Нужен простейший таймер на 15 минут. (примерно)
Имеется двигатель на 220В 1кВт (помпа)
Фиксируемая кнопка 16А. (Одно нажатие "вкл", второе нажатие "выкл")
Нужно чтобы при нажатии на кнопку включался двигатель на 15-18 минут. С возможностью отключения вручную.
В крайнем случае (если это упростит схему) можно кнопку переделать на нефиксируемую, кратковременного действия.
Пускай для повторного включения придется нажимать два раза - некритично.
Еще желательно силовую часть пустить через реле, т.к. контакты кнопки уже выгорали пару раз.
Управление только одной кнопкой!

Вот так будет работать? Может еще упростить можно?
Изображение
Последний раз редактировалось Chairman72 Вс янв 19, 2014 14:37:40, всего редактировалось 3 раза.
У кошки четыре ноги, и все норовят ее пнуть.
Товарищ, ты ей помоги, товарищ, собакой не будь!!! (с)
Реклама
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вс ноя 13, 2011 16:42:05
Откуда: Украина

Сообщение C@at »

Вот схема реального таймера, подобное управление двигателем работает по сей день

Изображение
Печатная плата там
Реклама
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вс янв 19, 2014 12:10:14

Сообщение Chairman72 »

C@at писал(а):Вот схема реального таймера
Спасибо.
Я выше переделал чуток.
У меня критично управление по ОДНОЙ кнопке.
Пока стоят фиксируемые, но рассматриваю два варианта реализации, на родных кнопках и на переделанных на нефиксируемые.
Вдруг сломается фиксация ...
У кошки четыре ноги, и все норовят ее пнуть.
Товарищ, ты ей помоги, товарищ, собакой не будь!!! (с)
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вс ноя 13, 2011 16:42:05
Откуда: Украина

Сообщение C@at »

Для нефиксируемой кнопки, совмещайте две схемы
СпойлерИзображение
Эта схема тоже из проверенных.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вс янв 19, 2014 12:10:14

Сообщение Chairman72 »

Схема получается запитана постоянно? Тоже не вариант (
Питание 220В. Преобразователь все время вхолостую работать будет.

В идеале:
1. Исходное состояние: питание на схеме отсутствует.
2. Кратковременное нажатие - включение помпы. Выключение через 15-20 мин с полным обесточиванием.
3. При работающем насосе кратковременное нажатие обесточивает систему, возвращая в исходное состояние.
У кошки четыре ноги, и все норовят ее пнуть.
Товарищ, ты ей помоги, товарищ, собакой не будь!!! (с)
Реклама
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Пн окт 07, 2013 18:38:17
Откуда: Новосибирск

Сообщение terio007 »

[quote="Chairman72"]Схема получается запитана постоянно? Тоже не вариант (
Питание 220В. Преобразователь все время вхолостую работать будет.

________

Вы таки прикалываетесь с котов!
Схема таймера запитывается от стабилизатора.
Теперь:
1. Вход стабилизатора подключаете к питанию помпы.
2. При тыкании пальцем в кнопку "пуск" пускателя запитается одновременно и помпа и таймер.
3. Помпа при запитывании начнёт работать, а таймер включит реле, которое своими контактами зашунтирует контакты кнопки "пуск".
4. Вы отпускаете кнопку "пуск" (можно через 0,1...0,2 секунды после нажатия) и помпа ...продолжает работать! ВАУ!!! :love:
5. Проходит 15 минут и помпа отключается, одновременно снимая запитку со стабилизатора таймера... :beer:
Извините за излишнюю подробность, но вы вынудили... :solder:
Реклама
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вс янв 19, 2014 12:10:14

Сообщение Chairman72 »

terio007, со всем уважением, но я все равно не понял... Извините.

Если будет работать, то я конечно попытаюсь разобраться, но мне критичны следующие условия:

1. Кнопка ОДНА !!
1а. Желательно нефиксируемая, чтобы после выключения по таймеру не нажимать два раза для повторного включения.
2. Необходима(!) возможность принудительного отключения ЭТОЙ же кнопкой.

Я никак не пойму, если
таймер включит реле, которое своими контактами зашунтирует контакты кнопки "пуск"
как же я выключу помпу???

Еще раз извините, если это для всех очевидно, кроме меня :cry:

P.S.
Еще вспомнил, вдруг пригодится...
На кнопке возможно использовать ТРИ контакта. Пара нормально замкнутых и пара нормально разомкнутых. Один общий.

