Гальваническая развязка

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
TONER
Открыл глаза
Сообщения: 42
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 22:52:17

Сообщение TONER »

ikarab писал(а):По моему они не для вашего случая -
"МОП-реле для телекоммуникаций"

а вам надо для коммутации нагрузки. Вот апноут посмотрите
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8011-D.PDF


А еще подскажите, пожалуйста, я вот смотрю они без радиатора идут...Они не сильно греются? Если допустим время включения нагрузки составит больше часа?
Ну нужно же с чего-то начинать!:):):)
Аватара пользователя
falkonist
Друг Кота
Сообщения: 4471
Зарегистрирован: Вс мар 04, 2007 11:39:00
Откуда: Ukraine, Kyiv
Контактная информация:

Сообщение falkonist »

TONER писал(а):А если, допустим, нужно скоммутировать электромагнитный клапан (от 220) через МОС3041 возможно? Если долгое время включения нагрузки будет, не сильно будет греться?
Я как-то прикидывал, что можно "выжать" из этих оптоизоляторов (по токам, длительностях и рассеиваемой мощности) - получилось, что до 14 Вт их можно использовать без умощняющего симистора.
Выслушай и противную сторону, даже если она и противна
Ответить