужен, чтобы не заряжать затвор лишним напряжением. обычно хватает за глаза 10 Вольт на затворе для полного открытия.
а при чем тут сток, если транзистор управляется относительно истока?
а при чем тут сток, если транзистор управляется относительно истока?
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Re: Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Да звиняюсь перепутал сток исток. Вообще то у меня 24 вольтовая система , то есть 2 СП соединены последовательно ,напряжение ХХ доходит до 36-40 вольт. , придется делитель пересчитать. Спасибо Старичек что напомнили о предельном напр. затвора , да и для питания ТЛ 494 по моему лучше поставить стабилизатор в моем случае
-
ppp
- Это не хвост, это антенна
- Сообщения: 1451
- Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 20:05:39
- Откуда: Карельский перешеек
Re: Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Андрей 163 писал(а):В общем родилось у меня ЭТО чудо
Интересно было бы рассмотреть схему внимательнее, но не могли бы Вы, Андрей 163, создать отдельную тему для этого? Из уважения к автору этой темы и чтобы не все в одной куче было.
Re: Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Dag Xas писал(а):Да У транзисторов КТ 835 Ф и по моему еще Л напряжение насыщения коллектор змиттер 0,5 вольт .
У Л 2.5 вольта, смотри фото.
Что вы неврите с первого раза, я с этими транзисторами имел дело не раз и знаю что маленького падение напряжения не получить.
Таже если использовать редко земельный транзистор с буквой Ф.
Возьмём ток 4а, минимальный h21 равен 10-20 из него и будим исходить.
Значит ток базы будет 0,2-0,4а, напряжения насыщение транзистора КТ816 может достигать 0,6в при таком токе. Теперь посмотрим на входную характеристику транзисторов 837 при токе 200 ма на переходе Б-Э упадёт примерно 1,3-1,4в. Значит на связке этих 2 транзисторов упадёт примерно 2 вольта. И это при токе 4а, как известно в импульсном режиме ток через ключевой транзистор существенно больше чем средний.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
- Starichok51
- Модератор
- Сообщения: 19046
- Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
- Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.
Re: Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
на переходе Б-Э упадёт примерно 1,3-1,4в. Значит на связке этих 2 транзисторов упадёт примерно 2 вольта.
О!!! именно про это я и говорил, что не будет там 3 Вольта.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Re: Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Плюс падение на диоде, почти 3 в. Или вы считаете что 2.6-2,8 вольта это мало?
К тому же если прибавить это напряжение к напряжению на батарее 14 с копейками вольт мы получаем 17 вольт.
То есть транзистор будет всегда открыт и ШИМ не будет работать, о чём я вам пытаюсь сказать сначала темы. Вы просто не хотите меня услышать.
Всю тему говорю одно и тоже надо повышать КПД.
К тому же если прибавить это напряжение к напряжению на батарее 14 с копейками вольт мы получаем 17 вольт.
То есть транзистор будет всегда открыт и ШИМ не будет работать, о чём я вам пытаюсь сказать сначала темы. Вы просто не хотите меня услышать.
Всю тему говорю одно и тоже надо повышать КПД.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
- Starichok51
- Модератор
- Сообщения: 19046
- Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
- Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.
Re: Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
а эти мои слова
ты видел?
не знаю, насколько верно написали на сайте, где я покупал элементы, но там указали именно для этой батареи 19 Вольт в режиме макс. мощности.
ну, что ты прямо, как на иголках... я же пообещал сделать разработку и на полевиках для повышения кпд.
и КТ837Ф вовсе не редкоземельные. я в Пскове пришел в наш занюханный магазин и купил их, совсем не дефицит.
да, транзисторам будет тяжеловато, они будут открыты почти на максимальное рабочее время контроллера.
ты видел?
не знаю, насколько верно написали на сайте, где я покупал элементы, но там указали именно для этой батареи 19 Вольт в режиме макс. мощности.
ну, что ты прямо, как на иголках... я же пообещал сделать разработку и на полевиках для повышения кпд.
и КТ837Ф вовсе не редкоземельные. я в Пскове пришел в наш занюханный магазин и купил их, совсем не дефицит.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Re: Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Я не пойму зачем ты прилип к 494 микросхеме? Сначала думал что из за того что два усилителя ошибки, оказалось нет.
Гораздо проще схема будет на 3842 и топологии обратнохода, если мощность в пределах 150вт.
Напряжение на аккумуляторе будет устанавливать встроенный усилитель ошибки, а ток и входную характеристику внешние усилители.
И самое главное всего 2 элемента на которых теряется напряжение, полевик и диод. Нет надобности в обратном диоде, и полевик широко распространённый.

Трансформатор 1/1, желательно мотать одновременно обе обмотки. Могут быть ошибки потому что нарисовал за 30минут и не проверял.
Можно ещё проще если батарейку применить на 24в.

Ну это у вас, у нас если в магазине спросить транзистор КТ то продавцы будут долго смотреть, потом спросят что это за транзисторы и кто производитель.
Гораздо проще схема будет на 3842 и топологии обратнохода, если мощность в пределах 150вт.
Напряжение на аккумуляторе будет устанавливать встроенный усилитель ошибки, а ток и входную характеристику внешние усилители.
И самое главное всего 2 элемента на которых теряется напряжение, полевик и диод. Нет надобности в обратном диоде, и полевик широко распространённый.
Трансформатор 1/1, желательно мотать одновременно обе обмотки. Могут быть ошибки потому что нарисовал за 30минут и не проверял.
Можно ещё проще если батарейку применить на 24в.
Starichok51 писал(а):я в Пскове пришел в наш занюханный магазин и купил их, совсем не дефицит.
Ну это у вас, у нас если в магазине спросить транзистор КТ то продавцы будут долго смотреть, потом спросят что это за транзисторы и кто производитель.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
-
Андрей 163
- Родился
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: Вс дек 15, 2013 17:46:13
Re: Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Симулятор LTspice IV любезно сообщил мне о КПД схемы в 96%[/quote]
Дико извиняюсь за первоначальную ссылку на не читабельную картинку.
Любые вопросы отвечу.
P.S. Не рубите с горяча, если каждую схему выкладывать в отдельный топик... сначала внимательно рассмотрите, может что полезного для себя и увидите.