Блок автоматического управления инкубатором
Re: Блок автоматического управления инкубатором
В трубу не обязательно. Главное, чтобы он был закреплен в нужном месте и защищен от загрязнения (пыль, пух и пр.) По этому все же лучше поместить в трубу. Ну или в сетчатую коробочку...
Re: Блок автоматического управления инкубатором
На счет усановки в инкубаторе sht21 всё понятно. Большое спасибо.
-
spotok
- Потрогал лапой паяльник
- Сообщения: 316
- Зарегистрирован: Пт ноя 01, 2013 23:26:12
- Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Если это нужно для удобства и улучшит пользование-то стоит. Чего там экономить, дешевле есть более простые версии.стоит ли переходить на диплей 16х4
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Мяу! Чем больше информации на дисплее тем лучше. Эх, места мало. А так, раз уж часы реального времени прикручены, не плохо было бы и текщий день инкубации индицировать и сколько дней осталось до конца инкубации, и сколько дней до прекращения поворота лотков 

Re: Блок автоматического управления инкубатором
Это уже обсуждали. Будет обязательно, но без времени до откл. поворота.
Re: Блок автоматического управления инкубатором
DeRex писал(а):
Вопрос ко всем: в 3-ей версии с авторежимами стоит ли переходить на диплей 16х4 (такой же но на 4 строки)? Схема от этого не меняется...
переходить на 16х4 нужно, так как лучше видеть всю нужную информацию на одном экране а не листать или ждать следуещего появления информации, да и стоит всего ан 100 рублей дороже обычного 16х2.
-
spotok
- Потрогал лапой паяльник
- Сообщения: 316
- Зарегистрирован: Пт ноя 01, 2013 23:26:12
- Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Можно поставить 2 и более 2-х строчных.
Re: Блок автоматического управления инкубатором
А ногу для управления 2-м дисплеем где взять? Лучше уж 1 ЖКИ на 4 строки по 16 символов или на 2 х 32 символа или 2 х 40 символов. Схема подключения остаётся та же. А дисплей кто какой купит. Суть не меняятся.
Давайте определяться какую инфу выводить в эти 4 строки? В каком виде? Нужна ли смена отображения инфы на другую дополнительную? В каком виде?
Варианты предлагаю оформлять в виде рисунков и выкладывать тут!
Как вариант для версии 2.хх.
Давайте определяться какую инфу выводить в эти 4 строки? В каком виде? Нужна ли смена отображения инфы на другую дополнительную? В каком виде?
Варианты предлагаю оформлять в виде рисунков и выкладывать тут!
Как вариант для версии 2.хх.
- Вложения
-
- panel.pdf
- (134.21 КБ) 568 скачиваний
Re: Блок автоматического управления инкубатором
DeRex писал(а):Давайте определяться какую инфу выводить в эти 4 строки? В каком виде? Нужна ли смена отображения инфы на другую дополнительную? В каком виде?
я нацарапал, примерный вид меню, смотрите, критикуйте дополняйте.
- Вложения
-
- структура меню.pdf
- (102.12 КБ) 729 скачиваний
- Филипович_Алексей
- Встал на лапы
- Сообщения: 95
- Зарегистрирован: Пт ноя 18, 2011 11:49:38
- Откуда: Минск, РБ
- Контактная информация:
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Надо бы по солиднее всё меню сделать!
Лень двигатель прогресса...
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Ну вот скажите, нафига я пол дня в день своего 30-летия схемы да менюшки рисовал?
А пока вы думаете над философским вопросом поставленным выше, держите пока архив со схемой блока версии 3.хх и схемами подключения.
Обращаю внимание, что "схема подключения" содержит 3 страницы вариантов подключения испарителя, нагревателя и двигателя поворота лотков.
Остальное попозжа нарисую…
А пока вы думаете над философским вопросом поставленным выше, держите пока архив со схемой блока версии 3.хх и схемами подключения.
Обращаю внимание, что "схема подключения" содержит 3 страницы вариантов подключения испарителя, нагревателя и двигателя поворота лотков.
Остальное попозжа нарисую…
- Вложения
-
- Схема подключения.rar
- (40.93 КБ) 568 скачиваний
-
spotok
- Потрогал лапой паяльник
- Сообщения: 316
- Зарегистрирован: Пт ноя 01, 2013 23:26:12
- Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Привет. Поздравляю с Днем Рождения. Желаю здоровья и много всего.
