SPI модуль для управления мощностью сетевой нагрузки
- The Skull
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: Вс сен 16, 2012 23:18:50
- Откуда: Мариуполь
SPI модуль для управления мощностью сетевой нагрузки
Всем доброго времени суток!
Кто повторял сабж ? Режим SPI подскажите...
Кто повторял сабж ? Режим SPI подскажите...
Re: SPI модуль для управления мощностью сетевой нагрузки
А зачем SPI ежли достаточно обычной "20-мА токовой петли" + оптронно-симисторный кулючик?

- The Skull
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: Вс сен 16, 2012 23:18:50
- Откуда: Мариуполь
Re: SPI модуль для управления мощностью сетевой нагрузки
Все дело в том, что меня устраивает именно эта конструкция. Если Вы располагаете чем-то настолько же интересным- ткните плз носом )
Самое основное достоинство схемы- это то, что я могу повесить ее на трехфазку, и запараллелив, не париться с развязкой )
Пока же на все посылки по SPI схема реагирует как-то странно- включает серединку мощности иногда...
Ну и Тинька у меня 13, а не 13А.
Теперь главное узнать режим SPI,т.к. неизвестно какой активный уровень Clock, и старший или мл. байт вперед..... Тогда я точно буду знать где грабля
Самое основное достоинство схемы- это то, что я могу повесить ее на трехфазку, и запараллелив, не париться с развязкой )
Пока же на все посылки по SPI схема реагирует как-то странно- включает серединку мощности иногда...
Ну и Тинька у меня 13, а не 13А.
Теперь главное узнать режим SPI,т.к. неизвестно какой активный уровень Clock, и старший или мл. байт вперед..... Тогда я точно буду знать где грабля
Re: SPI модуль для управления мощностью сетевой нагрузки
Если просто включить/выключить поставь в каждой фазе по одному такому
и сцепи все управление последовательно (примерно вольтей 24постоянки/переменки).
и сцепи все управление последовательно (примерно вольтей 24постоянки/переменки).
- The Skull
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: Вс сен 16, 2012 23:18:50
- Откуда: Мариуполь
Re: SPI модуль для управления мощностью сетевой нагрузки
Как раз вся веселуха заключается в том, что нужно регулировать плавно, и данный девайс будет выходом PID регулятора
Собсно задача- управлять хлебопекарной электропечью для мелкоштучки....
Управлять длительными импульсами- не вариант, т.к. сходит с ума установка компенсации реактивной мощности.
Собсно задача- управлять хлебопекарной электропечью для мелкоштучки....
Управлять длительными импульсами- не вариант, т.к. сходит с ума установка компенсации реактивной мощности.
Re: SPI модуль для управления мощностью сетевой нагрузки
Для печи плавно...
У нее инерционность нагрева... правильно выбрать точки контроля + принудительная циркуляция теплоносителя по объему, дабы "проскок" при нагреве ликвидировать. Фазовый я только у прецизионных термостатов наблюдал (с точки зрения полезности)
Я б еще понял построение термопрофиля для пайки/сварки...
Если питание для компенсатора сейчас проблема, то при фазовой регулировке он уж точно очумеет, да и при ... компенсация рекативности для абсолютно активных нагревателей?
Я б еще понял построение термопрофиля для пайки/сварки...
Если питание для компенсатора сейчас проблема, то при фазовой регулировке он уж точно очумеет, да и при ... компенсация рекативности для абсолютно активных нагревателей?
- The Skull
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: Вс сен 16, 2012 23:18:50
- Откуда: Мариуполь
Re: SPI модуль для управления мощностью сетевой нагрузки
Дофига индуктивных нагрузок, и если к ним добавлять махом актив- начинает клацать как умалишенная.
Фича в том, что ток снимает только с 1 фазы, поэтому туповатая.
Принудительная циркуляция (причем ОЧЕНЬ активная) там придумана еще до меня была.
