А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Флейм в чистом виде - все что угодно...
Но - в рамках закона :)
Аватара пользователя
DrAl
Друг Кота
Сообщения: 14780
Зарегистрирован: Вс окт 10, 2010 23:16:40
Откуда: Москва

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение DrAl »

СКАЗОЧНИК писал(а): А можно хоть в кратце узнать, в чем "гадость"?
У него все гадость. :)
А уж превратить что угодно в говно - спецыолизды всегда найдутся... :)
Как справедливо отметил gorloj - "все системы говно в том или ином случае". Но для того, чтобы они проявили себя во всей "красе", потребен особый склад ума и известная степень жопорукости.
Грамотное проектирование, соблюдение требований документации, качественный монтаж - основа надежной ОПС.
Остаются, правда, особо рьяные хозяйственники/собственники с внезапными ремонтами и безголово/жопорукими работягами... :wink:
Реклама
Аватара пользователя
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщения: 5000
Зарегистрирован: Чт апр 21, 2011 17:55:50
Откуда: Иркутск

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение СКАЗОЧНИК »

DrAl писал(а):справедливо отметил gorloj - "все системы говно
Вообще-то это я сказал... :oops:
Ну, не понравилось мне, что нельзя земли объединять... А старая система стояла с таким раскладам что у трех шлейфов общий минус.... Вот как его подключать? Только тянуть провода... метров по 120 по улице... :kill:
gorloj писал(а):Я десять лет "отдал" этой работе
А вот здесь конкретно интересно. Можно Вам задать вопрос по Болиду, который мучает меня уже месяц...?

Приборы Болид постоянно замеряют сопротивление шлейфа (шлейфов) или раз в Н-времени? Может и глупый вопрос, но хочется знать. )))

И еще один вопрос... Уже общий. КТо этим занимался и что это такое и как это делается???? Надо мне очень знать.

1. Измерения сопротивления петли «фаза-ноль» (однофазного тока короткого замыкания).
2. Измерения сопротивления изоляции электропроводов и кабелей до 1000В в электроустановках зданий.
3. Проверка непрерывности защитных (РЕ) проводников.
4. Измерения сопротивления заземляющего устройства.
Станислав
Реклама
Аватара пользователя
DrAl
Друг Кота
Сообщения: 14780
Зарегистрирован: Вс окт 10, 2010 23:16:40
Откуда: Москва

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение DrAl »

СКАЗОЧНИК писал(а): не понравилось мне, что нельзя земли объединять...
Это у почти всех подобных систем. Луч - пара.
А 120м по улице - это не так уж страшно. Правильный кабель, на тросик(если воздухом)/в гофру или мет.трубу, если по стене/опять же труба, если под асфальт. Ну, или радиоканал(хотя - как-то не очень я им доверяю, нда...).
У Болида(с радиальными шлейфами) циклический опрос состояния шлейфов(сопротивление, точнее - ток), хотя сами шлейфы под напругой постоянно. В некоторых древних ППК опрос был импульсный, да еще всякие премудррости разработчиков(типо диод впараллель концевому резистору).
А вот земли-фазы-сопротивления и прочие изоляции - это уже не ко мне. Нда. :)
Аватара пользователя
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщения: 5000
Зарегистрирован: Чт апр 21, 2011 17:55:50
Откуда: Иркутск

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение СКАЗОЧНИК »

DrAl писал(а):опрос состояния шлейфов(сопротивление, точнее - ток)
Мне представляется, что там даже не ток замеряется, а напряжение с помощью АЦП... Т.к. при включении шлейфа и внутреннего сопротивления в приборе на землю, получается делитель напряжения.... МОжет я и не прав. Пусть разработчик подскажет. ))))
Станислав
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
DrAl
Друг Кота
Сообщения: 14780
Зарегистрирован: Вс окт 10, 2010 23:16:40
Откуда: Москва

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение DrAl »

СКАЗОЧНИК писал(а): Мне представляется
В Сигнал-20, упрощенно - делитель из 3-х резисторов. верхний на питание, нижний к земле, шлейф подключается к среднему(потому шлейф и отвязан от земли). Напруга на нижнем и меряется.
Реклама
Аватара пользователя
Дмитрий М
Друг Кота
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение Дмитрий М »

