Сообщение sad-angel »

UPS ACTIVE POWER 400,при работе без нагрузки при отключении сети переключается на работу от батареи.При работе с нагрузкой при пропадании напряжения в сети сразу отключается.Схему искал-не нашел.(на сайте только прогр. обеспечение и описание(польский сайт)).При вскрытии осмотрел-все вроде целое,нет взудутых конденсаторов.Только акумуляторная батарея подозрительная-на ней обнаружил капли электролита.Купил бы новую батарею,не не уверен в ней ли проблема(может быть проблема в схеме).
Вложения
UPS.jpeg
(12.32 КБ) 581 скачивание
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3459
Зарегистрирован: Ср сен 27, 2006 16:18:57

Сообщение Барсик »

У Вас UPS "роняет нагрузку". Как правило, такое происходит из-за плохой батареи. Так что для начала - меняйте батарею. И вообще. Прежде чем ковырять UPS, поставьте в него хорошую проверенную батарею... Многие проблемы отпадут сразу...
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3088
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2007 15:01:52
Откуда: Биробиджан

Сообщение radteh »

Вытекший электролит говорит о неисправном аккумуляторе, у меня такое было со Sven Power Pro 500 , помогла замена аккумулятора