А насчет термопрофиля- так его и надоть, по сути надо точно выдержать 4 кривульки температуры по времени. Просто привыкли все к духовкам, вот и кажется, что все просто )))) На самом деле промышленный техпроцесс довольно геморройный, и получить его дома малореально )
В идеале должно быть что-то типа этого :
Так регулируется по сути размер изделия (прихватывается корочка) и такой немаловажный фактор, как "упёк" ))

На графиках не показан также процесс медленного охлаждения, дабы мякиш не крошился потом...
Да и самое в этом всем интересное- нечто похожее там УЖЕ стояло, просто медным тазиком сильно накрылось, единственное что- регулировалось только 2 фазы из 3х, третья- вкл\выкл.
Вся электроника щас представляет из себя пучки углей с медью и радиаторами ) А собрано было полукустарно на PICах, горе-"разработчики" уложили силу и управление в один жгут, от чего и нарисовался этот геморрой на мою голову..
Фича в том, что ток снимает только с 1 фазы, поэтому туповатая.
Принудительная циркуляция (причем ОЧЕНЬ активная) там придумана еще до меня была.
А насчет термопрофиля- так его и надоть, по сути надо точно выдержать 4 кривульки температуры по времени. Просто привыкли все к духовкам, вот и кажется, что все просто )))) На самом деле промышленный техпроцесс довольно геморройный, и получить его дома малореально )
В идеале должно быть что-то типа этого :

Так регулируется по сути размер изделия (прихватывается корочка) и такой немаловажный фактор, как "упёк" ))

На графиках не показан также процесс медленного охлаждения, дабы мякиш не крошился потом...
Да и самое в этом всем интересное- нечто похожее там УЖЕ стояло, просто медным тазиком сильно накрылось, единственное что- регулировалось только 2 фазы из 3х, третья- вкл\выкл.
Вся электроника щас представляет из себя пучки углей с медью и радиаторами ) А собрано было полукустарно на PICах, горе-"разработчики" уложили силу и управление в один жгут, от чего и нарисовался этот геморрой на мою голову..
Re: SPI модуль для управления мощностью сетевой нагрузки
Так фазовая еще больший уровень помех создаст.
Оптронные же колючики запуск при переходе через 0 по каждой из фаз автономно дают, а отключение также при соответствующем переходе. Регулировка частичным включением нагрузки может вызвать "перекос фазы" при недостаточно качественной проводке, хоша довольно часто применяется. Только в таком случае частенько ставятся коммутаторы схемы подключения(по-разному).
"установка компенсации реактивной мощности" - а не обныкновенный ли это стабилизатор - электронный трансформатор из класса ноне "модных", а не настоящий компенсатор реактивности для электроподстанций? ежли я прав... то ни...на у тебя не выйдет, поскоку питание - дромыхловое, а автоматика стабилизатора вечно "прыгать" под нагрузкой будет (нет необходимой величины сопротивления фаза-ноль питающей проводки) садомазохизмо однако... Единственный выход завязать автоматику терморегулятора и стабилизатора... А куда правильнее - подвести требуемую по току проводку. Насчет точности регулировок температуры - медицинские стерилизаторы и термостаты (а также автоклавы) и торгово-технологическое оборудование много общего имеют. Раньше там вообще датчики на биметалле стояли ну и много чего достаточно простого.
Да и температура - игрушечная, далеко до наших 180-240 по цельсию, можно и DS впихнуть, а не только термопару или KTY83/84 или платиновые в стекле серий PT....
Насчет кривуль... при пустом шкапчике надоедливо напоминает стандартный разгонный процесс, а не режим стабилизации.
Ну и насчет самоделов - как платят, так народ и лепит, самое главное в таких ситуациях "вовремя смыться" - ибо жлобство владельцев оборудования по имени "ХОЧУ" и абсолютный беспредел мальчиков по имени "МОГУ ВСЕ" приводят к классическим ошибкам, которые без полной реконструкции объекта исправить просто Н Е В О З М О Ж Н О - не становись очередным подопытным ЛОХом и трезво оцени данную задачу перед тем, как в ярмо лезть!!!
