Контроллер заряда Wincong PWM-30A 12/24В

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Родился
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вт янв 01, 2013 08:16:25

Сообщение alex0340 »

Приветствую!
Помогите разобраться с данным "зверем".
Данный контролер убивает АКБ, при отсутствии постоянной нагрузки на АКБ, которая не дает подняться напряжению СП
выше 15 В.
При отсутствии нагрузки - типа зарядка АКБ, вся напруга с СП в режиме ШИМ летит на АКБ ( импульсы до 20 В )
Если на АКБ висит инвертор, все Ок!
Схема из паспорта:
baza.JPG
(16.89 КБ) 807 скачиваний
Ключ нагрузки:
Нагрузка.JPG
(34.96 КБ) 771 скачивание
Ключ отключения панели:
панель.JPG
(36.65 КБ) 864 скачивания
Вопросы:
1. Почему для отключения СП использовали такую связку, а не сделали как с нагрузкой экономные китайцы?
2. Будет ли ключ отключения СП работать по плюсовой шине?
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 19091
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Сообщение Starichok51 »

при отсутствии постоянной нагрузки на АКБ, которая не дает подняться напряжению СП
выше 15 В.
если нагрузка отсутствует, то как отсутствующая нагрузка может не давать подняться напряжению?
как может влиять то, чего нет?
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Реклама
Родился
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вт янв 01, 2013 08:16:25

Сообщение alex0340 »

Планировал использовать этот контролер для зарядки АКБ, на котором висит свет в доме.
Днем нагрузки на АКБ ни какой. АКБ должен был только заряжаться.
Но в данном случае контроллер и убивает АКБ, т.е. он мне не подходит.
Разобрал с целью переделки- добавить балластное регулирование или собрать свой на его базе.
Вопросы по ключу на отключение панели.
Зачем использовать два ФЕТа ? Можно же и один.
Есть идеи?
Родился
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вт янв 01, 2013 08:16:25

Сообщение alex0340 »

[quote="Starichok51"]

Как думаете ключ отключенмя СП по плюсовой шине будет работать?
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
ppp
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1451
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 20:05:39
Откуда: Карельский перешеек

Сообщение ppp »

alex0340 писал(а):Зачем использовать два ФЕТа ? Можно же и один.
Есть идеи?
Есть. Для того, чтобы исключить разряд АКБ на СП, когда СП не работает, например, ночью.
Двунаправленное включение полевиком часто применяется в ключах коммутации переменного тока. Здесь та же картина, только частота смены направления тока не 50 раз в секунду, а раз в сутки :)

В случае же с нагрузкой достаточно отключить протекание тока в одну сторону. Поэтому Фет там один. Замените полевику релюшкой и этой проблемы не будет :)

Но, могу и ошибаться.
Реклама
Родился
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вт янв 01, 2013 08:16:25

Сообщение alex0340 »

ppp писал(а): Но, могу и ошибаться.
Релюшка не подойдет нужно часто отключать
Реклама
Родился
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вт янв 01, 2013 08:16:25

Сообщение alex0340 »

http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=171802
По работе этого ключа, может кто-то растолковать?
ppp
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1451
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 20:05:39
Откуда: Карельский перешеек

Сообщение ppp »

Прорисуйте этот фрагмент схемы с внутренними диодами полевиков и многое в работе узла сразу прояснится.
Родился
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вт янв 01, 2013 08:16:25

Сообщение alex0340 »

ppp писал(а):Прорисуйте этот фрагмент схемы с внутренними диодами полевиков и многое в работе узла сразу прояснится.
Как работает по минусовой шине понятно.
Интересует как будет работать в плюсовой шине.
Ответить

Вернуться в «Питание»