сброс УПС
- Владимир2204
- Открыл глаза
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: Чт июн 14, 2012 09:05:01
сброс УПС
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как произвести сброс УПС? Перенапряг был, он в защиту ушёл и теперь под нагрузкой вырубается, т.е. от батареи питаться не хочет.
- POS_troi
- Мучитель микросхем
- Сообщения: 449
- Зарегистрирован: Пт окт 15, 2010 16:08:06
- Откуда: Украина, Славянск
Re: сброс УПС
Сброс ИБП, после перенапруги, производится с помощью ремонта того, что, испустило свою сине дымчатую душу.
З.Ы. Когда же вы научитесь уже писать всю инфу прибора (((
З.Ы. Когда же вы научитесь уже писать всю инфу прибора (((
- Владимир2204
- Открыл глаза
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: Чт июн 14, 2012 09:05:01
Re: сброс УПС
Извиняюсь. УПС powercom bnt-400a
- POS_troi
- Мучитель микросхем
- Сообщения: 449
- Зарегистрирован: Пт окт 15, 2010 16:08:06
- Откуда: Украина, Славянск
Re: сброс УПС
Включаем ИБП в розетку, включаем ИБП, потом выключаем из розетки и он сразу вырубается или не сразу? (без нагрузки)
Последний раз редактировалось POS_troi Пт дек 27, 2013 11:26:37, всего редактировалось 1 раз.
- Владимир2204
- Открыл глаза
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: Чт июн 14, 2012 09:05:01
Re: сброс УПС
Нет, он не выключается, а начинает писчать непрерывно каждые 2 секунды
- POS_troi
- Мучитель микросхем
- Сообщения: 449
- Зарегистрирован: Пт окт 15, 2010 16:08:06
- Откуда: Украина, Славянск
Re: сброс УПС
Проверьте заряжается ли вообще акумулятор, если нет то проверяйте цепи заряда.
К сожалению сейчас нет перед глазами платы с паверкома не могу подсказать что конкретно смотреть, так что тестер в руки и идёте от провода акумулятора в никуда.
К сожалению сейчас нет перед глазами платы с паверкома не могу подсказать что конкретно смотреть, так что тестер в руки и идёте от провода акумулятора в никуда.
- Владимир2204
- Открыл глаза
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: Чт июн 14, 2012 09:05:01
Re: сброс УПС
аккумулятор заряжается 100% (проверил). Есть рекомендации, что необходимо произвести сброс.
- Владимир2204
- Открыл глаза
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: Чт июн 14, 2012 09:05:01
Re: сброс УПС
Благодарю за помощь, но я уже всё сделал. Прибегнул, так скажем к hardreset методу. Нашёл на плате управляющий контроллер и замкнул ногу reset на ногу земля (так как нога reset инверсная, то сброс будет осуществлён при подключении её к нолю).
- POS_troi
- Мучитель микросхем
- Сообщения: 449
- Зарегистрирован: Пт окт 15, 2010 16:08:06
- Откуда: Украина, Славянск
Re: сброс УПС
У вас этот сброс должен был произойти при отключении акумулятора, хотя если вы акумулятор не отключали... ))
- Владимир2204
- Открыл глаза
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: Чт июн 14, 2012 09:05:01
Re: сброс УПС
Обычное отключение аккумулятора не помогло (почему не знаю). Вообще эта модель очень хитрая какая-то. поидее сброс можно осуществить кнопкой вкл/выкл. Однако я просмотрел все комбинации нажатия этой кнопки, ничего подобного не нашёл, вот и прибегнул к hardresetу 