Оптронные же колючики запуск при переходе через 0 по каждой из фаз автономно дают, а отключение также при соответствующем переходе. Регулировка частичным включением нагрузки может вызвать "перекос фазы" при недостаточно качественной проводке, хоша довольно часто применяется. Только в таком случае частенько ставятся коммутаторы схемы подключения(по-разному).
"установка компенсации реактивной мощности" - а не обныкновенный ли это стабилизатор - электронный трансформатор из класса ноне "модных", а не настоящий компенсатор реактивности для электроподстанций? ежли я прав... то ни...на у тебя не выйдет, поскоку питание - дромыхловое, а автоматика стабилизатора вечно "прыгать" под нагрузкой будет (нет необходимой величины сопротивления фаза-ноль питающей проводки) садомазохизмо однако... Единственный выход завязать автоматику терморегулятора и стабилизатора... А куда правильнее - подвести требуемую по току проводку. Насчет точности регулировок температуры - медицинские стерилизаторы и термостаты (а также автоклавы) и торгово-технологическое оборудование много общего имеют. Раньше там вообще датчики на биметалле стояли ну и много чего достаточно простого.
Да и температура - игрушечная, далеко до наших 180-240 по цельсию, можно и DS впихнуть, а не только термопару или KTY83/84 или платиновые в стекле серий PT....
Насчет кривуль... при пустом шкапчике надоедливо напоминает стандартный разгонный процесс, а не режим стабилизации.
Ну и насчет самоделов - как платят, так народ и лепит, самое главное в таких ситуациях "вовремя смыться" - ибо жлобство владельцев оборудования по имени "ХОЧУ" и абсолютный беспредел мальчиков по имени "МОГУ ВСЕ" приводят к классическим ошибкам, которые без полной реконструкции объекта исправить просто Н Е В О З М О Ж Н О - не становись очередным подопытным ЛОХом и трезво оцени данную задачу перед тем, как в ярмо лезть!!!
- The Skull
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: Вс сен 16, 2012 23:18:50
- Откуда: Мариуполь
Re: SPI модуль для управления мощностью сетевой нагрузки
Вроде нормально, когда фазовая регулировка идет, реактивка с ума сходит, когда начинает симистор одного из каналов дергаться.
Алгоритм нагрева изначального изделия был довольно странный: сначала 2 фазы через симисторы с фазовым регулированием 100% мощн.и вкл 3ей фазы, потом 3я фаза выкл, только фазовые регуляторы. И тут начинается самое интересное: Фазовые регуляторы почему-то не опускаются ниже 50% мощности, и далее начинается дергание 3ей фазой, а-ля длинный ШИМ при отключенной фазовой (это все происходит при приближении к точке задания), что и вызывает припадки у УКРМ. Не спрашивайте меня почему так сделано,я сам с удовольствием запихнул бы эту конструкцию "главному конструктору" сами знаете куда. И подогрев включил бы....
УКРМ не "модная", все как положено- контроллер коммутирует банки конденсаторов разной емкости, это собирал сам, точно уверен.
Раньше была ступенчатая установка, я переделал на "10битную"- т.е. нужная емкость включается как бинарное число, получается 1024 варианта и всего 10 батарей.
С проводкой тоже все в порядке- печь тянет 60А на фазу, кабели у нас к таким девайсам идут персональные от подстанции, достаточного сечения (ок 70 мм2 медь).
Не, температура не игрушечная, первый провал, что на графике- это опаривание, дает глянец на изделии ) Вообще она меняется в течении одной выпечки от 80 до 240-260 ))
Ну, и соответственно, график я дал не пустого шкапчика )
Насчет самоделов- это такое выпускает одно из ведущих российских предприятий , производящее оборудование для выпечки, называть не буду...
А ярмо... Гм... Так как я являюсь инженером по автоматизации предприятия,на которое поставили эти самые печи , то выбора делать\не делать у меня особенно и нет, это ж не шабашка, это основная работа ))) Собственно, я хочу сделать нагрузку на фазы равномерной, для чего и нужна плавная регулировка. Есть ОВЕН БУСТ для таких целей, но цена у него негуманная, и на контроллере у меня нет аналоговых выходов ) А так уже почти все закончено, осталось с выходным устройством разобраться.
