Как определить провод-земля или нет?
- ArtemKuchin
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2277
- Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
- Реклама
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
- Сообщения: 18884
- Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
- Откуда: Россия. Омск.
- Контактная информация:
Возможноartemm писал(а):Может я чего не понял.
Сработает. А где я написал, что через ноль ток не пойдёт? Я про провод PE писал.Если через ноль НЕ идет ток, то разве ДИФ не сработает?
С чего Вы это взяли? В том примере, который я привёл, в случае отгорания ОБЩЕГО нуля на вводе в стояк, этот ноль окажется подключенным (через Ваш PE провод!) к арматуре дома (которая обязательно соединяется с общим нулём еще до ввода в стояк) и соответственно уравнивание потенциалов будет проходить через ваш PE провод. А ток там может быть весьма нехилым.Ведь на лицу вход тока через фазный провод и НЕ ВЫХОД его через ноль.
Как я уже писал, к УЗО это не имеет никакого отношения и оно не сработает.
А я и не сомневаюсь!!!Если бы я был дифом, то я бы выключился.
- ArtemKuchin
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2277
- Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
хмм.
Уточним картину проишествия. Вот схема с нормальной землей.

1) Я правильно схему нарисовал?
2) Что тут плохого может произойти?
Уточним картину проишествия. Вот схема с нормальной землей.

1) Я правильно схему нарисовал?
2) Что тут плохого может произойти?
- Вложения
-
- normal.jpg
- схема с нормальной землей
- (50.47 КБ) 442 скачивания
Долой идиотизм!
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
- Сообщения: 18884
- Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
- Откуда: Россия. Омск.
- Контактная информация:
А теперь два сиреневых провода (питающий ноль и земля) отделите от остальных и соедините (те, которые сиреневые) с каркасом (по условию задачи он замкнут на арматуру во время сверления) и проследите путь тока, который будут потреблять квартиры выше (и ниже) нарисованной по схеме.artemm писал(а):хмм.
1) Я правильно схему нарисовал?
2) Что тут плохого может произойти?
Правда я говорил про ту ситуацию, в которой на подъездный щит провод PE не приходит, а на корпус щитка подключается ноль, а уже дальше от корпуса подъездного щитка в квартиру идёт ноль через УЗО (или Диф) и PE напрямую.
- ArtemKuchin
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2277
- Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Я в курсе, что речь шла о другом варианте. Но сначала этот рассмотрим.
Итак, мои PE и N отвалились от сереневого провода (входная нейтраль).
Вообще, вероятность такого события точно не выше вероятности полного пожара в квартире. Я вообще о таком не слышал никогда.
Но предположим такое произошло.
Серенвый провод - он на входе В ДОМ (подъезд). Т.е. если там что-то отвалится, то отвалится нейтраль и заземленная нейтраль в целом подъезде и я думаю распред. автоматы на подъезд/дом это как-то заметят. Я не знаю чего там стоит и как оно работает, но мне кажется, такие грубые "обломы" должны отслеживаться автоматикой.
Но что будет у меня? Ну во-первых меня погаснет свет, так как нуля больше нет. Если нуль даст PE (зеленый), то выбъет автомат сразу. Кстати, схема неправильная, так как PE идет через УЗО, а не просто так на прямую. Так ведь?
Теперь о квартирах выше и ниже: облом, там нет питания как и у меня. У них нет ни нуля ни защитного. Сидят без света.
Питание есть только в квартирах соседнего подъезда, арматура всего длма соединена. Ну и что? Что мне с того? Это надо чтобы у кого-то в доме еще в добавок к отваливанию синеневого провода произошло подключение фазы через нагрузку на землю. Но разве это вы вызовет отключение диф а подъезде у него? Ведь тогда ток через фазу не будет равен току черз ноль.
Теперь другая ситуая - отвались ОБА провода (НОЛЬ И ЗЕМЛЯ) перед моим щитком и только моим. Вот, блин, невезуха. Сосед видать перерезал.
У всех питание есть. у меня нет. Свет погас. Я заподозрил неладное!
А в это время гадкий сосед врубил еще и нагрузку через землю через арматуру в раздолбанной в стене дыре И у меня на карскает страшный ток. Но, пардон, а не выбъем ли у соседа ДИФ то этого, так как ток по его фазе будет не равен току по его же нулю?
В общем, мне кажется, что у всех, кто решит подать ток на мой каркас через заземленную арматуру повыбивает диф в подъезном щитке.
Если же просто овалился ноль, то проблем вообще нет. Гаснет свет. надо идти разбираться. Подача тока на землю у меня в этом случае выбъет узо и далее все как в случае с отвалом обоих проводов.
Если же отвалилась одна земля, то тогда у меня проблемы. Ну ничего, сейчас же живу без земли как-то. Жив пока. Проблема втом, что если она отвалилась, то я этого не узнаю, пока не проверю.
