автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650 часть 2

Все прочитали, вроде даже поняли, взяли паяльник - а нифига не получается? Скорее сюда! Поможем. Чем можем...
Ответить
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 7576
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14
Откуда: СССР, г. Москва.

Сообщение Соник »

http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=172455
Разобрал пайку на проводках и спаял на плате. В итоге всё перестало работать :facepalm:
Вместо КТ3102 и КТ3107 использовал, как по схеме, КТ315 и КТ361. После выдержки времени сигнал формируется, HL2 вспыхивает и гаснет, но на UPS почему-то никакого воздействия. Хотя, если напрямую открывать оптрон - работает. Заметил, что после пропадания напряжения питания С1 как-то быстро разряжается. Убираю 100к - разряжается очень медленно (ток утечки). Перекопал всё - оптрон, резисторы... Оптрон подключил через 360 Ом - не работает... я в замешательстве :dont_know:
Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 7576
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14
Откуда: СССР, г. Москва.

Сообщение Соник »

Ложная тревога. Оказывается, оптрон выключал UPS только в одном варианте подключения коллектор-эмиттер, хотя, при подключении оптрона напрямую к литиевой батарейке CR2025, оптрон включал UPS при любой полярности подсоединённых коллектор-эмиттер :dont_know:
Всё работает. Фото платы и печатка.
http://img.radiokot.ru/files/20714/9bdgnpdbf.jpg
Вложения
автовыкл ИБП.rar
(7.39 КБ) 170 скачиваний
Я рожден при социализме, и я этим горжусь!