Пожарная сигнализация
Добрый день! Помогите, пожалуйста, спроектировать устройство пожарной безопасности.
Устройство должно обеспечивать включение звукового оповещения и замыкание контактов реле при критическом задымлении помещения. в качестве датчика используется оптопара: светодиод-фотодиод.
- Реклама
Есть у меня старая книга............... так вот там конешно не дым а огонь если надо щас скан сделаю-скину сюда
http://uploadbox.com/files/33393a03e4 гатово залил на файло обменник так как размер слишком большой
- Реклама
Думаю, разумно совместить датчик задымлённости со схемкой реагирующей на относительно резкое повышение температуры в помещении. И ещё советую обратить внимание на появившиеся в каталогах 2009 года не слишком дорогие детекторы газов.
Если у автора хватит любопытства-времени, то можно поэксперементировать со влиянием дыма на прохождение высокого напряжения в открытой среде.
Что касается оптопары, то классическая цифровая не годится. Необходимо расширить луч перед излучением и сузить перед приёмом, тоесть поставить линзочки измерять силу слабого потока.
Возможно, хорошо будет работать система в которой слабый лазерный луч расширяется, проходит решёточку, транслируется на стену, там отражается от зеркала и возвращается назад, поступает на решёточку, сужается линзой и засвечивает некую поверхность. Отражение от этой поверхности измеряется фотодиодом и результат детектируется на подобранном конденсаторе. Конденсатор подбирается против быстролетящих мух и медленно текущего тёплого воздуха. Затем 555 и пи-пи.
А против эскадрилии мух обезопаситься сложно! Когда война в воздухе или брачные манёвры, могут быть и ложные срабатывания.
Если у автора хватит любопытства-времени, то можно поэксперементировать со влиянием дыма на прохождение высокого напряжения в открытой среде.
Что касается оптопары, то классическая цифровая не годится. Необходимо расширить луч перед излучением и сузить перед приёмом, тоесть поставить линзочки измерять силу слабого потока.
Возможно, хорошо будет работать система в которой слабый лазерный луч расширяется, проходит решёточку, транслируется на стену, там отражается от зеркала и возвращается назад, поступает на решёточку, сужается линзой и засвечивает некую поверхность. Отражение от этой поверхности измеряется фотодиодом и результат детектируется на подобранном конденсаторе. Конденсатор подбирается против быстролетящих мух и медленно текущего тёплого воздуха. Затем 555 и пи-пи.
А против эскадрилии мух обезопаситься сложно! Когда война в воздухе или брачные манёвры, могут быть и ложные срабатывания.
Искусство общения было до нас.
- Сообщения: 342
- Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 21:15:36
Так это вы рассказали про линейный датчик, защищающий большие пространства.
Дымовой датчик на оптопаре строится по другой схеме.
Оптопара помещена в дымовую камеру и принимает только сигнал рассеяный от попавшего в камеру дыма.
Построить надежный дымовой датчик на поглощении светового потока дымом нельзя.
Гораздо проще купить готовый дымовой безадресный датчик с релейным выходом.
Дымовой датчик на оптопаре строится по другой схеме.
Оптопара помещена в дымовую камеру и принимает только сигнал рассеяный от попавшего в камеру дыма.
Построить надежный дымовой датчик на поглощении светового потока дымом нельзя.
Гораздо проще купить готовый дымовой безадресный датчик с релейным выходом.
Слово "надёжность" при пожаре - это предмет дискуссии!ludmila 1 писал(а):Так это вы рассказали про линейный датчик, защищающий большие пространства.
Дымовой датчик на оптопаре строится по другой схеме.
Оптопара помещена в дымовую камеру и принимает только сигнал рассеяный от попавшего в камеру дыма.
Построить надежный дымовой датчик на поглощении светового потока дымом нельзя.
Гораздо проще купить готовый дымовой безадресный датчик с релейным выходом.
Ваш датчик на оптопаре конечно же очень прост, но натыкать таких придётся столько, сколько квадратных метров будет на потолке!
А срабатывает оптопара на такой дым, при котором уже.. догорает.
Известно же, что при пожаре каждая секунда дорога.
Разбирал я как-то промышленный противопожарный датчик, даже два!
Первый был прост до геркона и магнита с бипластинчатой юбкой одетой на магнит. Второй содержал в себе экранированную коробочку, на которой было написано - острожно радиация! Как устроен второй, я так и не понял, хотя в нете можно поискать..
