Детектирование фазы сети 50 гц (проход через 0)

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Чт окт 03, 2013 00:08:03

Сообщение alexeyk777 »

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста решение. :))
Суть следующая. Есть входное переменное напряжение 50 гц, от 12 до 220 В. Необходима схема, которая будет "следить" за фазовыми переходами этого входного напряжения и выдавать на выходе импульс (небольшой длительности, допустим 1 мс), напряжение и мощность импульса должны быть небольшими, до 12 В (можно меньше, усилим, если нужно будет 8) )
В идеале у схемы должно быть два выхода: один импульс при переходе входного напряжения из отрицательного в положительное, другой импульс - наоборот (В общем получается нужно "ловить" переход через 0, и в зависимости от дальнейшего направления эдс выдавать импульс на одном из двух выходов схемы)
вот такая воз задача. Если кто в теме, посоветуйте, как решить?

Заранее спасибо!
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4732
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2013 10:08:26
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Gisteresis »

Диодный мост, потом на резистивный делитель, потом на компаратор. На компараторе даже можно сделать регулировку длительности импульса или же сделать дополнительно одновибратор который будет включать компаратор.
Мониторинг полярности можно организовать тоже компаратором, только в начале 220 подаем на резистивный делитель, а потом на компаратор.

Еще вариант на оптронах. 2 оптрона включенных противофазно. Далее сигнал подавать на одновибратор.
Последний раз редактировалось Gisteresis Вт сен 16, 2014 08:42:33, всего редактировалось 2 раза.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 25543
Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
Откуда: Московская область, Фрязино

Сообщение КРАМ »

Какая нужна погрешность детектирования перехода через ноль по времени?
Простейшая схема детектора нуля представляет из себя обычный транзисторный оптрон, где светодиод подключен через балластный резистор прямо в сеть.
Только нужно включить встречно-параллельно светодиоду обычный импульсный диод типа 1N4148, чтобы зашунтировать обратное напряжение на светодиоде.
Если две таких схемы включить в сеть противофазно, то на выходе оптрона будут два ПРОТИВОФАЗНЫХ МЕАНДРА с сетевой частотой и совпадающим с сетью переходом через ноль.
Далее можно поставить ждущий мультивибратор на 1 мс на каждый выход.
А зачем все это?
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Чт окт 03, 2013 00:08:03

Сообщение alexeyk777 »

Gisteresis писал(а):Диодный мост, потом на резистивный делитель, потом на компаратор. На компараторе даже можно сделать регулировку длительности импульса или же сделать дополнительно одновибратор который будет включать компаратор.
Спасибо! Но на диодном мосте у меня все импульсы будут одной полярности, а нужно знать, в какую сторону пошло входное напряжение. Хотя можно ведь 2 диода просто поставить в разные стороны, 2 компаратора :)
В общем случае - решение понятно) А может быть есть схемы подобных устройств, что бы более детально глянуть?
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4732
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2013 10:08:26
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Gisteresis »

Для того чтобы полярность определить я предложил второй компаратор.
Далее с компараторов можно на логику или на одновибратор.

Схема на оптронах проще.

Для чего все это нужно то?
Фазовый регулятор что ли?
Реклама
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Чт окт 03, 2013 00:08:03

Сообщение alexeyk777 »

КРАМ писал(а):Какая нужна погрешность детектирования перехода через ноль по времени?
Простейшая схема детектора нуля представляет из себя обычный транзисторный оптрон, где светодиод подключен через балластный резистор прямо в сеть.
Только нужно включить встречно-параллельно светодиоду обычный импульсный диод типа 1N4148, чтобы зашунтировать обратное напряжение на светодиоде.
Если две таких схемы включить в сеть противофазно, то на выходе оптрона будут два ПРОТИВОФАЗНЫХ МЕАНДРА с сетевой частотой и совпадающим с сетью переходом через ноль.
Далее можно поставить ждущий мультивибратор на 1 мс на каждый выход.
А зачем все это?
Насчет оптрона интересная идея, а ждущий мультивибратор можно, насколько я помню, собрать на 555 таймере :)
по поводу погрешности:
чем выше напряжение входное, тем больше может быть погрешность, скажем так. Т.е. при 220 В на 5-10 В может включаться, при 12 - уже конечно желательно по точнее, 0.5-1В.