Итак, мои PE и N отвалились от сереневого провода (входная нейтраль).
Вообще, вероятность такого события точно не выше вероятности полного пожара в квартире. Я вообще о таком не слышал никогда.
Но предположим такое произошло.
Серенвый провод - он на входе В ДОМ (подъезд). Т.е. если там что-то отвалится, то отвалится нейтраль и заземленная нейтраль в целом подъезде и я думаю распред. автоматы на подъезд/дом это как-то заметят. Я не знаю чего там стоит и как оно работает, но мне кажется, такие грубые "обломы" должны отслеживаться автоматикой.
Но что будет у меня? Ну во-первых меня погаснет свет, так как нуля больше нет. Если нуль даст PE (зеленый), то выбъет автомат сразу. Кстати, схема неправильная, так как PE идет через УЗО, а не просто так на прямую. Так ведь?
Теперь о квартирах выше и ниже: облом, там нет питания как и у меня. У них нет ни нуля ни защитного. Сидят без света.
Питание есть только в квартирах соседнего подъезда, арматура всего длма соединена. Ну и что? Что мне с того? Это надо чтобы у кого-то в доме еще в добавок к отваливанию синеневого провода произошло подключение фазы через нагрузку на землю. Но разве это вы вызовет отключение диф а подъезде у него? Ведь тогда ток через фазу не будет равен току черз ноль.
Теперь другая ситуая - отвались ОБА провода (НОЛЬ И ЗЕМЛЯ) перед моим щитком и только моим. Вот, блин, невезуха. Сосед видать перерезал.
У всех питание есть. у меня нет. Свет погас. Я заподозрил неладное!
А в это время гадкий сосед врубил еще и нагрузку через землю через арматуру в раздолбанной в стене дыре И у меня на карскает страшный ток. Но, пардон, а не выбъем ли у соседа ДИФ то этого, так как ток по его фазе будет не равен току по его же нулю?
В общем, мне кажется, что у всех, кто решит подать ток на мой каркас через заземленную арматуру повыбивает диф в подъезном щитке.
Если же просто овалился ноль, то проблем вообще нет. Гаснет свет. надо идти разбираться. Подача тока на землю у меня в этом случае выбъет узо и далее все как в случае с отвалом обоих проводов.
Если же отвалилась одна земля, то тогда у меня проблемы. Ну ничего, сейчас же живу без земли как-то. Жив пока. Проблема втом, что если она отвалилась, то я этого не узнаю, пока не проверю.
Последний раз редактировалось ArtemKuchin Ср май 06, 2009 15:10:28, всего редактировалось 1 раз.
Долой идиотизм!
- Реклама
и с учетом, что новые дома сейчас в эксплуатацию не примут без всех контуров заземления и в новых домах расчитано все на установку электро плит, отгореть ноль как в старых пятиэтажках не должен. Подробности по типу заземления в доме лучше конечно узнать в экспл. дом организации, там должны знать подробности.artemm писал(а): Многоэтажка-новостройка.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
- Сообщения: 18884
- Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
- Откуда: Россия. Омск.
- Контактная информация:
Покажите мне, где провод PE проходит через автомат?artemm писал(а):Если нуль даст PE (зеленый), то выбъет автомат сразу.
Покажите мне, где провод PE проходит через УЗО?Кстати, схема неправильная, так как PE идет через УЗО, а не просто так на прямую. Так ведь?
Еще раз повнимательнее проследите путь тока (на забываем, что там, где мы убрали сиреневый провод, синий и зелёный всёравно соединены).[/quote]Теперь о квартирах выше и ниже: облом, там нет питания как и у меня. У них нет ни нуля ни защитного. Сидят без света.
Не Ваши, а у всего стояка.Итак, мои PE и N отвалились от сереневого провода (входная нейтраль).
О таком Вы не слышали только потому, что не попадали в такую ситуацию (и электриком не работалиВообще, вероятность такого события точно не выше вероятности полного пожара в квартире. Я вообще о таком не слышал никогда.
Вот картинка. Чёрными стрелочками обозначен путь тока, который потребляют квартиры вашего стояка. Как видим, их ток не проходит через ваши автоматы и УЗО, но зато неплохо проходит через ваш PE провод (который идёт мимо всех средств защиты и даже по правилам не должен через эти средства проходить).
- Вложения
-
- normal_817.jpg
- (47.34 КБ) 360 скачиваний
- ArtemKuchin
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2277
- Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
- Откуда: Москва
- Контактная информация:

Нарисовал.. Мдась.
Соседям дал лампочку без заземления.
У соседей сверху автоматы не сработают, ибо у них с током выходит все окей.
У меня ток на каркасе нехилый.
Это все будет так, если провод земли действительно ни через что не проходит. Но разве он не проходит через УЗО? А что срабаотываеит при замыкании через НАГРУЗКУ фазы на землю?
