хочю сделать контроль пламени.не знаю что применить
или термо или пиродатчик или что нибудь другое
собирается горелка на отработке масла.датчик нужен чтобы:
1)контролировать наличие пламени
2)по спектру определять температуру пламени
3)устройство регулирующую подачу топлива(масло,сжатый воздух)
есть задумка использовать датчик(радио 2009 N 12 автопилот)
Последний раз редактировалось samtron Пт апр 16, 2010 22:17:52, всего редактировалось 1 раз.
dimonych писал(а):термопара от газовой плиты в пламени дает 0.4а при кз.чем не датчик?
Датчики пламени стоят в котельных установках. Температура в котлах очень высокая. Представьте- пламя потухла, а температура нагретых стенок держится! Что и будет показывать терморпара- температуру, а не наличие пламени.
Оборудование котлов датчиками пламени- требование ТБ.
samtron писал(а):хочю сделать контроль пламени.не знаю что применить
или термо или пиродатчик или что нибудь другое
Желательно уточнить что является источником пламени и в каких пределах надо регулировать форму пламени или температуру.
Возможно, как идея, после редуктора можно ловить изменения в давлении выходящего газа. Это в том случае, если это давление меняется от воспламенения.
Сегодня не трудно найти детектор газа..
В ряде случаев можно задействовать оптопары.
Если требуется определять наличие пламени - тогда фотодатчик.
А в свете вышеприведенных постов - хотелось бы знать, под что конкретно нужен контроль. Иначе можно и серьезно промахнуться (как с эфиром борной кислоты ).
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Гугли схему газовой горелки ГБФ. Она ставится на промкотельных в средних котлах (типа Е 1-9).
Аналогично - система газовой автоматики "БУРС". Есть и современные, но их смотреть не стоит, уж слишком всё запутано! Принцип прост: "Контрольный электрод!" "Горящее" пламя обладает свойствами диода включенного КАТОДОМ к корпусу горелки. Если пламя погасло - то диод исчез. Срабатывает мгновенно, от температуры не зависит. Напряжение на этот контрольный электрод слерует подавать более 100-150 вольт. Я при починке давал 220 через 2 МОм.
В котельных устанавливается датчик пламени, работающий по принципу того, что пламя когда горит, светимость его меняется. Вот по принципу детектора модуляции светимости, датчик и срабатывает. Если пламя погасло, модуляции не будет, а светимость в зоне контроля датчика, может быть любой.
Конкретно для "тяжелого" топлива можно использовать и систему оптической регистрации. Допустимо работать и с "синими" и с "красными" фотодиодами/фоторезисторами регистрируя пульсации пламени. Один минус останется! "Масляные" печи дают очень много нагара (сажи). Будете иметь проблему с засорением "глазка". Даже в "чистых" (газовых) топках профессионалы используют обдув оптики (см. конструкцию корпуса стандартного фотодатчика).
В тоже время "контрольный электрод" минусов практически не имеет, и в названной горелке будет действовать надёжно.
Если надумаете делать на "контрольном электроде" - ставте арматурную проволоку!!! Это важно!!! Ту что используют при заливке бетонных изделий. Эта проволока в пламени не "провисает" (т.е. не теряет форму), и соответственно не замыкает!!!
Именно контрольный электрод imho самое наилучшее решение.
Помнится я когда-то (очень давно уже) работал КИП-овцем на газовых котлах ДКВР-10,
там именно на контроль отрыва факела (щелевая горелка) был применен выше описанный электрод.
Сами электроды представляли собой уголок,
согнутый из полосы нежавейки
толщиной около 1мм, шириной примерно 30...40мм и длиной около 1 метра.
Прогорали они достаточно долго….
Менять приходилось примерно через 1-2 месяца.
Схема контроля была сделана еще на лампе 6Н6П .
Но принцип работы все тот же:
"плохой диод" образуемый в пламени, между электродом и землей.
Срабатывало в случае погасания или отрыва факела горения мгновенно и очень надежно.
В современных настенных газовх котлах стоит ионизационный контроль пламени. представляет собой электрод, находящийся в пламени в 1 см от корпуса горелки. при горении образуются ионы, которые и проводят ток (около 5 микроампер в котлах) напряжение сказать не могу, не мерял, но при пропадании пламени задержка выключения около 1 сек. термопары стоят в газовых колонках или газовых плитах, нагреваются они градусов до 400 наверное, при срыве пламени инертность около 5-10 сек... так что сами смотрите, что устраивает. с тармопарой проще схема, с электродом выше быстродействие....
У нас на сушильных барабанах стоят вот такие http://www.ugt.com.ua/fd%201m.htm. Одному скоро 8 лет будет , надежные блин, проверены на собственной шкуре (я инженер АСУТП)