Помогите управлять сильноточной нагрузкой.
Имеется группа соленоидов 12в. Характеристик не знаю, но при подаче 12в ток потребления 4А. При этом, соленоид сильно греется.
Сейчас управляю управляю так:
Через диоды подаю два напряжения 12в кратковременно - срабатывание и 5в удержания соленоида. В режиме удержания ток примерно 1А, соленоид чуть теплый.
Думается мне что это колхоз :) Подскажите как правильно реализовать управление?
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4469
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23
Откуда: Родом из СССР

Сообщение Vasilii »

Есть такие штуки: Формирователь удерживающего тока
http://www.google.com.ua/search?q=Форми ... 3&ie=UTF-8
Выбирайте какой больше подойдет.
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Реклама
Аватара пользователя
Сообщения: 1781
Зарегистрирован: Пн июн 24, 2013 23:00:42
Откуда: Казахстан

Сообщение Рязанцев Владислав »

Есть такая штука- триггер и MOSFET :))
Изображение
Ваши хотелки за ваши деньги
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6337
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2007 07:45:40
Откуда: Minsk

Сообщение Jack_A »

Vasilii писал(а):Есть такие штуки: Формирователь удерживающего тока
Хорошая весчь для богатеньких Буратин. А для людей поскромнее - ШИМ или форсирующий конденсатор. Так что, JonyBest, шаги в правильном направлении.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Родился
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Пн ноя 02, 2009 19:32:40

Сообщение JonyBest »

Спасибо за ответы!
Рязанцев Владислав писал(а):Есть такая штука- триггер и MOSFET :))
Это не понял к чему? У себя управление силовыми ключами осуществляю с помощью МК. Может как то упростить, а то у меня МК отдельной ногой дает управление на ключ 12в на 2сек, другой ногой дает управление на ключ 5в. Не удобно. 6 соленоидов - 12 ног управления на МК.
Jack_A писал(а): А для людей поскромнее - ШИМ или форсирующий конденсатор. Так что, JonyBest, шаги в правильном направлении.
Управлять нагрузкой через ШИМ - это идеальный вариант, но не пойму как реализовать...
С технологией форсирующего конденсатора незнаком, можно ссылочку, гугля выдает всяку чушь :)
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6337
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2007 07:45:40
Откуда: Minsk

Сообщение Jack_A »

Да пожалуйста.

Изображение

В первом варианте R выбирается из расчета необходимого тока удержания, C - для получения длительности импульса, достаточного для срабатывания. Второй вариант предпочтительнее, на МК реализуется в полпинка. Частоту ШИМа выбрать, чтобы не было гудения нагрузки.
Люблю отвечать на простые вопросы : бошку сильно не грузит :)
-------------------------
Ставим плюсы :)
Вложения
Kommut.JPG
(9.41 КБ) 585 скачиваний
Реклама
Родился
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Пн ноя 02, 2009 19:32:40

Сообщение JonyBest »

Используемый мой МК не имеет аппаратного ШИМа. Шесть программных ШИМов на МК мой уровень не позволяет создать. Может есть какое внешнее решение чтобы частотой шима можно было управлять внешне?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4732
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2013 10:08:26
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Gisteresis »

JonyBest писал(а):Может есть какое внешнее решение чтобы частотой шима можно было управлять внешне?
TL494, UC3842 и прочее и прочее ШИМ стабилизаторов полно.
Другой МК взять?
Видел где то тут проект готовый реализации программного ШИМа, на 24 канала.
...
Вот тут
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=39201
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6337
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2007 07:45:40
Откуда: Minsk

Сообщение Jack_A »

А чем форсирующий С не нравится ?

Изображение
Сформировать на свободной пине 10кГц со скважностью, примером, 4 - не проблема ?
Недостаток - на каждую нагрузку 2 пина МК. Если поделитесь тайной насчет свободных ресурсов МК и загруженности таймеров, поможем ШИМ настрогать. Глаза боятся, а руки - крюки :)
Вложения
2sign.JPG
(8.27 КБ) 638 скачиваний
Родился
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Пн ноя 02, 2009 19:32:40

Сообщение JonyBest »

Jack_A писал(а): Сформировать на свободной пине 10кГц со скважностью, примером, 4 - не проблема ?
Недостаток - на каждую нагрузку 2 пина МК. :)
Спасибо! Все гениальное просто! Пойду этим путем.