И еще, если у соседей включена нагрузка с заземлением. то там сработать диф должен. так как через зеленый провод у них от фазы пойдет часть тока (т.е. част тока НЕ пойдет через синий).
- Вложения
-
- normal1.jpg
- путь тока... ("ток до дзцы")
- (35.48 КБ) 446 скачиваний
Долой идиотизм!
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
- Сообщения: 18884
- Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
- Откуда: Россия. Омск.
- Контактная информация:
Нет. Через УЗО проходит только рабочий ноль и фазаartemm писал(а): Это все будет так, если провод земли действительно ни через что не проходит. Но разве он не проходит через УЗО?
А тут без разницы, какой ток идёт через PE. УЗО срабатывает, если через фазу ушло больше, чем вернулось через ноль (там трансформатор тока с двумя встречными токовыми обмотками и одной вторичкой. Если через токовые обмотки ток одинаковый, то во вторичке тока не будет. Если разный, то во вторичке появится ток и сработает расцепитель).А что срабаотываеит при замыкании через НАГРУЗКУ фазы на землю?
Это где Вы там такое углядели?И еще, если у соседей включена нагрузка с заземлением. то там сработать диф должен. так как через зеленый провод у них от фазы пойдет часть тока (т.е. част тока НЕ пойдет через синий).
- ArtemKuchin
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2277
- Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Я это для случая пробоя на корпус чего-то у соседей углядел 
Ну вот к этом лампе мысленно присоедините зеленый провод у соседей вверху. Что будет? Ток к лампе втекает по красному, а вытекает и по синему и по зеленому! Ток на синему у соседей равен половине от тока на фазном проводе к лампе! ДИФ БУМ!
В общем, ошибся я.
Слушайте, печально все это.
А что делать? Каркас то землить ПО ЛЮБОМУ надо.
Кстати, это кажется даже требоания ПУЭ.
Ну вот к этом лампе мысленно присоедините зеленый провод у соседей вверху. Что будет? Ток к лампе втекает по красному, а вытекает и по синему и по зеленому! Ток на синему у соседей равен половине от тока на фазном проводе к лампе! ДИФ БУМ!
В общем, ошибся я.
Слушайте, печально все это.
А что делать? Каркас то землить ПО ЛЮБОМУ надо.
Кстати, это кажется даже требоания ПУЭ.
Долой идиотизм!
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
- Сообщения: 18884
- Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
- Откуда: Россия. Омск.
- Контактная информация:
А вот картинка, где показано, как пойдёт ток, даже если питающий ноль не отгорит. только величина тока будет значительно меньше, чем с отгоревшим нулём.
- Вложения
-
- normal_817.jpg
- (46.03 КБ) 458 скачиваний
- ArtemKuchin
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2277
- Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
ну это в случае, если у нас нет отдельной земли.
Т.е. если нет отдельной земли, то карска всегда будет находистя под током.
Я только не пойму чего делать-то? Откключить заземление от каркаса и проверить, не зацепили ли где-то арматуру подав на него фазу через нагрузку? Если выбрубит, значит зацепили. Если нет, то круто повезло.
А если все таки зацепили, то что?
Т.е. если нет отдельной земли, то карска всегда будет находистя под током.
Я только не пойму чего делать-то? Откключить заземление от каркаса и проверить, не зацепили ли где-то арматуру подав на него фазу через нагрузку? Если выбрубит, значит зацепили. Если нет, то круто повезло.
А если все таки зацепили, то что?
Долой идиотизм!
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
- Сообщения: 18884
- Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
- Откуда: Россия. Омск.
- Контактная информация:
artemm
Лично я ниразу не видел, чтобы эти каркасы специально заземляли. Но как правило они всёравно "самозаземляются"
. Я бы просто открутил PE провод от каркаса и не парился. Ну как Вы сами уже писали, такие косяки, как я описал будут происходить не чаще пожара (или финансового кризиса
), так-что можно особо не заморачиваться, это я просто объяснил, что ТЕОРЕТИЧЕСКИ может произойти.
Лично я ниразу не видел, чтобы эти каркасы специально заземляли. Но как правило они всёравно "самозаземляются"
- ArtemKuchin
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2277
- Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
- ArtemKuchin
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2277
- Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
- ArtemKuchin
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2277
- Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Че-то мы по кругу ходим. Ну выдержит, а мне то чего от этого? Чем мне это лучше? Все равно каркас под током будет при плохом развитии событий и причем под нехилым током.
Автомат бы какой нибудь, который бы отрубал заземление от каркаса при обнаружении тока на земле. или хотя бы сигнализатор како нить.
Автомат бы какой нибудь, который бы отрубал заземление от каркаса при обнаружении тока на земле. или хотя бы сигнализатор како нить.
Долой идиотизм!