Суточный таймер "MONSTER", 16 исполнительных каналов.
Re: Суточный таймер "MONSTER", 16 исполнительных каналов.
C@at Огромное спасибо. 

-
pdv1965
- Потрогал лапой паяльник
- Сообщения: 359
- Зарегистрирован: Пт ноя 26, 2010 09:59:12
- Откуда: Мариуполь Украина
Re: Суточный таймер "MONSTER", 16 исполнительных каналов.
Спасибо за изделее. Будет стоять в аквариуме как контроллер управления. Прикреплю и свою плату 4-х канального варианта.Проверенно рабочая. Еслибы еще и разделить каналы нагрева и охлаждения......
- Вложения
-
- Копия Плата.rar
- (32.49 КБ) 567 скачиваний
- Vitaly-31
- Родился
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: Сб ноя 26, 2011 17:14:29
- Откуда: Украина Киевская обл.
Re: Суточный таймер "MONSTER", 16 исполнительных каналов.
Приветствую всех участников.
Вопрос к уважаемому C@at , я собрал первый вариант с 3-мя таймерами и термостатом,
по принципиалке там мега168 я такую и впаял. Но прошивка только под мегу328 , на 168 не влазит (16кb.)
А есть под 168 или это ошибка?
Вопрос к уважаемому C@at , я собрал первый вариант с 3-мя таймерами и термостатом,
по принципиалке там мега168 я такую и впаял. Но прошивка только под мегу328 , на 168 не влазит (16кb.)
А есть под 168 или это ошибка?
Re: Суточный таймер "MONSTER", 16 исполнительных каналов.
Конечно это досадная опечатка.
Но с начала так и было разработка начиналась с 168, но там все не влезло поэтому , и было все сделано на 328.
Вот файл для 168 (в железе не проверял)
Но с начала так и было разработка начиналась с 168, но там все не влезло поэтому , и было все сделано на 328.
Вот файл для 168 (в железе не проверял)
- Vitaly-31
- Родился
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: Сб ноя 26, 2011 17:14:29
- Откуда: Украина Киевская обл.
Re: Суточный таймер "MONSTER", 16 исполнительных каналов.
Спасибо C@at, завтра залью отпишусь.
-
Forbidden
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: Вс авг 16, 2009 23:36:17
- Откуда: Одесса
Re: Суточный таймер "MONSTER", 16 исполнительных каналов.
Интересный проект. Исходник будет выкладываться ?
- Vitaly-31
- Родился
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: Сб ноя 26, 2011 17:14:29
- Откуда: Украина Киевская обл.
Re: Суточный таймер "MONSTER", 16 исполнительных каналов.
Все функционирует, на меге168 работает нормально.
Когда полностью соберу проект в корпус, заброшу фотки.
Есче раз спасибо C@at
Когда полностью соберу проект в корпус, заброшу фотки.
Есче раз спасибо C@at
Re: Суточный таймер "MONSTER", 16 исполнительных каналов.
Можно ли в этой схемке заменить DS1307 на M41T56M6? Спасибо.
- Boryan_R
- Прорезались зубы
- Сообщения: 216
- Зарегистрирован: Пт фев 21, 2014 22:39:54
- Откуда: живу на крыше
Re: Суточный таймер "MONSTER", 16 исполнительных каналов.
Огромное спасибо автору проекта за уникальный девайс. Собрал 4х канальный на дисплее от нокии 3310 всё работает как часы. Хочу использовать сей девайс на даче буду иммитировать присутствие хозяев
ну и за одно отопление (электрические конвекторы) контролировать. Но конечные точки управления все в разных местах...провода тянуть не резон...поэтому решил попытать счастья по радиоканалу ...хочу использовать связку китайских копеечных модулей RX/TX 315мГц кодеки PT2262S или PT2264S декодировать пиком по этой схеме , в самом низу http://c2.at.ua/load/skhemy_ehlektricheskie/2262_pt2272/14-1-0-68 она работает в режиме триггера...а выходы у таймера не катят для такого управления...возможно ли подправить код в 4х канальном таймере что бы выходы работаели в импульсе ..при смене событий например на 1 сек на нужном выводе появлялся бы лог "1" .
PS. Кста так и не понял как работает фотодатчик, к какому каналу привязан..каков его приоритет перед установленными таймерами?
И до кучи ...понаглею чуток
а если бы прикрутить ещё и недельное термостатирование ..цены бы не было данному девайсу 
PS. Кста так и не понял как работает фотодатчик, к какому каналу привязан..каков его приоритет перед установленными таймерами?