Радиация - слово внушительное, но само по себе ни о чём не говорит. А тот что с герконом, у меня сработал только от поднесённой горящей спички.
Ещё, думаю, что современные инфракрасные датчики, те что засекают человеческое тепло, будут весьма эффективны. Хотя и у них есть пробелы, например - закоулки. Зато, они относительно не дороги.
Учитывая стоимость жилья и помещения риска типа лаборатирии, на пожарном датчике лучше не экономить. Тут ещё вопрос на что выводить сигнал с датчика. Пожарников, местную охрану, меры воздействия типа включение баллона с газом подавляющим пламя или разбрызгиватели. Вообщем, тема не такая простая как оптопара.
Оптопарой можно засечь убегающую от пожара мышь! Но они, по потолку не побегут.
Искусство общения было до нас.
Датчик с герконом это тепловой, были варианты с магнитом (размагничивался при достижении точки Кюри или банально сползал с геркона при размягчении клея
), были с расплавлением припоя на пружинных контактах (серия ИП). На дым были радиационные РИП (сняты с производства), там стоял изотоп с бетта-лучами и счётчик Гейгера, при задымлении дым уменьшал интенсивность доходящих бетта-частиц до детектора. Потом появились ДИП на ИК светоизлучающем диоде и фотодиоде в камере анализа. Схема мостовая, был опорный канал с котрольным фотодиодом в чистом воздухе для исключения ложняков. Собственно, с теми или иными вариациями она используется до сих пор. Принцип один-при появлении дыма (оптически непрозрачные частицы) затухает ИК сигнал в измерительном канале.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Можно завибрировать зеркальце и развернуть таким образом луч от милливатного лазера. Затем собрать информацию в пучок и детектировать амплитудную модуляцию. Как только появится модуляция, значит появился дым или мушки.
Такая система чувствительна не только к мухам, но и к вибрациям.
Надо понимать, насколько эвристический контроль за помещением, необходим в каждом конкретном случае.
Кстати, можно ещё поставить вентилятор и вдувать в него воздух из помещения. Таким образом, задымлённый воздух НАМНОГО быстрее попадёт в камеру детектирования. В некоторых случаях, такая скорость может обеспечить должный уровень безопасности.
Конечно, придётся контроллировать скорость потока воздуха и может быть что-то ещё. А против мух можно поставить мелкую сеточку, которую придётся менять по мере срабатывания датчика скорости потока воздуха.
Насколько я слышал как обыватель, пожарные обычно приезжают не на сигнал от датчика, а на звонок очевидца! И это не хорошо.
Надо понимать, насколько эвристический контроль за помещением, необходим в каждом конкретном случае.
Кстати, можно ещё поставить вентилятор и вдувать в него воздух из помещения. Таким образом, задымлённый воздух НАМНОГО быстрее попадёт в камеру детектирования. В некоторых случаях, такая скорость может обеспечить должный уровень безопасности.
Конечно, придётся контроллировать скорость потока воздуха и может быть что-то ещё. А против мух можно поставить мелкую сеточку, которую придётся менять по мере срабатывания датчика скорости потока воздуха.
Насколько я слышал как обыватель, пожарные обычно приезжают не на сигнал от датчика, а на звонок очевидца! И это не хорошо.
Искусство общения было до нас.
- Сообщения: 342
- Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 21:15:36
То MIF.
Слово "надежность" при пожаре - это не предмет дискуссии.
Создать датчик пожарной сигнализации даже для специалистов задача не простая. Попробуйте для начала хотя бы прочитать EN-54.
Была неоднократным свидетелем когда датчики представленные на сертификацию не проходили испытания.
Об изготовлении в домашних условиях и речи быть не может.
В лучшем случае это будет скромная поделка.
О сложности датчиков прекрасно говорит их цена.
Сравните цены на тепловой и оптический датчик и прочуствуйте разницу.
Лучший вариант купить готовый автономный или безадресный (любой) с релейным выходом.
Слово "надежность" при пожаре - это не предмет дискуссии.
Создать датчик пожарной сигнализации даже для специалистов задача не простая. Попробуйте для начала хотя бы прочитать EN-54.
Была неоднократным свидетелем когда датчики представленные на сертификацию не проходили испытания.
