Энергосберегающая кнопка.
- kvazitron
- Родился
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: Пт июл 03, 2009 21:18:33
- Откуда: Татарстан. г.Зеленодольск
Энергосберегающая кнопка.
Здраствуйте. Имеется дробеструйная установка. Включение подачи дроби происходит после того, как оператор, находящийся внутри установки, нажмет кнопку на дробеструйном копье (так называемом). Кнопка эта связана с контроллером, находящимся снаружи, путем трехжильного кабеля (нормально замкнутый и нормально разомкнутый контакты). Этот кабель уложен вместе с подающим дробь шлангом (обвит свержу шланга). Существует проблема перетирания электрического кабеля и как следствие сбои в работе. Родилась у меня идея перейти на беспроводное управление этой системой. То есть контроллер, и все что с ним связано оставляю. А вот вместо проводов со стороны камеры ставлю передатчик, со стороны контроллера - приемник. Решил все это собрать на спарке приемопередающих кодера и декодера PT2262, PT2272. Заказал на китайском сайте готовые блочкИ (в виде печатных плат). А пока они идут, расковырял беспроводной квартирный звонок, и обнаружил, что там теже самые микросхемы (+ВЧ часть). Взял этот звонок для эксперимента. Четкость срабатывания проверил в условиях действующей установки. Все отлично. Но вот тут проявилась проблема с питанием передатчика. Необходимо, чтобы передача сигнала на включение проходила при нажатии кнопки, а передача сигнала на выключение - при отпускании кнопки.Если использовать НО контакт на передачу сигнала "вкл." , и НЗ - на "выкл." , то потребление и в первом и во втором случае ~80ma. Было принято решение каждый из этих контактов включить последовательно с конденсаторами (47 мкф). Тут появилась другая проблема - конденсатор, зарядившись во время включения соотвествующей ему кнопки (контакта), остается заряженым очень длительное время. Так что к следующему включению включения не происходит. Пришлось паралельно конденсаторам поставить резисторы (разрядные). При этом, соответственно, ток при нажатой (и при отжатой) кнопке не равен нулю (удалось достичь ~0.5 ma). Хотелось узнать, может у кого есть еще варианты включения кнопки для более экономичного использования источника питания передатчика.

- koyodza
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2623
- Зарегистрирован: Вс июл 17, 2011 11:51:52
- Контактная информация:
Re: Энергосберегающая кнопка.
Идея с конденсаторами плохая. Если уж делаете дистанционное управление, то посылать сигнал нужно постоянно пока установка включена. Иначе если после включения пропадёт связь (например отойдёт контакт в отсеке батарейки) установка так и останется включенной.
- kvazitron
- Родился
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: Пт июл 03, 2009 21:18:33
- Откуда: Татарстан. г.Зеленодольск
Re: Энергосберегающая кнопка.
koyodza писал(а):Идея с конденсаторами плохая...
Если при нажатии кнопки постоянно передавать сигнал, батарейки хватит на пару дней. Может кто подскажет альтернативное решение.
- >TEHb<
- Друг Кота
- Сообщения: 5726
- Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: Энергосберегающая кнопка.
А почему не выйдет применить очевидное решение: две раздельные кнопки? А вообще я бы всё-таки оставил провод, например МГТФ: он очень стоек к механическому износу.
"Привет!" - соврал он.
Re: Энергосберегающая кнопка.
На выходе приёмного узла установить двустабильное реле (реле с защелкой, импульсное реле): первый импульс от нажатия включает реле, второй отключает. Однако это не снимает вопроса надёжности передатчика на "копье".
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Re: Энергосберегающая кнопка.
Берем мелкий микроконтроллер, который в обычном режиме спит и потребляет микроток.
При нажатии на кнопку включения подачи, МК будет периодически просыпаться, включать передатчик и передавать определенную посылку, потом выключать передатчик и засыпать.
На приемной части другой МК ждет посылки включения и если она есть - включает подачу. Потом ждет определенное время и если нет посылки - выключает подачу.
И вторая кнопка по аналогии первой, но на отключение подачи, хотя и алгоритм первой кнопки с этим справится, но с небольшой задержкой.