И до кучи ...понаглею чуток
-
ingrosso2010
- Родился
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Чт мар 13, 2014 09:38:33
Re: Суточный таймер "MONSTER", 16 исполнительных каналов.
доброго времени суток
собрал четырёх кональный вариант всё окей но при установке времени вкл и выкыл 17.00 и выкл 11.00 не работает при установке вкл 17.00 и вкл23.59 и на след периоде вкл00.00 и выкл11.00 то нагрузка отключается на 1 минуту . Подскажите как настроить чтоб небыло отключения на минуту???????????
Re: Суточный таймер "MONSTER", 16 исполнительных каналов.
Здравствуйте! Спасибо автору за изделие! Собрал на 16 каналов. Все работает на ура! Есть вопрос: а можно вместо датчика температуры использовать датчик влажности почвы? Если да, то какой или ткните носом где почитать. Я в этом деле новичок.
Re: Суточный таймер "MONSTER", 16 исполнительных каналов.
Веталег
не получится
не получится
Re: Суточный таймер "MONSTER", 16 исполнительных каналов.
Спасибо.А существуют другие варианты? Хочу на даче полив организовать, но смысл поливать когда земля влажная? Нужно как-то датчик влажности примастырить.Можно конечно и отдельно собрать с релюхой и подвесить к этому устройству.
-
takei
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Сообщения: 181
- Зарегистрирован: Пн янв 14, 2013 15:06:57
- Откуда: Д.Вс.
Re: Суточный таймер "MONSTER", 16 исполнительных каналов.
Веталег писал(а):Нужно как-то датчик влажности примастырить.
Реально, только отдельным устройством.
Re: Суточный таймер "MONSTER", 16 исполнительных каналов.
Ясно, будем думать. Спасибо за ответы.
Re: Суточный таймер "MONSTER", 16 исполнительных каналов.
Подскажите! Возможна ли замена дисплея 5110 на Nokia 3310 подойдёт?
Re: Суточный таймер "MONSTER", 16 исполнительных каналов.
Уважаемый C@at, возможно ли в прошивке 16-ти канального таймера убрать графику (чёрточки) почасовой работы таймеров 1,2,3? При таком маленьком экране (и моём зрении
) нужно напрягаться и вычислять, чтоб понять с какого и до какого времени вкл. тот или иной таймер. Дабы Вас не обидеть, повторюсь - это мой частный случай. И ещё прошу для себя, если не сложно, убрать индикацию числа, месяца и года, а оставить индикацию дней недели и поднять её на строчку выше, т.к. считаю, что таймер суточный и в настройках каналов нигде не применяется ни установка числа, либо месяца и года. Спасибо.
Re: Суточный таймер "MONSTER", 16 исполнительных каналов.
sony_1
автор здесь не появляется, причину читайте в его подписи
автор здесь не появляется, причину читайте в его подписи
Re: Суточный таймер "MONSTER", 16 исполнительных каналов.
Автору респектище!!!! Я собрал схему еще в апреле. Заработало все сразу! единственное, следует обратить внимание на распиновку индикатора - у меня она не совпала с платой, пришлось соединять шлейфом. Собрал полный вариант на 16 каналов, но остались невпаянными четыре реле. Вместо каждого из них схема управления импульсным клапаном. Еще двумя клапанами от стиралки управляют обычные реле. Схема управляет температурой в теплице и поливом теплицы и огорода. Причем,если весной ,в период заморозков, термостат работал на нагрев (инфракрасный нагреватель), то теперь на охлаждение теплицы (при +36 включается блок из четырех вентиляторов). Открыванием теплицы управляет отдельная схема. Полив привязан к датчику освещенности. Один канал включает с пятницы по воскресенье нагрев воды в бойлере. Еще один канал работает как имитатор присутствия. Еще один канал планировался на досветку теплицы, но лампа так и не была установлена....
Автору еще раз спасибо!!!!
Автору еще раз спасибо!!!!
Re: Суточный таймер "MONSTER", 16 исполнительных каналов.
Добрый день уважаемые коты! У меня к Вам маленький вопрос: Есть ли у кого-нибудь исходный код в программе в Codevision AVR. Хочется немного подправить под свою задумку. Буду признателен за помощь. В программировании я новачек, много чего не знаю.
Написать с нуля для меня пока это трудно.