Алгоритм нагрева изначального изделия был довольно странный: сначала 2 фазы через симисторы с фазовым регулированием 100% мощн.и вкл 3ей фазы, потом 3я фаза выкл, только фазовые регуляторы. И тут начинается самое интересное: Фазовые регуляторы почему-то не опускаются ниже 50% мощности, и далее начинается дергание 3ей фазой, а-ля длинный ШИМ при отключенной фазовой (это все происходит при приближении к точке задания), что и вызывает припадки у УКРМ. Не спрашивайте меня почему так сделано,я сам с удовольствием запихнул бы эту конструкцию "главному конструктору" сами знаете куда. И подогрев включил бы....
УКРМ не "модная", все как положено- контроллер коммутирует банки конденсаторов разной емкости, это собирал сам, точно уверен.
Раньше была ступенчатая установка, я переделал на "10битную"- т.е. нужная емкость включается как бинарное число, получается 1024 варианта и всего 10 батарей.
С проводкой тоже все в порядке- печь тянет 60А на фазу, кабели у нас к таким девайсам идут персональные от подстанции, достаточного сечения (ок 70 мм2 медь).
Не, температура не игрушечная, первый провал, что на графике- это опаривание, дает глянец на изделии ) Вообще она меняется в течении одной выпечки от 80 до 240-260 ))
Ну, и соответственно, график я дал не пустого шкапчика )
Насчет самоделов- это такое выпускает одно из ведущих российских предприятий , производящее оборудование для выпечки, называть не буду...
А ярмо... Гм... Так как я являюсь инженером по автоматизации предприятия,на которое поставили эти самые печи , то выбора делать\не делать у меня особенно и нет, это ж не шабашка, это основная работа ))) Собственно, я хочу сделать нагрузку на фазы равномерной, для чего и нужна плавная регулировка. Есть ОВЕН БУСТ для таких целей, но цена у него негуманная, и на контроллере у меня нет аналоговых выходов ) А так уже почти все закончено, осталось с выходным устройством разобраться.
Re: SPI модуль для управления мощностью сетевой нагрузки
Сочуствую... не хватает токмо белых тапок...
Силовые модули наверняка на симисторах... а у каждой фазы должны быть свои датчики и по току и по "точке нуля", т.е. самосотятельный модуль контроля и регулирования, сидящий в максимальной близости от нагревателя, а не за ... метров от него (касается и силового ключа и самих датчиков). Типичная же конструкция на нонешние времена - датчики и сила вместе с пультом "за километр" от объекта - естесственно лишние провода - лишняя непредсказуемая индуктивность и вред от нее на таких токах весьма немалый. На такой "байде" надо весьма серьезно думать... Перекидывай на e-mail (cv2004a@bigmir.net) схемку с параметрами по силовой части (расположение нагревателей и элементов коммутации /в том числе и в метраже хош ориентировочно/, их параметры /ток, напряжение, мощность поштучно/, старая и предполагаемая схемы включения /звезда, треугольник, смешанная/, чем регулировать собираемся/элементная база/), чтоб хош сориентироваться где там чего возможно "посклерозить".
Да... Вот еще ссылочка "на почитать" и программками подпитаться :
http://elektromehanika.org/

- The Skull
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: Вс сен 16, 2012 23:18:50
- Откуда: Мариуполь
Re: SPI модуль для управления мощностью сетевой нагрузки
Из этой статьи http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/74/ я собрал трехфазный вариант.
Почему не добавляется .LAY6 ?
Почему не добавляется .LAY6 ?
Re: SPI модуль для управления мощностью сетевой нагрузки
По данной схеме требуется датчик перехода фазы через 0, причем по каждой фазе автономно и максимально близко к нагрузке (оптроны без зеро-кросс датчика). Причем отнюдь не с такого упрощенного диодного моста (схема примитивно-любительская!). Вторая ошибка - весьма нерациональная схема подключения линии обработки датчика перехода через 0 и, судя по вышеуказанному, весьма вероятно алгоритм программы также несколько некорректен - в действующих электросетях весьма далеко до советского идеала - "синусоида с частотой 50Гц", именно этот фактор может быть кризисной точкой проекта. Чего касательно дистанционной передачи управляющего пакета... Это на каком - угодно интерфейсе, но в данном случае обязательно должно предусматриваться состояние полного останова обмена как по требованию мастера, так и по требованию периферийного модуля (возможно побитовая синхронизация
). Для самодела слишком высокие требования к проектировщику.
