переходник rs485 rs232

Подключаем наши девайсы к компьютеру. Обсуждаются: порты, протоколы, драйвера, языки программирования и т.д.
Ответить
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 19:50:28

Сообщение vovarom »

Такая схемка =счётчик на rs 485>переходник rs485 rs232>GSM модем Siemens MC35I.
На другом конце модем MC35I+комп с программой отлично читает счётчик.Пользовался в качестве преобразователя rs 485 rs 232 конвертером ICP CON 7520 работает на ура, делал вот такой преобразователь, вложение ниже,(cхема собрана 100% правильно и с робочих деталей)хоть стреляй не работает,или дайте ссылку на робочую схемку
Вложения
CONV_SCHEME1.JPG
(33.92 КБ) 1263 скачивания
Реклама
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 622
Зарегистрирован: Чт мар 05, 2009 05:31:16
Откуда: г. Кемерово

Сообщение Alexey1969 »

Работает
Вложения
485.GIF
(31.63 КБ) 1434 скачивания
Контактная информация:
Реклама
Опытный кот
Аватара пользователя
Сообщения: 703
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 21:12:49

Сообщение asteroid7 »

vovarom
Каким образом вы переключаете направления передачи/приёма переходника от модема? У MC35 нога RTS - вход.
На стороне компьютера ещё понятно. Этим, возможно, программа занимается.


Alexey1969
Очень интересное схемотехническое решение.
Вы не замеряли, на каких скоростях она работает?
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 19:50:28

Сообщение vovarom »

дело в том что я когда подключаю icp con 7520 то и спользую три сигнала тх rx и GND вот пытаюсь сделать переходник что б заменить icp con
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 622
Зарегистрирован: Чт мар 05, 2009 05:31:16
Откуда: г. Кемерово

Сообщение Alexey1969 »

Работал на 9600, с пультами для АЗС. На других скоростях не проверял. Вообще то емкостей там нет, так что теоретически без ограничений.
Контактная информация:
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 11492
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26
Откуда: град Нижний

Сообщение МитяРа »

Мяу всем.. Alexey1969 - приветствую..
Работает-то он работает..
Но необходимость согласования линии ещё никто не отменял..
На обоих концах между линий А и В сопротивление 120 Ом..
А вот зачем там парочка по 47 Ом и ещё кондёры /про которые пишется, что их нет/ - чесно не вмышатил...
Реклама
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 622
Зарегистрирован: Чт мар 05, 2009 05:31:16
Откуда: г. Кемерово

Сообщение Alexey1969 »

Привет :)

На оконечных устройствах действительно нужно согласование, обычно устанавливают резистор подключаемый джампером и навешивают прямо на контакты.

Что касается 47 оМ, то это защитные. Входная часть взята из схемы пультов АЗС, они показали высокую надежность в условиях сильных помех, что и послужило основанием для выбора такой схемы.
Контактная информация:
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 19:50:28

Сообщение vovarom »

Делал ещё сегодня такую тоже не работает
Вложения
gsm-v_pc.gif
(21.96 КБ) 1112 скачиваний
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 622
Зарегистрирован: Чт мар 05, 2009 05:31:16
Откуда: г. Кемерово

Сообщение Alexey1969 »

Для начала, стоит проанализировать, какая часть схемы не работает....
Контактная информация:
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 19:50:28

Сообщение vovarom »

вот промышленый тоже на мах232 и ADM 485,запаевал свою микруху тоже работает,тоесть микруха рабочая мах232 тоже проверял работает
Вложения
img0001.jpg
(63.05 КБ) 1127 скачиваний
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 622
Зарегистрирован: Чт мар 05, 2009 05:31:16
Откуда: г. Кемерово

Сообщение Alexey1969 »

Жестко...
Проверить, проходит ли сигнал до ADM, осцилографом, для начала...
Контактная информация:
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 19:50:28

Сообщение vovarom »

вот может это на толкнёт когото на мыслю
Вложения
I7520.pdf
(108.76 КБ) 4083 скачивания
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 19:50:28

Сообщение vovarom »

ICP CON 7520-может есть схема
у кого то