Зачем наладчику параметры опроса шлейфов... загадка :( . Хотя любому радиолюбителю понятно что если на плате стоит один МК, микросхемы коммутатора и 20 шлейфов, то ессно опрос будет. Косвенно об этом и говорит параметр в ТУ такой как "время нечувствительности" хотя это связано ещё и с борьбой с ложняками от импульсных помех. Оконечные устройства были разные.. в приборах типа Сигнал, Рубин-3 и УОТС-1 резистор, обычное ещё и с диодом в шлейфе, там стояли поляризованные реле. В Рубине-6 и УОТСе-2 конденсатор 0,47 мкф. Сейчас для упрощения в основном резисторы. Прибор различает 4 состояния шлейфа...обрыв, КЗ, номинальное сопротивление и повышенное (обычно удвоенное Rоконечное. Если шлейф дурит то обычно это или утечка но близко с номинальными сопротивлениями, типа 6,7 ком или наводки от силы или ещё какой фигни.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Реклама
Аватара пользователя
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщения: 5000
Зарегистрирован: Чт апр 21, 2011 17:55:50
Откуда: Иркутск

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение СКАЗОЧНИК »

Дмитрий М писал(а):любому радиолюбителю понятно что если на плате стоит один МК
Ну, я так и думал, просто хотел уточнить... )))

Датчики (извещатели) где лучше ставить? В центре помещения или можно сбоку?
Станислав
Аватара пользователя
DrAl
Друг Кота
Сообщения: 14780
Зарегистрирован: Вс окт 10, 2010 23:16:40
Откуда: Москва

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение DrAl »

Да в сети полно нормативной документации...
Аватара пользователя
Дмитрий М
Друг Кота
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение Дмитрий М »

Как ставить датчики указывает проектировщик, без ПРОЕКТА ни одна система ОПС не может ни монтироваться, не эксплуатироваться, не будет принята никем и никогда из официальных органов. С установкой датчиков много тонкостей... сколько ставить, какие, как близко к стенам и вентиляционным отверстиям, что делать если есть ригель на потолке и ли перегородка в стене... за это проектировщик деньги получает :).
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
gorloj
Родился
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Вт май 12, 2009 14:27:49
Откуда: екатеринбург

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение gorloj »

Как установить "объемник" вы очень скоро поймете , поняв принцип его работы. А касаемо пожарной сигнализации - без проекта никуда! (хотя проектировщики такие бывают!!!)
Аватара пользователя
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщения: 5000
Зарегистрирован: Чт апр 21, 2011 17:55:50
Откуда: Иркутск

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение СКАЗОЧНИК »

:))) Уже четвертый объект пошел делать... Проекта в глаза не видел ниодного еще... :facepalm:
Станислав
Аватара пользователя
AL.EX
Друг Кота
Сообщения: 9229
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 14:56:35
Откуда: Подмосковные джунгли.

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение AL.EX »

Дмитрий М писал(а):Как ставить датчики указывает проектировщик, без ПРОЕКТА ни одна система ОПС не может ни монтироваться, не эксплуатироваться, не будет принята никем и никогда из официальных органов.
Оххохонюшки.... "суха теория, мой друг..." :cry:
Семь бед, один Reset.
Аватара пользователя
Дмитрий М
Друг Кота
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение Дмитрий М »

Ну если это пожарка то это очень странно, первый же визит инспектора пожнадзора и хозяева попадут на большие деньги, тем более их всё равно заставят заказать и проект и монтаж в лицензируемой организации. Если это охранка то в принципе тут личное дело каждого, но обращение в хоть мало-мальски приличную контору автоматически ведёт к заказу проекта, делать "из головы" крайне тяжело, обязательно будут и потерянные шлейфы (без кабельного журнала) да и как потом обслуживать, монтажник уволился.. и что? По новой перекладывать? Я обычно в таких случаях заставляю по новой перекладывать..к то знает что там намудрили всякие Сказочники ;) и какие залипухи поставили те кто делал раньше, а ревизия чужой системы стоит дороже и, главное, дольше чем протащить шлейфы по новой.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Аватара пользователя
AL.EX
Друг Кота
Сообщения: 9229
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 14:56:35
Откуда: Подмосковные джунгли.