Начитался форумов, много хвалят такую примочку, температура регулируется по двум датчикам, по основному и по другому при превышении на нем.
Может и нам один из датчиков (или все) использовать для регулировки по превышению. (Это применено в инкубаторе от Дмитрия.)
Т.Е. если на другом датчике температура выше нормы, идет отключение, независимо от температуры на основном датчике. Как-то так.
Начитался форумов, много хвалят такую примочку, температура регулируется по двум датчикам, по основному и по другому при превышении на нем.
Может и нам один из датчиков (или все) использовать для регулировки по превышению. (Это применено в инкубаторе от Дмитрия.)
Т.Е. если на другом датчике температура выше нормы, идет отключение, независимо от температуры на основном датчике. Как-то так.
Последний раз редактировалось spotok Вт апр 15, 2014 19:34:13, всего редактировалось 2 раза.
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Спасибо.
Сам про такое думаю в 3.хх версии, но по всем подключенным DS18B20. Учавствовать в регулировке будут при превышении температуры на заданную величину.
Сам про такое думаю в 3.хх версии, но по всем подключенным DS18B20. Учавствовать в регулировке будут при превышении температуры на заданную величину.
-
spotok
- Потрогал лапой паяльник
- Сообщения: 316
- Зарегистрирован: Пт ноя 01, 2013 23:26:12
- Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Поставил 328, тестирую. При перевороте по нижней кнопке, иногда переворот срабатывает на секунду в нужную сторону и следом в обратную. Воспринимает как два нажатия. Нужно успеть отпустить кнопку. Из настроек почти ничего не крутил, установлено все нормально. Я заметил на двух индикаторах, что контрастность нужно крутить в одну сторону на несколько делений, изначально плохо видно, а на зеленом индикаторе почти не видно. Может имеет смысл изменить стартовые установки контрастности в эту сторону.
Re: Блок автоматического управления инкубатором
здравствуйте. Поздравляю с Днем Рождения. Всего самого хорошего желаем.
А в 3 версии не будет перехода на ATmega328 в TQFP и добавления лишних кнопок, для удобства лазинья по меню?
спасибо, за множество вариантов подключения, переферии, теперь можно будет реализовать самые извращённые желания.
А в 3 версии не будет перехода на ATmega328 в TQFP и добавления лишних кнопок, для удобства лазинья по меню?
спасибо, за множество вариантов подключения, переферии, теперь можно будет реализовать самые извращённые желания.
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Лишних кнопок не будет. Зачем плодить варианты и переделывать всю схему и программу ради одной кнопки. А плату под TQFP-корпус можете хоть сейчас разводить...
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Поставил 328, тестирую. При перевороте по нижней кнопке, иногда переворот срабатывает на секунду в нужную сторону и следом в обратную. Воспринимает как два нажатия. Нужно успеть отпустить кнопку.
Исправим в 2.12 и далее...
Из настроек почти ничего не крутил, установлено все нормально. Я заметил на двух индикаторах, что контрастность нужно крутить в одну сторону на несколько делений, изначально плохо видно, а на зеленом индикаторе почти не видно. Может имеет смысл изменить стартовые установки контрастности в эту сторону.
А какое значение нужно? У меня на 0 норма, на 2 слабый контраст, а если 10 так вообще не видно... А у вас?
Вот прилагаю все схемы и мою плату для изготовления в splan7, pdf и lay6.
Смотрите, исправляйте и критикуйте...
Они же и в новую статью пойдут...
- Вложения
-
- Shemy.rar
- (55.76 КБ) 617 скачиваний
-
- PCB.rar
- (115.23 КБ) 557 скачиваний
-
- Схема подключения 2.pdf
- (931.38 КБ) 618 скачиваний
-
- Схема подключения 1.pdf
- (168.03 КБ) 548 скачиваний
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Вот по просьбе народа схема для установки лотоков в центральном положении при открывании двери.
Используется выключатель в двери и кулачковый выключатель центрального положения лотков.
При открытой двери нажимается кнопка реверса лотков на блоке управления и лотки едут до размыкания контактов кулачкового выключателя. После закрытия двери спокойно доезжают до крайнего положения противоположного изначальному.
