Здравствуйте!
Кто силён в схемотехнике, подскажите пожалуйста можно ли в готовом устройстве RESET оставлять подвешенным в воздухе (никуда не подключен) , или хотя бы подключённым к +5 вольт, или его обязательно нужно подключать через 10 кОм на +5 вольт и 0,1 мКф на землю?
(Микроконтроллер тини 2313 , подключен внутренний генератор на 4 Мгц и БУД 4,7 вольта. Устройство будет работать в автомобиле и перезагрузка крайне не желательна!)
Tigra писал(а):Здравствуйте!
Кто силён в схемотехнике, подскажите пожалуйста можно ли в готовом устройстве RESET оставлять подвешенным в воздухе (никуда не подключен) , или хотя бы подключённым к +5 вольт, или его !
Существенно лучше к + 5 В, чем оставлять в воздухе. Основная проблема - контроллер трудно будет сбросить не отключая питание (иногда есть ситуации когда требуется сбросить контроллер не отклчая питания).
Tigra писал(а):Микроконтроллер тини 2313 , подключен внутренний генератор на 4 Мгц и БУД 4,7 вольта. Устройство будет работать в автомобиле и перезагрузка крайне не желательна!
- здесь схема подключения ресета, будет иметь эффект в третью очередь - во первых - общая схемотехника устройства, во-вторых - разводка печатной платы.
Tigra писал(а):
а как на тини 2313 настроить внутренний RESET?
Установкой бита. Это в Fuse High запрограммировать в "0" бит "External Reset disable".
Но напомню, если нет параллельного программатора, микросхему потеряете.
Не стоит уделять так сильно внимание ресету. Это не панацея от перезапусков контроллера. Для душевного спокойствия можете пропорционально увеличить ёмкость и уменьшить сопротивление. Если питание и будет прыгать, то быстрее BOD сработает. На ресете порог ниже.
Вам помех по питанию нужно бояться. А схемы и программы на автомобили, лифты и прочее нужно так делать, чтобы они не боялись зависаний и перезапусков. Бывает, что принудительный сброс единственный способ вернуть устройство в работу после сильной помехи.
Фильтры, WatchDog, алгоритм программы и принудительный сброс, вот на что лучше обратить внимание.