Непойму что с фазой

Ремонт бытовой техники. Микроволновки, грили, холодильники, стиральные машины и прочая.
Ответить
vbi
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср ноя 27, 2013 23:08:43

Сообщение vbi »

Непойму что с фазой. Есть комната, выключатель света, люстра. В люстре поменял патроны 5 штук, лампочки энергосберигательные.

Все нормально: выключатель выключен - свет не горит, горит светодиод на выключателе,
выключатель включен - горят все лампочки. Фаза во всех патронах выведена не на боковой контакт (звиняйте не силен в терминологиях) а на "пупс".

Вот что странно, при выключеном свете светодиод на выключателе пульсирует, а когда выкрутил лампочку и проверил специальной отверткой контакты, оказалось что отвертка показала фазу на обеих контактах патрона! Как такое может быть? Короткое замыкание? Почему же тогда лампочки светят нормально?

Кстате, еще при выключеном свете одна из лампочек постоянно еле-еле моргает, причем каждый раз другая :o...

Выкрутил все лампочки, отсоединил светодиод выключателя. Пробую: оба контакта показывают фазу. Если перевести выключатель во включенное положение - индикатор показывает фазу только на одном контакте патрона - это нормально? Так должно быть?

Без светодиода лампочки в выключенном состоянии не моргают. P. S. за правила извеняюсь :))
Последний раз редактировалось vbi Чт ноя 28, 2013 00:23:11, всего редактировалось 1 раз.
Реклама
vbi
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср ноя 27, 2013 23:08:43

Сообщение vbi »

Кстате, еще при выключеном свете одна из лампочек постоянно еле-еле моргает, причем каждый раз другая :o



Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2

aen
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3549
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 16:02:46
Откуда: Ижевск

Сообщение sstvov »

Выдерите светодиод из выключателя и лампочки перестанут моргать.
А на счет фазы, возможно у вас перепутано до выключателя.
vbi
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср ноя 27, 2013 23:08:43

Сообщение vbi »

Вот-вот, выдернул светодиод - перестало моргать. Пробую без лампочек:

Выключатель Выкл - фазу показывает на обеих контактах
Выключатель Вкл - фазу показывает только на одном контакте как и должно быть
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
SPY
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 359
Зарегистрирован: Вс авг 20, 2006 20:06:29
Откуда: Брест

Сообщение SPY »

Электрик особо не заморачивался, да еще наверное бухой был и пустил ноль через выключатель.
Реклама
vbi
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср ноя 27, 2013 23:08:43

Сообщение vbi »

Там в стене 2 провода: фаза и ноль. Один подсоединяется к одной клеме выключателя, другой - к другой.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 43937
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
Откуда: Нерезиновая

Сообщение АлександрЛ »

vbi писал(а):2 провода: фаза и ноль. Один подсоединяется к одной клеме выключателя, другой - к другой.
:facepalm: Ха! Попробуйте так подсоединить провода к выключателю... :shock: Если уж писать правильно, то:
Там в стене 2 провода- фаза и ноль, НОЛЬ ДОЛЖЕН идти к люстре, ФАЗА к выключателю... провод после выключателя должен идти вторым к люстре... Если электрик перепутал провода, и фазу подключил к люстре напрямую, а ноль- через выключатель, то, пока в люстре есть хоть одна лампочка, то, при выключенном выключателе фаза действительно фазоуказателем будет показываться на обеих контактах патрона... попробуйте выкрутить ВСЕ лампочки, и посмотрите, как себя фаза поведёт... :)))
vbi
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср ноя 27, 2013 23:08:43

Сообщение vbi »

Выкручивал все лампочки:

Выключатель Выкл - фазу показывает на обеих контактах
Выключатель Вкл - фазу показывает только на одном контакте как и должно быть
vbi
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср ноя 27, 2013 23:08:43

Сообщение vbi »

АлександрЛ писал(а):
vbi писал(а):2 провода: фаза и ноль. Один подсоединяется к одной клеме выключателя, другой - к другой.
:facepalm: Ха! Попробуйте так подсоединить провода к выключателю... :shock: Если уж писать правильно, то:
Там в стене 2 провода- фаза и ноль, НОЛЬ ДОЛЖЕН идти к люстре, ФАЗА к выключателю...
И дело в том, что кабель там на самом деле один, просто он разрезан и потому я сказал что два.
Один из этих проводов в выключателе тоже показывает фазу. Чтобы выяснить там ли стоит выключатель, думаю нужно выкрутить все лампочки и тогда проверить фазу в выключателе, если отвертка светится не будет нигде - значи фаза действительно идет через люстру.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3549
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 16:02:46
Откуда: Ижевск

Сообщение sstvov »

Самый надежный способ пожалуй такой: В зять лампу накаливания с длинными проводами и один провод подключить в розетку в "0" а другим искать фазу. Индикаторные отвёртки слишком не надёжный инструмент но с определением фазы в розетке всё же намного проще будет.
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 77
Зарегистрирован: Пн янв 16, 2012 13:38:11

Сообщение akeks41 »

И это правильно! Лампочку лучше брать миньон от холодильника ( с соответствующим патроном)-безопаснее!
Родился
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вс янв 26, 2014 16:26:30

Сообщение 6o6eep »

А мне кажется все на много проще: фаза приходит через ноль от лампочки в другой комнате, а помаргивает потому что через диод полупериод приходит
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 09:58:03

Сообщение Максимэн »

а может там не диод а неонка?
Родился
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Чт фев 06, 2014 22:14:21

Сообщение s.m.g. »

vbi писал(а):Вот-вот, выдернул светодиод - перестало моргать. Пробую без лампочек:

Выключатель Выкл - фазу показывает на обеих контактах
Выключатель Вкл - фазу показывает только на одном контакте как и должно быть
мое мнение. фаза идет напрямую на лампы. а индикатор светится на обеих концах проводов - это идет наводка, а моргает при выкл. состоянии - это токи срабатывания неонки и энергосберегающих ламп почти близки к друг другу.при выкл. состоянии они соединяются последовательно ИМХО.