Работаю в сфере вентиляционного оборудования, монтируем его. Довелось монтировать приточную установку Украинской марки ВЕНТС, просто было без вариантов, на монтаж вентиляции отвели неделю, сроки "горели", поставщики нормального оборудования подвели, пришлось брать ее . Все параметры как у вентиляционной машины (далее машина) с механической стороны вопросов не вызывают, я бы даже сказал: -давно пора так делать! Но, в семье не без урода.... программа пульта устроена так, что при сдаче работ Заказчику лично я был в шоке над недельным таймером. Он предусматривает семь дней недели, что есть верно, но по условиям недельного таймера ночью он не отключает машину, то есть на день всего две программы и работает она к примеру с 7 утра и до 7 вечера, а вот с 7 вечера до 7 утра следующего дня ее не ВЫКЛЮЧИТЬ!!!!! Звонил им, морщил лоб, неа, говорят мы так задумали и переделывать этого не будем... Ё-моё, в машине для подогрева приточного воздуха стоит на 18 кВт калорифер, он в -30 вознесет прибыль энергосбытовой компании к небесам, коснется чего претензий не избежать... а если пожар?
Ковырнул пульт, там стоит Atmega 128A, понял, пошел купил программатор, дернул с меги hex, а как его редактировать ума не приложу, перепробовал всё блин.... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!