Gena2 писал(а):Спасибо автору за работу! Не малую!
Тоже имею определённый интерес к данной теме, поэтому выскажу пожеления, позадаю вопросы.
1. Мне вот, например, удобным видится задатчик оборотов в виде потенциометра - сколько накрутил, столько и на выходе. Это наглядно. Выход на заданную частоту естественно плавно.
2. Не указаны типы: моста BR1, оптопары, позиционные обозначения оптодрайверов, некоторых светодиодов, стабилитронов в затворех IGBT, кнопки "Сброс". Это не придирки. Если схема и софт окажутся удачными при повторении, то начнутся вопросы (они уже начались), и нужно иметь однозначную схему. Наверняка появятся и иные разводки, т.к. длинные провода на затворы не очень хороший вариант.
3. Каково назначение конденсатора С33 (догадываюсь, но хочу услышать автора).
4. Каково назначение резистора R73.
5. Несколько громоздким кажется узел токовой защиты (оптодрайвер, Т2, Т3, Т1). В сварочных инверторах применяют тиристор MCR 100-6. Присмотритесь.
6. Кажется ли Вам необходимой токовая защита по каждой фазе? (сигналы с каждой из фаз поступают в общий узел управления и в конечном итоге на затвор Т1 - если буду повторять конструкцию, то с элементами собственной схемотехники).
7. Транзисторы G4PH50UD мне не нравятся не только ценой, что скажете о FGH40N60SFDTU.
8. Возможно параллельно затворным стабилитронам целесообразно поставить резисторы, например 1 кОм. В случае срабатывания токовой защиты затворы держатся в закрытом состоянии лишь через 270 кОм. Многовато.
Спасибо! Действительно работал много. Теперь с удовольствием отвечу.
1. Задатчик оборотов сделать возможно, для этого нужен АЦП, которого у 628 нету. Либо взять другой пик и компоновать прошивку, либо ставить рядом например 676 и им управлять 628-мым. Ещё думаю сделать шаг по полгерца, но нужен 648 пик, иначе таблица не влезет. А так по 1.25Гц до 50 Гц всего 39 ступеней. Ещё проблема с ходом частот назад. Рекуперация двигателя при снижении частоты при инерции нагрузки вызовет перезаряд DC звена и будет замагничивание двигателя и уйдём в защиту. Если этот режим убрать то задатчик какой-то некорректный будет. А если тормозной транзистор и его управлялка...оно пока того не стоит, это на спец изделие.
2. Схему постараюсь сделать корректной и всё подписать. Просто не думал о возникновении интереса к устройству. И некоторые номиналы будут зависеть от мощности на которую делается преобразователь
3. С33 - гасящий конденсатор вместо резистора для плавного заряда конденсаторов DC.
4. R73 - Для запитки верхних драйверов используется цепь через нижний ключ. Для корректного входа их в работу и заодно проверки в программе есть начальная вставочка открывающая одновременно 3 нижних а затем 3 верхних ключа несколько раз (ток через нагрузку при этом не идёт). В работе ШИМ это состояние и так одно из переключений, но если открывать сначала сразу 3 нижних ключа, через емкость драйверов, ещё не получивших питание, и еще не заряженные проходные емкости проходит крошечный импульс тока на затворы, + емкость 3 транзисторов перезаряжается и..может срабатывать защита. Да, она это ловит, но её можно загрубить емкостью С31, т.к с такой чувствительностью на кабель больше 2,5 метров тоже не включается. При подключении R73, перестаёт срабатывать. Вот я его и оставил. Через него и фазы двигателя потенциал всех верхних ключей чуть подтягивается.(без двигателя защита срабатывала тоже).
5. Узел защиты можно упростить, пока буду это использовать как провереную, а там посмотрю что за тиристоры.
6. Если токовая защита по 2 фазам - да, но это уже будет сложнее, её надо настраивать под двигатель. Пока будем попроще делать.
7. Выбор PH50UD -1200В - их максимального напряжения. Силовая часть у меня навесная! Разместить силовые кондёры как можно ближе к силовому инвертору без паразитной индуктивности и на платах не всегда удается, а тут провода. ЭДС самоиндукции при коммутации никто не отменял. 600В бабахнут при таком монтаже. А FGH40N60 по даташиту крутые, но 600В. Я не использовал их, только чинил сварочный инвертор недавно мостовой как раз на них. Там их разорвало в пух. Цена у них чего-то тоже подозрительная. Лучше на мой взгляд тогда HGTG30N60A4D.
8. Резистор можно, но не 1к, а много больше. 1к просадит проходные емкости 2.2мкФ и на затворе будет бяка. А при защите затворы разряжаются в отрицалку, а потом до 0 и всё нормально.