Об изготовлении в домашних условиях и речи быть не может.
В лучшем случае это будет скромная поделка.
О сложности датчиков прекрасно говорит их цена.
Сравните цены на тепловой и оптический датчик и прочуствуйте разницу.
Лучший вариант купить готовый автономный или безадресный (любой) с релейным выходом.
Вам известно с чего начинается расчёт любой сигнализации? - с расчёта времени группы реагирования, в данном случае - пожарников. А главным критерием ставится имущественная ценность! Что спасать, в каком порядке.. В первую очередь жизни людей, хотя это зависит от заказчика.ludmila 1 писал(а):То MIF.
Слово "надежность" при пожаре - это не предмет дискуссии.
Создать датчик пожарной сигнализации даже для специалистов задача не простая. Попробуйте для начала хотя бы прочитать EN-54.
А вы мне.. "Е2-Е4".
Искусство общения было до нас.
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: Ср апр 29, 2009 23:21:16
Проще купить все готовое
По крайней мере датчик.
Лучше всего дымовой- срабатывает на дым в камере
Тепловые срабатывают на t>60 град. С т.е. когда внизу будет все в огне.......
Линейные использ-ся для больших помещений.
Лучше всего или датчик с релюхой или прибор простенький(их полно разных всяких) с парой неадресных(ИП 212 3СУ-самые приличные)
почти на всех приборах и выводы на сирену и релюхи.....
По крайней мере датчик.
Лучше всего дымовой- срабатывает на дым в камере
Тепловые срабатывают на t>60 град. С т.е. когда внизу будет все в огне.......
Линейные использ-ся для больших помещений.
Лучше всего или датчик с релюхой или прибор простенький(их полно разных всяких) с парой неадресных(ИП 212 3СУ-самые приличные)
почти на всех приборах и выводы на сирену и релюхи.....
- Сообщения: 703
- Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 21:12:49
Это изотопный пожарный извещатель. Изотопы - та же радиация, только слабая. Мне очень понравилась его простота и надёжность. Не боится пыли, не требует обслуживания, не даёт ложняков и постоянная точность до первого полураспада (5-6 лет) изотопа. Потом чувствительность резко падает вдвое. Из за предрассудков запрещены в России уже больше 10 лет.MIF писал(а):...
Разбирал я как-то промышленный противопожарный датчик, даже два!
Первый был прост до геркона и магнита с бипластинчатой юбкой одетой на магнит. Второй содержал в себе экранированную коробочку, на которой было написано - острожно радиация! Как устроен второй, я так и не понял, хотя в нете можно поискать..
Радиация - слово внушительное, но само по себе ни о чём не говорит.
...
- Сообщения: 361
- Зарегистрирован: Ср янв 21, 2009 00:45:33
Все-таки самый доступный считаю, этот. К тому же опорный канал сделать просто - камеру из орг. стекла. Для анализа поставить либо компаратор, либо я поставил бы Tiny13 как самый дешевый с АЦП. И тогда можно говорить о цифровом датчикеДмитрий М писал(а): Потом появились ДИП на ИК светоизлучающем диоде и фотодиоде в камере анализа. Схема мостовая, был опорный канал с котрольным фотодиодом в чистом воздухе для исключения ложняков. Собственно, с теми или иными вариациями она используется до сих пор. Принцип один-при появлении дыма (оптически непрозрачные частицы) затухает ИК сигнал в измерительном канале.
- Сообщения: 703
- Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 21:12:49
Не соглашусь. Электрическая схема в дымовых извещателях очень простая. Собрать её дело одного часа. А вот дымовая камера - самый технически сложный элемент. Вся изюминка дымовых именно в камере и состоит. Посмотрите его устройство. Они легко разбираются для чистки. Количество рёбер в камере, углы наклона и лабиринты - это целая наука.Lonleystranger писал(а): Все-таки самый доступный считаю, этот. К тому же опорный канал сделать просто - камеру из орг. стекла.
...
И опять не соглашусь.Lonleystranger писал(а):...
О датчиках на температуру-вообще не говорю, проще их тогда не ставить, пока они сработают ...
- Сообщения: 361
- Зарегистрирован: Ср янв 21, 2009 00:45:33
Ну вот и посчитайте-если температура так быстро повысилась-стоит ли спасать что-либо от пожараasteroid7 писал(а):...