Да и от бросков тока при коммутации ... Для комплексных нагрузок, включающих крупные реактивности "мягче" сработает режим "вкл/выкл", но... с небольшой хитростью - требуется минимальная пауза перед повторным включением. Интервал коротюсенький, однако ежли поспешить токовый импульс последующего включения будем минимум в 10-20 раз больше номинального.
По шклерозу защитный интервал ~ 0,25 секунды, для теплового аппарата можно вполне поставить запрет повторного включения после выключения в 0,5 секунды - инерционности вполне достаточно. Теперь по фазовке - работать схема будет только на импортных симисторах - на наших оптрон не потянет управляющий ток, как результат- неполное открытие симистора и перегрев (или малый ток в нагрузке). Я бы поставил стандартную схему без фазового, но с заложенными задержками на переподключение при сохранении реакции на изменение температуры... и вдобавок ограничил чувствительность/реакцию на изменение температуры в +/-1 градус.
Да и от бросков тока при коммутации ... Для комплексных нагрузок, включающих крупные реактивности "мягче" сработает режим "вкл/выкл", но... с небольшой хитростью - требуется минимальная пауза перед повторным включением. Интервал коротюсенький, однако ежли поспешить токовый импульс последующего включения будем минимум в 10-20 раз больше номинального.
По шклерозу защитный интервал ~ 0,25 секунды, для теплового аппарата можно вполне поставить запрет повторного включения после выключения в 0,5 секунды - инерционности вполне достаточно. Теперь по фазовке - работать схема будет только на импортных симисторах - на наших оптрон не потянет управляющий ток, как результат- неполное открытие симистора и перегрев (или малый ток в нагрузке). Я бы поставил стандартную схему без фазового, но с заложенными задержками на переподключение при сохранении реакции на изменение температуры... и вдобавок ограничил чувствительность/реакцию на изменение температуры в +/-1 градус.

- The Skull
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: Вс сен 16, 2012 23:18:50
- Откуда: Мариуполь
Re: SPI модуль для управления мощностью сетевой нагрузки
На именно этой схеме датчик нуля, несмотря на свою простоту работает нормально, смотрел осциллом с нашим уровнем помех в сети (ок. 300 двигателей от 0,25 до 60 кВт и 78 частотников без фильтров)
Re: SPI модуль для управления мощностью сетевой нагрузки
Конструкция действительно любительская, на уровне моих познаний
SPI не очень удачный вариант, он здесь избыточен, сейчас поставил бы другой интерфейс (i2c, uart или что то проприетарное)
Но в принципе оно и так работает. На трех фазах конечно не тестировал и на 60а тоже. Но чем черт не шутит.
Результаты тестирования на мой взгляд очень хорошие.
Детектор нуля отлаживался с осциллографом, конечно это делалось в тепличных домашних условиях, но за счет крутых фронтов открытия оптопары он должен иметь низкую чувствительность к помехам.
Я не стал делать динамическую подстройку под реальную частоту сети - такой алгоритм без должной глубокой отладки чреват сбоями с потерей работоспособности. Выбрал кондовый вариант - фиксированная максимальная длина полупериода с динамической синхронизацией по началу полупериода. Такой подход реально имеет всего один изьян - при сильном отклонении реальной частоты от заложенных констант приведет лишь к грубости регулировки на верхних значениях (от 80% мощности и выше), возможно будет скачек при переходе на 100% (255) когда симистор работает гарантировано в режиме реле с зеро-кросом. Но чтобы такую грубость регулировки заметить отклонение от 50гц должны быть 10% и больше
А в чем вопрос? В режиме SPI? Там в исходниках пример использования для atmega8. Он очень прост для копирования. Его модно вставить в любой Си для любого МК. Программный SPI предпочтительней, на железном придется сильно занижать частоты, ведь в модуле стоит тини13 без железной поддержки SPI на 9.6мгц, большие скорости не воспримет.