А в качестве питания использовать аккумулятор, сделать удобный разъем и периодически подзаряжать...
При нажатии на кнопку включения подачи, МК будет периодически просыпаться, включать передатчик и передавать определенную посылку, потом выключать передатчик и засыпать.
На приемной части другой МК ждет посылки включения и если она есть - включает подачу. Потом ждет определенное время и если нет посылки - выключает подачу.
И вторая кнопка по аналогии первой, но на отключение подачи, хотя и алгоритм первой кнопки с этим справится, но с небольшой задержкой.
А в качестве питания использовать аккумулятор, сделать удобный разъем и периодически подзаряжать...
- koyodza
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2623
- Зарегистрирован: Вс июл 17, 2011 11:51:52
- Контактная информация:
Re: Энергосберегающая кнопка.
kvazitron писал(а):Если при нажатии кнопки постоянно передавать сигнал, батарейки хватит на пару дней.
Ну а чего Вы хотите? Провод - не нравится, менять батарейки - тоже не нравится. Всё-таки применение требует определённого понимания ответственности и соответствующей надёжности, а за это нужно чем-то платить. Согласен, 80мА что-то многовато, если там дальность небольшая то можно использовать более экономичные решения (один из вариантов описал -=Vovka=-), но в любом случае при нажатой кнопке потребление будет. Вопрос только в величине этого потребления. Но более экономичные решения могут оказаться для Вас слишком сложными. Поэтому я бы Вам рекомендовал ничего не менять, оставить провод.
Re: Энергосберегающая кнопка.
вроде эти мс конфигурируются перемычкой и могут оставаться в стабильном состоянии при отжатой кнопки
даташит смотри короче
на приемной стороне надо перемычку правильную запаять
даташит смотри короче
на приемной стороне надо перемычку правильную запаять
тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
- kvazitron
- Родился
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: Пт июл 03, 2009 21:18:33
- Откуда: Татарстан. г.Зеленодольск
Re: Энергосберегающая кнопка.
Спасибо, друзья, за советы. Хотелось услышать мнения компетентых людей. В целом для себя примерную картину определил. Если все-таки переделывать систему, то буду придерживаться совета -=Vovka=-. Просто хотелось минимумом усилий достичь максимального результата. Но в очередной раз убеждаюсь, что такое невозможно.
kalobyte, Вы правы только отчасти. Перемычками задаем код. А режим работы зависит от типа микросхемы- Latch (символ L в обозначении означает Latch- защелка), Momentary (символ M в обозначении означает Momentary - моментальный - пока кнопка нажата). Проблема заключается в том, что необходимо оставить алгоритм такой же как и сейчас. То есть кнопку нажали - включилась подача дроби (кнопку необходимо удерживать), кнопку отжали - выключилась подача дроби. Это необходимо в целях безопасности. Вот на этом мои "умные мысли" все и закончились.
kalobyte, Вы правы только отчасти. Перемычками задаем код. А режим работы зависит от типа микросхемы- Latch (символ L в обозначении означает Latch- защелка), Momentary (символ M в обозначении означает Momentary - моментальный - пока кнопка нажата). Проблема заключается в том, что необходимо оставить алгоритм такой же как и сейчас. То есть кнопку нажали - включилась подача дроби (кнопку необходимо удерживать), кнопку отжали - выключилась подача дроби. Это необходимо в целях безопасности. Вот на этом мои "умные мысли" все и закончились.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
- Сообщения: 18852
- Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
- Откуда: Россия. Омск.
- Контактная информация:
Re: Энергосберегающая кнопка.
А не лучше ли просто устранить причину перетирания провода? Например намотать на шланг провод как можно плотнее, а сверху обмотать широкой лентой из плотной ткани (да хоть брезентом).
Re: Энергосберегающая кнопка.
kvazitron писал(а):кнопку отжали - выключилась подача дроби.
ну в пульте батарейка малой емкости на 12в
ставь литиевый аккумулятор и преобразователь до 12в и зарядник тогда
тематические ответы только в форуме, в приват не пишите