ИБП АРС smart ups 750 калибровка батареи.

Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Ответить
Вымогатель припоя
Сообщения: 624
Зарегистрирован: Пн фев 01, 2010 15:32:02
Откуда: благовещенск

Сообщение doctor_farsh »

Привествую всех многоуважаемые коты и кошечки. Проблема с вышеуказанным бесперебойником. В один прекрасный момент загорелась лампочка смерти акумуляторов. После замены акумуляторов на новые, лампочка смерти не потухла, а загорается после самотестирования ИБП при включении. Задумал я сделать калибровку АКБ через прогу Hyperterminal. ИБП от сети отключен, цепляюсь с СОМ порту, выставляю скорость 2400, биты 8, стоп бит 1. Комп и прога бесперебойник видят (идет конект), но на экране вместо отображения инфы связаной с константой батареи или что то подобного всего лиш знак "?" и он появляется вновь после нажатия кнопки 0 на бесперебойнике. Пробовали 2 разных бесперебойника, переустанавливали hyperterminal и все равно результата нет. Подскажите пожалуйста в чем я ошибаюсь
купля продажа важно, остальное лажа
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 22897
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Откуда: 10км от Москвы на Север

Сообщение Borodach »

Удобно калибровать АРС через ком порт с помощью проги UpsDiag.
Она сама определяет наличие подключённого БП, а дальше уже по описанию ... :)

Изображение Изображение
http://www.techmaniacs.net/repairs_lab/1330/?pg=1

https://www.google.ru/search?q=%D0%98%D ... 0%BA%D0%B0
Реклама
Вымогатель припоя
Сообщения: 624
Зарегистрирован: Пн фев 01, 2010 15:32:02
Откуда: благовещенск

Сообщение doctor_farsh »

Спасибо за подсказку. Действительно прога помогла. Сейчас ситуевина следующая: Прога бесперебойник видит, включил ибп и нагрузил его на 40 процентов. Лампочка замены батарей мигает. Не помогает не калибровка, не устранение дефекта батарей. Как скинуть лампочку замены батареек? Можно ли в качестве крайнего случая отпаять еепромку с платы, форматнуть ее и залить инфу с рабочего бесперебойника?
купля продажа важно, остальное лажа
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 22897
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Откуда: 10км от Москвы на Север

Сообщение Borodach »

"лампа зарядки" мигает в том случае, если не откалибрована АКБ.
У вас появлялась надпись "Калибровка произведена успешно" ?
Если это так, то всё должно нормально заработать, если нет, то проведите калибровку ещё раз и не отключайте нагрузку и сам процесс до тех пор, пока АРС сам не выключится из этого режима.

Для изменения данных в регистрах не обязательно менять проц, достаточно их изменить в соответствии с донором прямо в программе. Только не забудьте где-нибудь записать данные со своего аппарата, чтобы при необходимости их потом можно было восстановить.
Для изменения данных в регистрах, а так же даты замены АКБ и в других полях, надо активировать эти "кнопки" правой кнопкой мыши.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Вымогатель припоя
Сообщения: 624
Зарегистрирован: Пн фев 01, 2010 15:32:02
Откуда: благовещенск

Сообщение doctor_farsh »

не лампа зарядки мигает, а лампа замены батарей и никак не убирается (хотя батареи новые).
купля продажа важно, остальное лажа
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 22897
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Откуда: 10км от Москвы на Север

Сообщение Borodach »

Я это и имел в виду.
Реклама
Вымогатель припоя
Сообщения: 624
Зарегистрирован: Пн фев 01, 2010 15:32:02
Откуда: благовещенск

Сообщение doctor_farsh »

Понял. Попробуем. Бесперебойник стоит включенный и нагруженый. Пищит и горит лампа замените батарею, нажимаю кнопку в проге устранения дефекта батарей
купля продажа важно, остальное лажа
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 22897
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Откуда: 10км от Москвы на Север

Сообщение Borodach »

Надо включить программу калибровки АКБ с помощью кнопки "Устранение дефекта при замене АКБ".
Вымогатель припоя
Сообщения: 624
Зарегистрирован: Пн фев 01, 2010 15:32:02
Откуда: благовещенск

Сообщение doctor_farsh »

так и сделал. Бесперебойник стоит нагруженый с мигающей лампочкой replace battery и в таком положении идет калибровка (после нажатия устранения дефекта при смене батарей)
купля продажа важно, остальное лажа
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 22897
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Откуда: 10км от Москвы на Север

Сообщение Borodach »

Надпись "Калибровка произведена успешно" появлялась?
Вымогатель припоя
Сообщения: 624
Зарегистрирован: Пн фев 01, 2010 15:32:02
Откуда: благовещенск

Сообщение doctor_farsh »

нет. Не появлялась. Бесперебойник висит на этой проге уже 12 часов, пока ничего
купля продажа важно, остальное лажа
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 22897
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Откуда: 10км от Москвы на Север

Сообщение Borodach »

Что-то не так сделали, ибо 12 часов ИБП не может разряжать АКБ. На калибровку уходит, максимум, минут 10-20, тренируйтесь ...
Вымогатель припоя
Сообщения: 624
Зарегистрирован: Пн фев 01, 2010 15:32:02
Откуда: благовещенск

Сообщение doctor_farsh »

Все оказалось просто. Один из акумуляторов купленых в магазе с нуля оказался битым. По мультиметру 12 вольт, в программе тоже ототбражается, что заряжен на 100 %, а как только я повесил на него лампочку 12 в 20вт, она даже не загорелась, а акум просел до нуля, после убирания лампочки потихоньку востановился до своих 12 вольт. Будем менять по гарантии.
купля продажа важно, остальное лажа
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 22897
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Откуда: 10км от Москвы на Север

Сообщение Borodach »

Аккумуляторы надо покупать по весу - чем тяжелее, тем лучше ... :)
As
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 46830
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05

Сообщение As »

По весу - это само собой... :)) Ещё - по дате изготовления (нет ни какого смысла покупать трёхлетнюю АКБ! :))) ), и совсем неплохо проверить напряжение на клеммах - если ниже 12,3 - лучше не брать... :dont_know:
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 22897
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Откуда: 10км от Москвы на Север

Сообщение Borodach »

Лучше проверять не напряжение, а сразу ёмкость.
Есть такой приборчик, "Кулон" называется, очень нужная штука в этом деле ... :)



Изображение
Ответить