Если к кнопке реверса лотков на блоке управления подключить выход одновибратора на таймере 555, а его вход на кнопку открытия двери, то можно сделать что бы при открытии двери лотки сразу начинали двигаться в центральное положение. Но не уверен, что это нужно. Иногда может быть опасно, если к примеру дверь открыли, что бы поправить почти упавшее яйцо...
Эта схема подходит ко всем схемам управления двигателями поворота, выложенным в сообщении выше. Для того что бы лотки останавливались в центральном положении в последние дни инкубации можно последовательно с дверным выключателем установить размыкающий тумблер...
Используется выключатель в двери и кулачковый выключатель центрального положения лотков.
При открытой двери нажимается кнопка реверса лотков на блоке управления и лотки едут до размыкания контактов кулачкового выключателя. После закрытия двери спокойно доезжают до крайнего положения противоположного изначальному.
Если к кнопке реверса лотков на блоке управления подключить выход одновибратора на таймере 555, а его вход на кнопку открытия двери, то можно сделать что бы при открытии двери лотки сразу начинали двигаться в центральное положение. Но не уверен, что это нужно. Иногда может быть опасно, если к примеру дверь открыли, что бы поправить почти упавшее яйцо...
Эта схема подходит ко всем схемам управления двигателями поворота, выложенным в сообщении выше. Для того что бы лотки останавливались в центральном положении в последние дни инкубации можно последовательно с дверным выключателем установить размыкающий тумблер...
- Вложения
-
- Схема установки в среднем положении.rar
- (1.63 КБ) 484 скачивания
-
- Схема остановки в центре.pdf
- (39.4 КБ) 505 скачиваний
-
gerzogovina
- Родился
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 15:38:44
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Здравствуйте товарищи, а R7 там точно 0 Ом
и если так, то зачем такой резистор нужен?
-
spotok
- Потрогал лапой паяльник
- Сообщения: 316
- Зарегистрирован: Пт ноя 01, 2013 23:26:12
- Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Re: Блок автоматического управления инкубатором
На какой схеме?
Резистор 0 ом незаменим при разводке печатной платы, когда дорожку нельзя провести, её перебрасывают с помощью перемычки 0 ом, так-же иногда полезно воткнуть обычный большой резистор с незначительным сопротивлением, которого нет на схемах, им можно перебросить значительно дальше, иногда один резистор в схеме заменяют двумя и более на печати, все из тех же соображений. Для повышения мошности используют много параллельных резисторов. Чтобы не спалить нечаянно процессор, ноги, которые выходят за пределы платы, пускают тоже через небольшое сопротивление, чтобы не было коротыша при замыкании куда-либо. Этого всего может не быть на схемах.
По инкубатору - заменил тен на нагревательный провод, теперь температура в пределах 0,4 градуса, (вверх-0, вниз 0,4) а при тене было до 1.1 градуса колебания, (вверх-0,4 вниз-0,7.) Мощность больше 200вт. Корпус-витрина Сармат (от пива холодильник).
Пока вот такие результаты. Температура подходит к установленной и нагрев прекращается, вверх инерционности нет, потом температура падает на 0,1 вкл. нагрев на одно деление, температура падает дальше, и при -0,4 от установки начинает подниматься. В этом диапазоне и работает.
Резистор 0 ом незаменим при разводке печатной платы, когда дорожку нельзя провести, её перебрасывают с помощью перемычки 0 ом, так-же иногда полезно воткнуть обычный большой резистор с незначительным сопротивлением, которого нет на схемах, им можно перебросить значительно дальше, иногда один резистор в схеме заменяют двумя и более на печати, все из тех же соображений. Для повышения мошности используют много параллельных резисторов. Чтобы не спалить нечаянно процессор, ноги, которые выходят за пределы платы, пускают тоже через небольшое сопротивление, чтобы не было коротыша при замыкании куда-либо. Этого всего может не быть на схемах.
По инкубатору - заменил тен на нагревательный провод, теперь температура в пределах 0,4 градуса, (вверх-0, вниз 0,4) а при тене было до 1.1 градуса колебания, (вверх-0,4 вниз-0,7.) Мощность больше 200вт. Корпус-витрина Сармат (от пива холодильник).
Пока вот такие результаты. Температура подходит к установленной и нагрев прекращается, вверх инерционности нет, потом температура падает на 0,1 вкл. нагрев на одно деление, температура падает дальше, и при -0,4 от установки начинает подниматься. В этом диапазоне и работает.