Алгоритм желаемый с нефиксируемой кнопкой:
- Питания нигде нет (исходное состояние)
- Нажимаем кнопку - включается помпа
- нажимаем кнопку - помпа отключается - питания нигде нет (исходное состояние)
- нажимаем кнопку - включается помпа
- проходит 15 минут- помпа отключается - питания нигде нет (исходное состояние)
У кошки четыре ноги, и все норовят ее пнуть.
Товарищ, ты ей помоги, товарищ, собакой не будь!!! (с)
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Пн окт 07, 2013 18:38:17
Откуда: Новосибирск

Сообщение terio007 »

Помпу на 1 квт таки надо пускать пускателем.
Нагрузка ваша индуктивная и контакты реле для длительной эксплуатации должны быть серьёзными.
Я бы рекомендовал пускатель Мюллер на 40 ампер.(~220 вольт пусковая обмотка).
Дело в том, что пусковой ток помпы в 4-8 раз более номинального.
Ну а любой пускатель имеет 2 кнопки - пуск(нормально разомкнутую) и стоп(нормально замкнутую)
Очень не советую зксплуатировать киловатный движок без пускателя - надёжной работы не будет, все китайские релюхи просто сгорят быстро.
А таймер с малым реле на пару ампер будет небольшой дешёвой добавкой к дорогущему пускателю, ценой сравнимой с помпой... :)
Ну насчёт цены пускателя я малость постращал :wink:
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вс янв 19, 2014 12:10:14

Сообщение Chairman72 »

Может я чего то не понимаю, но пытаюсь разобраться.
Простое автомобильное реле рассчитано на 40А, и на длительную эксплуатацию. Цена 40руб. Правда пусковая обмотка 12В.
Вот реле за 70 руб. Ток контактов 40А. Зато напряжение пусковой обмотки в широких пределах 3-32В. Вполне подходит для различных схем автоматики. Рассчитываю именно на него, как недорогой вариант.
Изображение
В настоящее время два двигателя эксплуатируются с обычными кнопками
вот такими (не подобными, а именно такими)
Изображение
За 8 лет эксплуатации на одной помпе выгорают контакты второй раз. (цена замены 24 руб, но работа по замене не меньше 5 часов, к сожалению).
Установкой таймера с реле на 40А (вместо хиленьких контактов на микровыключателях) убиваются сразу два зайца. Повышается надежность контактов и автоматически устанавливается требуемый временной режим работы.
И таки зачем мне дорогущий пускатель? Я не понимаю...
Я хочу оставить "фасадную часть" в неприкосновенности (Лицевая панель, механический привод управления кнопкой, сама кнопка). Вставить лишь электронную часть между кнопкой и двигателем (900Вт, если быть совсем точным) - таймер и силовое реле.

Все же, по моим исходным данным никаких советов нет? :cry:
У кошки четыре ноги, и все норовят ее пнуть.
Товарищ, ты ей помоги, товарищ, собакой не будь!!! (с)
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Пн окт 07, 2013 18:38:17
Откуда: Новосибирск

Сообщение terio007 »

Chairman72
Вставить лишь электронную часть между кнопкой и двигателем

___________

Ну вот наконец вы изложили проблему по существу, а не вообще.
Конечно с одной кнопкой управления кроме собственно таймера придётся задействовать триггер ( например 561 ТМ2 ), и между триггером и кнопкой поставить антидребезговую схемку.
Каждое нажатие кнопки будет переключать триггер в противоположное состояние.
Первое нажатие пустит таймер(а таймер пустит насос), второе нажатие прервёт работу таймера и соответственно выключит помпу.
Если проблему ещё не решили, чиркните, нарисую схемку :tea:
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вс янв 19, 2014 12:10:14

Сообщение Chairman72 »

Проблема не стоит в списке первоочередных, но "если я чего решил, то выпью обязательно" (с) ВСВ
За схемку буду безмерно благодарен.
Может повторюсь, но вдруг пригодится... Кнопка трехконтактная. Сейчас третий контакт не задействован, но можно как то применить в схеме.
Приоритет на нефиксируемый вариант выключателя, хоть это и потребует переделки привода.
У кошки четыре ноги, и все норовят ее пнуть.
Товарищ, ты ей помоги, товарищ, собакой не будь!!! (с)
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Пн окт 07, 2013 18:38:17
Откуда: Новосибирск

Сообщение terio007 »

Вот такая схемка родилась.
Если заинтересует, напишу алгоритм работы, а там глядишь и номиналы элементов придумаем :tea:

Изображение
Вложения
Управление помпой.JPG
(124.55 КБ) 616 скачиваний
Электрический кот
Аватара пользователя
Сообщения: 1089
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 16:45:00

Сообщение kotpalych »

Возможно так заработает ?
Изображение
Вложения
sxc.png
(3.22 КБ) 1686 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Пн окт 07, 2013 18:38:17
Откуда: Новосибирск

Сообщение terio007 »

kotpalych: Возможно так
Вполне возможно, но топикстартер пожелал непременно, чтобы при повторном нажатии на кнопочку(когда таймер уже работает)
таймер таки выключался немедленно :dont_know:
Так что приходится выкручиваться...
Электрический кот
Аватара пользователя
Сообщения: 1089
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 16:45:00

Сообщение kotpalych »

Он и отключается , схема отсюда, я только добавил в неё автоотключение . Эта же схема на биполярных транзисторах в Протеусе заработала.
Изображение
Вложения
sxc1.png
(3.5 КБ) 1521 скачивание
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Пн окт 07, 2013 18:38:17
Откуда: Новосибирск

Сообщение terio007 »

kotpalych: Он и отключается
Ваша правда, посмотрел - действительно отключится.Этот волшебный С1... :wink:
Да, компактнее наверное вряд ли какой котяра сделает. :dont_know:
Ответить