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение AL.EX »

Дмитрий М, есть в этом мире два вида вещей :
1. Объекты официально принимаемые пожаркой/вохр.
2. Всё остальное.

Не путай плиз. :)

ЗЫ, если чел НЕ работает в конторе с лицензией из первого пункта, то все эти советы ему только навредят.
Семь бед, один Reset.
Аватара пользователя
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщения: 5000
Зарегистрирован: Чт апр 21, 2011 17:55:50
Откуда: Иркутск

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение СКАЗОЧНИК »

На самом деле лицензия есть... И планы есть... ПРосто почему-то не считают нужным нам ими забивать голову.... (((( Но, я их добъю по этому поводу еще.
Дмитрий М писал(а):а и как потом обслуживать, монтажник уволился..
А как я восстанавливал неделю небольшое здание из 20 кабинетов? Или почти две недели искал 20 шлейфов в другом объекте... До меня было сделано другой организацие, тоже официальной... Ни расшлейфовки, ни планов.... Все с мультиметром и тупым замыканием концов шлейфа в кабинетах... :facepalm: Все шлейфа нашел (какие-то восстанавил) и записал... Теперь у них хоть расшлейфовка есть . ))))) Кстати, не думаю, что мне за это заплатят "другие" деньги..
Станислав
Аватара пользователя
AL.EX
Друг Кота
Сообщения: 9229
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 14:56:35
Откуда: Подмосковные джунгли.

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение AL.EX »

СКАЗОЧНИК писал(а):На самом деле лицензия есть...
Ну тогда и не спрашивай у местных, как и куда ставить, а бери нормативные документы и изучай от корки до корки. :tea:
СКАЗОЧНИК писал(а):Кстати, не думаю, что мне за это заплатят "другие" деньги..
Неа,... а если спросишь - посмотрят как на дурака.

И ответ заранее известен - "Это твоя работа".

=======================

А за проект..... а когда они хотя бы раз соответствовали действительности ? :dont_know:
Проектировщики то никогда не бывают на объектах,... и работают только с теми бумагами, которые прислал заказчик.
Если проектант с мозгами и опытом - он хотя бы сначала пошлёт монтажников на объект с копиями чертежей, что бы те проверили соответствие с реальностью. :roll:
Семь бед, один Reset.
Аватара пользователя
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщения: 5000
Зарегистрирован: Чт апр 21, 2011 17:55:50
Откуда: Иркутск

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение СКАЗОЧНИК »

AL.EX писал(а): а бери нормативные документы и изучай
Это очень скучно, нудно и тупо тугопонимаемо.... Гараздо интереснее и быстрее доходит все, что рассказано своими словами. )))
Станислав
Аватара пользователя
Дмитрий М
Друг Кота
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение Дмитрий М »

Странная контора.. работать без проекта и планов. Ну а накосячит монтажник и что, будет сам за свои деньги и время переделывать? Я не пошёл бы работать в такую контору, цена ошибки велика и если что свалят всё на монтажника. Оно надо? Ну а восстановление шлейфов, да если за это и деньги платят.. почему бы и не сделать схемы, трассы, раз хозяин оплачивает в форме зарплаты? Всё же лучше чем с перфом вися на стремянке перекрытия долбить ;) .
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Аватара пользователя
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщения: 5000
Зарегистрирован: Чт апр 21, 2011 17:55:50
Откуда: Иркутск

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение СКАЗОЧНИК »

Какой там
Дмитрий М писал(а):хозяин оплачивает
... Бюджетные организации... им и так тяжело... :)))
Станислав
Аватара пользователя
AL.EX
Друг Кота
Сообщения: 9229
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 14:56:35
Откуда: Подмосковные джунгли.

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение AL.EX »

СКАЗОЧНИК писал(а):
AL.EX писал(а): а бери нормативные документы и изучай
Это очень скучно, нудно и тупо тугопонимаемо.... Гараздо интереснее и быстрее доходит все, что рассказано своими словами. )))
А что ты будешь говорить инспектору, за установленные датчики ?
Что тебе на форуме так посоветовали ? :)))
Семь бед, один Reset.
Ответить

Вернуться в «МЯЯЯУ!»