есть двигатель 2.2квт 1400об. кпд 80%. соs 0,83. А-5.0. нужно подсоеденить к 220 через пусковой и рабочие конденсаторы желательно с наименьшей потерей мощности на сколько возможно , должен работать с реверсом и запускаться под нагрузкой для вращение редуктора 1:80 через шкивы для профилегиба. какие нужны конденсаторы для пуска и работы : вольтаж и микрофараты. и схему подключения вроде этой только не давайте ссылок по возможности измените прям на моём рисунке в верхнем левом на стандартную схему треугольника и какие конденсаторыв надо. пожалуста
Для треугольника и мощности 2,2 кВт, рабочий конденсатор должен быть в районе 200 - 220 мкф, а пусковой в два - три раза больше. Напряжение, желательно, не менее 600 вольт.
А потеря мощности будет от 40 до 60% примерно, некоторые серии движков вообще с кондёром не запускаются. Проще частотник купить 1Ф-3Ф с входом 220 вольт, если это оборудование для зарабатывания денег.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Емкость рабочего ок. 7 мкФ на каждые 100Вт. Т.е. 150мкФ. А лучше подобрать по равенству напряжений на двигателе под номинальной нагрузкой. Пусковой в 2-2,5 раз больше. Емкость пускового конденсатора считается как сумма рабочего и дополнительного, если что.
Ср.- 150мкФ.
Сп= Ср.+Сд.=300-400мкФ.
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Но, повторюсь, если 2,2 квт это расчётная мощность для станка то никакие конденсаторы не заставят отдать полную мощность этот двигатель, в однофазной сети мощность гораздо меньше.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
то что он потеряет 30% это допустимо просто я хотел узнать какой ёмкости и вольтажа нужны конденсаторы для стабильной работы с наименьшими потерями. а то кто то пишет что для двигателя 2квт 1500об нужен СП-240мкф 450В кто то 300мкф не указывая вольтаж .
Вот табличка для треугольника, но оптимально подогнать конденсатор лучше так, чтобы на всех обмотках было примерно 220 вольт под нагрузкой, но об этом уже писали ...