SPI не очень удачный вариант, он здесь избыточен, сейчас поставил бы другой интерфейс (i2c, uart или что то проприетарное)
Но в принципе оно и так работает. На трех фазах конечно не тестировал и на 60а тоже. Но чем черт не шутит.
Результаты тестирования на мой взгляд очень хорошие.
Детектор нуля отлаживался с осциллографом, конечно это делалось в тепличных домашних условиях, но за счет крутых фронтов открытия оптопары он должен иметь низкую чувствительность к помехам.
Я не стал делать динамическую подстройку под реальную частоту сети - такой алгоритм без должной глубокой отладки чреват сбоями с потерей работоспособности. Выбрал кондовый вариант - фиксированная максимальная длина полупериода с динамической синхронизацией по началу полупериода. Такой подход реально имеет всего один изьян - при сильном отклонении реальной частоты от заложенных констант приведет лишь к грубости регулировки на верхних значениях (от 80% мощности и выше), возможно будет скачек при переходе на 100% (255) когда симистор работает гарантировано в режиме реле с зеро-кросом. Но чтобы такую грубость регулировки заметить отклонение от 50гц должны быть 10% и больше
А в чем вопрос? В режиме SPI? Там в исходниках пример использования для atmega8. Он очень прост для копирования. Его модно вставить в любой Си для любого МК. Программный SPI предпочтительней, на железном придется сильно занижать частоты, ведь в модуле стоит тини13 без железной поддержки SPI на 9.6мгц, большие скорости не воспримет.
- The Skull
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: Вс сен 16, 2012 23:18:50
- Откуда: Мариуполь
Re: SPI модуль для управления мощностью сетевой нагрузки
axillent писал(а):
А в чем вопрос? В режиме SPI? Там в исходниках пример использования для atmega8. Он очень прост для копирования. Его модно вставить в любой Си для любого МК.
Ну да , именно в нем ) И, собственно, не обращался бы, если бы мог читать Си
Я в Баскоме пишу...
Еще на схеме указана тинька 13А, я поставил без А, работать будет ??
И опишите, пожалуйста режим SPI
Re: SPI модуль для управления мощностью сетевой нагрузки
Имеем "голову", вкоторой вертится куча своих задач в реальном времени.
Имеем силовой модуль, НА тиньке с ПЗУ=512 команд ПОД СИ, в которой также вертится своих по меньшей мере 2 задачи, помимо интерфейса связи...
Городить SPI с удаленной до N метров передачей данных по полному протоколу и обычным каналом (потенциальными ТТЛ уровнями)... Да еще на промобьекте...
Весьма смело...
Только вот зачем так перергружать задачу?
первая пакость - длинные шлейфы в промзоне - требуется как минимум витушка с токовой петлей;
второе - стартстопный протокол (ибо неизвестно заранее, чего в какой голове в данный момент выполняется), хош и относительно медленный, зато вполне пригодный к точной передаче данных и как можно более простой (в конечном устройстве и так мало места)... хотя бы вот такое:
Да и программку для 13-й уж наверное на асме писать с более рациональным распределением выводов и ресурсов, заложенных в МК.
Ну и тем более параллелить несколько устройств в асинхронном режиме с единым общим ведущим передатчиком весьма вредно, другое дело последовательное включение единой квитирующей линии по "монтажному И" (следующий шаг только когда "все готовы").
Там вроде еще парилка "приклеилась" - а в такой сфере вспоминается, что у парашкварок температура меряется как по термометру, так и по манометру - таблица зависимости температуры пара по давлению... Тот еще "гемор"!..
Имеем силовой модуль, НА тиньке с ПЗУ=512 команд ПОД СИ, в которой также вертится своих по меньшей мере 2 задачи, помимо интерфейса связи...
Городить SPI с удаленной до N метров передачей данных по полному протоколу и обычным каналом (потенциальными ТТЛ уровнями)... Да еще на промобьекте...