нужно для включения дополнительного подмагничивания трансформатора (на период длительности выходного импульса "детектора", который нужно будет регулировать в пределах до половины длительности полупериода) в сварочном трансформаторе :)
Фазовый регулятор что ли?
почти :) суть см. выше
Проблема фазовых регуляторов (диммеров) в создании сильных помех :( тут другая задача
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4732
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2013 10:08:26
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Gisteresis »

http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE ... 0%BE%D1%83
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE ... 0%B0%20555
Можно на транзисторах, но не такие четкие фронты будут.
Последний раз редактировалось Gisteresis Вт сен 16, 2014 09:04:19, всего редактировалось 1 раз.
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Чт окт 03, 2013 00:08:03

Сообщение alexeyk777 »

Gisteresis писал(а):http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%83
спасибо!
akl
Друг Кота
Сообщения: 4462
Зарегистрирован: Пт мар 07, 2008 06:54:43
Откуда: Ижевск

Сообщение akl »

Может заинтересует схема? Импульс перехода формируется во время погашенного(ых) светика(ов).
Изображение
Формирователи на компараторах в таких схемах применять совершенно нельзя.
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Чт окт 03, 2013 00:08:03

Сообщение alexeyk777 »

akl писал(а):Может заинтересует схема? Импульс перехода формируется во время погашенного(ых) светика(ов).
Изображение
Формирователи на компараторах в таких схемах применять совершенно нельзя.
а что за элементы VD16 и D7?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 25543
Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
Откуда: Московская область, Фрязино

Сообщение КРАМ »

alexeyk777 писал(а): чем выше напряжение входное, тем больше может быть погрешность, скажем так. Т.е. при 220 В на 5-10 В может включаться, при 12 - уже конечно желательно по точнее, 0.5-1В.

нужно для включения дополнительного подмагничивания трансформатора (на период длительности выходного импульса "детектора", который нужно будет регулировать в пределах до половины длительности полупериода) в сварочном трансформаторе :)
Если устройство сетевое, то причем тут 12 вольт?
Можно подключить ПРЯМО К СЕТИ.
akl
Друг Кота
Сообщения: 4462
Зарегистрирован: Пт мар 07, 2008 06:54:43
Откуда: Ижевск

Сообщение akl »

alexeyk777 писал(а):а что за элементы VD16 и D7?
VD16 обычный выпрямительный мост, D7- стабилизатор 7805. Кусок выдран из реальной схемы и эти элементы попали.
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Чт окт 03, 2013 00:08:03

Сообщение alexeyk777 »

КРАМ писал(а):
alexeyk777 писал(а): чем выше напряжение входное, тем больше может быть погрешность, скажем так. Т.е. при 220 В на 5-10 В может включаться, при 12 - уже конечно желательно по точнее, 0.5-1В.

нужно для включения дополнительного подмагничивания трансформатора (на период длительности выходного импульса "детектора", который нужно будет регулировать в пределах до половины длительности полупериода) в сварочном трансформаторе :)
Если устройство сетевое, то причем тут 12 вольт?
Можно подключить ПРЯМО К СЕТИ.
нужен широкий диапазон, в котором может работать схема, т.е. возможно питание при более низком чем 220 В напряжении
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4732
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2013 10:08:26
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Gisteresis »

Тогда можно попробовать сперва делить в 6..8 раз, а потом на компаратор.
Тогда при 220 будет на входе 36.6..27.5, а при 12 будет 2..1.5
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2012 17:44:22
Откуда: Казань

Сообщение neon »

вот один из вариантов реализации: http://www.edn.com/design/analog/436874 ... tage-parts
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2154
Зарегистрирован: Сб янв 09, 2010 15:19:57
Откуда: Воронеж

Сообщение Пилот »

карта1.jpeg
(34.47 КБ) 823 скачивания
Проверенный лично вариант, дает короткие импульсы любой полярности в зависимости как включите транзистор оптрона ( не показан), можно после включить формирователь импульса, можно просто поиграться включение оптрона чтобы фронт был крутой а спад пологий (насколько я помню включается быстро, а выключается с заметным спадом)
Контактная информация:
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Чт окт 03, 2013 00:08:03

Сообщение alexeyk777 »

большое спасибо за схемы!
пока больше вопросов нет :))
Ответить

Вернуться в «Питание»