И опять не соглашусь.У тепловых есть такое понятие, как дифференциальный тепловой извещатель. Срабатывает не на порог, а на превышение скорости нарастания температуры. Два датчика. Один внутри корпуса, другой снаружи. Разность составила 7-8 градусов за десятки секунд – пожар. Для изготовления в домашних условиях самое то. А бывает ситуации, когда горение идёт без дыма...
Зачем хода и т.п. два зеркала, дабы увеличить путь в камере из оргстекла с дырками. Опорное - такая же камера, но без дырок.asteroid7 писал(а):Не соглашусь. Электрическая схема в дымовых извещателях очень простая. Собрать её дело одного часа. А вот дымовая камера - самый технически сложный элемент. Вся изюминка дымовых именно в камере и состоит. Посмотрите его устройство. Они легко разбираются для чистки. Количество рёбер в камере, углы наклона и лабиринты - это целая наука.
И еще-не знаю есть ли свето и фотодиоды УФ диапазона. Они будут очень полезны здесь, поскольку УФ излучение очень критично к препятствиям, не надо будет даже зеркал, чтоб "увидеть" задымленность...
А вообще-то если эти два датчика совместить (температура+дым) получим один из самых надежных датчиков пожара!
Можно ещё замерять колличество кислорода в помещении. Например, прогоняя воздух по колбочке, в которой будет находится спираль горящая в пол-накала. На спираль нужно смотреть фотодатчиком и отслеживать слабые затухания.
Однако, открытая спираль - не пожаробезопасно!
Вобще, воздух лучше измерять в вентиляции, там это как-то естественно.
Подводные камни - трудно гарантировать замкнутость воздушного пространства помещения, сквозняк и пр.
Однако, открытая спираль - не пожаробезопасно!
Вобще, воздух лучше измерять в вентиляции, там это как-то естественно.
Подводные камни - трудно гарантировать замкнутость воздушного пространства помещения, сквозняк и пр.
Искусство общения было до нас.
Система пожарной сигнализации, точнее ППСДУ(Противопожарная система дымоудаления) монтируется в многоэтажных жилых зданиях (от 10 этажных и более). Состоит из центрального регистрирующего прибора(установлен,как правило, в щитовой) и этажных электронных блоков, принимающих сигнал Пожар/Неисправность от различных датчиков(тепловых и/или оптических), установленных при входе в квартиру(каждую) и в местах общего пользования(коридор,холл,мусорокамера,щитовая,консъержка,машин.отд.лифтов).Система связано с вытяжной и приточной вентиляцией здания.
Логика работы ППСДУ: при появлении сильной задымленности или превышении порога темпер. 60 град. открывается этажный клапан КДУ, запускается вытяжной и приточные вентиляторы. Сигнал "Пожар" передается на пульт диспетчера ОДС. Включаются сирены тревоги по всему дому. Лифты опускаются на первый этаж и стоят с открытыми дверями. При открытии пожарного крана(на любом этаже) автоматически запускается напорный насос в ЦТП. Очаг пожара тушиться своими силами до приезда пожарной команды(спасать там все одно нечего,горит быстрее,чем я печатаю). Смысл системы в защите жильцов от удушливого дыма(это страшнее самого пожара).
Автор этих строк: бригадир монтажников систем ППСДУ. ДСК - 1
Логика работы ППСДУ: при появлении сильной задымленности или превышении порога темпер. 60 град. открывается этажный клапан КДУ, запускается вытяжной и приточные вентиляторы. Сигнал "Пожар" передается на пульт диспетчера ОДС. Включаются сирены тревоги по всему дому. Лифты опускаются на первый этаж и стоят с открытыми дверями. При открытии пожарного крана(на любом этаже) автоматически запускается напорный насос в ЦТП. Очаг пожара тушиться своими силами до приезда пожарной команды(спасать там все одно нечего,горит быстрее,чем я печатаю). Смысл системы в защите жильцов от удушливого дыма(это страшнее самого пожара).
Автор этих строк: бригадир монтажников систем ППСДУ. ДСК - 1
Как специалист в области систем пожарной безопасности категорически не согласен. Хотя данный тип датчиков (а их существуе море) отличает большая информативность, они так же не лишены недостатков, и не везде применимы.Lonleystranger писал(а):...
А вообще-то если эти два датчика совместить (температура+дым) получим один из самых надежных датчиков пожара!