Весьма смело...
Только вот зачем так перергружать задачу?
первая пакость - длинные шлейфы в промзоне - требуется как минимум витушка с токовой петлей;
второе - стартстопный протокол (ибо неизвестно заранее, чего в какой голове в данный момент выполняется), хош и относительно медленный, зато вполне пригодный к точной передаче данных и как можно более простой (в конечном устройстве и так мало места)... хотя бы вот такое:
Да и программку для 13-й уж наверное на асме писать с более рациональным распределением выводов и ресурсов, заложенных в МК.
Ну и тем более параллелить несколько устройств в асинхронном режиме с единым общим ведущим передатчиком весьма вредно, другое дело последовательное включение единой квитирующей линии по "монтажному И" (следующий шаг только когда "все готовы").
Там вроде еще парилка "приклеилась" - а в такой сфере вспоминается, что у парашкварок температура меряется как по термометру, так и по манометру - таблица зависимости температуры пара по давлению... Тот еще "гемор"!..
- The Skull
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: Вс сен 16, 2012 23:18:50
- Откуда: Мариуполь
Re: SPI модуль для управления мощностью сетевой нагрузки
Не все так страшно, метров всего ~0.8 , и пар под атмосферным давлением )
Re: SPI модуль для управления мощностью сетевой нагрузки
Когда-то было монстро - ГПД700 - стерилизатор для обработки проточным паром для молочных кухонь - всего 1,8 по парогенератору и 0,7 атмосферы (по старому) в стеркамере, зато пешочком сквозь стеркамеру пройти можно было... попил кровушшкиии... кстати "сосуд работающий под давлением"...
А ежли серьезно - раз уж начал - прийдется доделывать. Причем так , как наиболее понятно для делающего... Для начала... А потом, когда бесконечно налаживать осто... - вернемся к оператору и кнопам/контакторам... Или все по-новой перелопатиь, предварительно перекопав кучку старой литературы с кучкой тест-макетов(не в ущерб производственному процессу).

- The Skull
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: Вс сен 16, 2012 23:18:50
- Откуда: Мариуполь
Re: SPI модуль для управления мощностью сетевой нагрузки
Куда веселее было переделывать сгнившую климатическую установку для расстоечного шкафа с паровыми клапанами, управляемыми 0-20в от уже несуществующего производителя хлебных линий "Winkler"))) Пришлось городить 4 канала R-2R ЦАП на НС595 с мощным ОУ на выходе )) Ниче, работает..... думаю, и это победим...
Re: SPI модуль для управления мощностью сетевой нагрузки
Я не про то,что сделать невозможно, а про то как сделать максимально полезно из имеющегося в наличии и без вреда непрерывному процессу и себе не во вред (прибыли один хрен не получишшш, даже спасибки не скажут). Плюс рогатки сертификации... Да и установка не из одной мелкосхемки состоит - там и механика и дружественный старичок-технолог по собственно процессу, кудыть ту установку применяют, бысть нужен и много чего другого...
Ведь любой самодел на производстве "узаконивать" надо, а не только на практике его работоспособность подтверждать.
Да и современный импорт уже вот так разделать не всегда удастся:
деталюшки мельчают и платы уже гораздо более двух слоев (хош фуфристорности от этого не убавляется)
Тебе "по должности" надо обязательно вот с этим учебничком ознакомиться:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1369493027
настоятельно рекомендую! Оно хош местами и весьма нудно, зато результат применения хотя бы части информации на практике ... МРРМРУУМММ!!!
Ведь любой самодел на производстве "узаконивать" надо, а не только на практике его работоспособность подтверждать.
Да и современный импорт уже вот так разделать не всегда удастся:
деталюшки мельчают и платы уже гораздо более двух слоев (хош фуфристорности от этого не убавляется)
Тебе "по должности" надо обязательно вот с этим учебничком ознакомиться:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1369493027
настоятельно рекомендую! Оно хош местами и весьма нудно, зато результат применения хотя бы части информации на практике ... МРРМРУУМММ!!!