При динамике использовать базовый кадр в 0.01-0.009 секунды с "пинком" от детектора 0 (заведомо короче полупериода - оставшийся "кусочек" для глаза незаметен).
Частота регенерации будет около 100 Гц вертеться (зависит от честности поставщика энергии).
А
картинку раскромсать на кадры соответствующего размера.
Одначе... начальный пусковой сигнал обязан все-же иметь место.... но то уже токмо однократно при подаче питания - в работе пинать кадры будет детектор нуля (питание всех устройств от одной фазы.
Или оптронно-токовую петлю на 20 мА с тактовой в 0.016 секунды через все подчиненные устройства с управлением от единого ведущего. Но там в ветке ограничение по количеству оптронов стандартно кормил от `24/27 вольтей через простейший мостик с кондером на 1000мкФ*50вольт (первая ступень блока питания контроллера экрана) + сам ИТ и возможный разброс по питанию в +-20% - где-то до 10 оптронов в ветке.
У ведущего - самостоятельная тактовка + выход на линии синхронизации, а у ведомых только работа по приему фронта плюс начальная общая задержка в системе примерно в 1-3 секунды.
Можно б чего и нашкрябать...