NZavaloff писал(а):Работал и со старой системой ПП СДУ-32(сделана просто на логике и релюшках) - эта работала моментально и без каких либо глюков(жаль её похерили). Да ,компутерную систему всегда можно запрограммировать как хочешь, но надо ли это на практике?

Тоже приходилось её монтировать, но и ППСДУ - 32 тоже имела много недостатков. Особенно её "квадратно-гнездовая" сеть связи с этажами. Не дай Бог диод попадется неисправным - замучаешься его вычислять.
Какую бы систему я хотел? Это на каждом этаже свой электронный блок, работающий независимо от всей системы - это 8 входных цепей(универсальные, позволяющие выбрать режим работы как с тепловыми датчиками, так и с дымовыми); имеющий встроенную сирену, имеющий силовой выход для управления местным ИУ(исполнительное устройство), имеющий выход для передачи данных своего текущего состояния по входным цепям(номер входной цепи, состояние - норма, неисправность или тревога) на общую шину связи с указанием номера этого блока (программируем как номер этажа). Кроме того: каждая входная цепь имеет свой двуцветный светодиодный индикатор для отображения состояния входной цепи: норма - зеленый, тревога - красный и нетисправность входной цепи или датчиков на ней - оба цвета одновременно, то есть = желтый. Питание всех этажных блоков (ЭБ) от обшей шины связи: 2 провода = плюс и минус 12 или 24 вольт, и линия информационной связи (двупроводная) с центральным регистрирующем прибором.
Центральный регистрирующий прибор (ЦП) - имеет мощный блок питания, для обеспечения всех ЭБ питанием и табло для индивидуального отображения состояния каждого ЭБ. Имеет релейный выход для передачи ссигнала тревога на пульт ОДс, релейный выход для пуска Пожарных насосов, память (время срабатывания сигнала Тревога и номер ЭБ).
В систему включен и блок управления вентиляцией: запускается от сигнала Тревога с любого ЭБ, то есть от информационной линии.
Блок управления вентиляции (БУВ) может иметь несколько модификаций для управления 2, 3, 4 вентиляторами: БУВ - 2, БУВ - 3, БУВ - 4 Имеет встроенное реле времени поочередного(задержка пуска) запуска двигателей вентиляторов и отключения при снятии сигнала Тревога с линии связи(информационная линия). Питание БУВ - местное от 220в.
Сигнал Тревога в линии связи - это кодированый импульс с модуляцией , то есть прямоугольный сигнал(меандр) частотою 6 кГц модулируемый (заполненый) частотою 40 кГц. Такой сигнал(довольно низкой частоты) не воспринимает внешние помехи(исключение ложного срабатывания) и довольно просто декодируется. Сигнал "Норма" - прямоугольный импульс 6 кГц позиционного кода(код номера этажа).
По поводу: иметь или не иметь программируемую систему, отвечу = иметь! Ибо простое отключение какого либо шлейфа (входная цепь с датчиками), например за ненадобностью или устранения неисправности - это тоже программирование, как не крути. Номер Этажного блока - тоже придется зашивать в память ЦП. Но общую логику работы системы в целом нельзя программировать(изменять), ибо это дает повод создания "кривой" логики работы системы.
Давно пора переходить от последовательной входной цепи шлейфа квартир на этаже на параллельную(индивидуальною для каждой кваотиры), ибо нарушение проводки в какой либо квартире в первом случае, нарушает нормальное функционирование датчиков от других квартир. Во втором случае: проблемный обьект(квартиру) можно просто отключить на ЭБ. А вся система при этом работает в нормальном режиме.