Попал ко мне в руки импульсник на TL494 от активной АС. До меня в нем уже покопались, меняли емкости (просто от старости) и транзисторы (не знаю зачем, при этом неизвестно какие там стояли раньше). В общем теперь у него на выходе +/-1,5В вместо +/-35В при этом один из трансформаторов трещит с частотой примерно 50Гц. Проверял микру по этой технологии http://spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm, на 5 выводе есть пила, а вот на выходах просто постоянка. Микру менял, впаял заведомо рабочую. В чем может быть причина?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Может и не в тему, но копался в импульсном БП на 3842, так там тоже пила генератора была, на на выходе ничего, МС тоже проверял - рабочая. И только потом обратил внимание, что пила то... 4мГц вместо 30-50кГц. В обрыве оказалась емкость RC цепочки, ШИМ на частоте на два порядка больше работать не хотел
На кондер в первую очередь подумал, поэтому сразу поменял на выводной из платы компьютерного БП с которым данная микра выдавала меандр на выходе. Но не помогло...
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...