Как определить провод-земля или нет?

Флейм в чистом виде - все что угодно...
Но - в рамках закона :)
Аватара пользователя
ArtemKuchin
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2277
Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение ArtemKuchin »

Может я чего не понял.
Если через ноль НЕ идет ток, то разве ДИФ не сработает? Ведь на лицу вход тока через фазный провод и НЕ ВЫХОД его через ноль. Если бы я был дифом, то я бы выключился.
Долой идиотизм!
Реклама
Аватара пользователя
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщения: 18884
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.
Контактная информация:

Сообщение SeregaT »

artemm писал(а):Может я чего не понял.
Возможно :)
Если через ноль НЕ идет ток, то разве ДИФ не сработает?
Сработает. А где я написал, что через ноль ток не пойдёт? Я про провод PE писал.
Ведь на лицу вход тока через фазный провод и НЕ ВЫХОД его через ноль.
С чего Вы это взяли? В том примере, который я привёл, в случае отгорания ОБЩЕГО нуля на вводе в стояк, этот ноль окажется подключенным (через Ваш PE провод!) к арматуре дома (которая обязательно соединяется с общим нулём еще до ввода в стояк) и соответственно уравнивание потенциалов будет проходить через ваш PE провод. А ток там может быть весьма нехилым.
Как я уже писал, к УЗО это не имеет никакого отношения и оно не сработает.
Если бы я был дифом, то я бы выключился.
А я и не сомневаюсь!!! :)))
Реклама
Аватара пользователя
ArtemKuchin
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2277
Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение ArtemKuchin »

хмм.

Уточним картину проишествия. Вот схема с нормальной землей.

Изображение

1) Я правильно схему нарисовал?
2) Что тут плохого может произойти?
Вложения
normal.jpg
схема с нормальной землей
(50.47 КБ) 442 скачивания
Долой идиотизм!
Аватара пользователя
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщения: 18884
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.
Контактная информация:

Сообщение SeregaT »

artemm писал(а):хмм.
1) Я правильно схему нарисовал?
2) Что тут плохого может произойти?
А теперь два сиреневых провода (питающий ноль и земля) отделите от остальных и соедините (те, которые сиреневые) с каркасом (по условию задачи он замкнут на арматуру во время сверления) и проследите путь тока, который будут потреблять квартиры выше (и ниже) нарисованной по схеме.
Правда я говорил про ту ситуацию, в которой на подъездный щит провод PE не приходит, а на корпус щитка подключается ноль, а уже дальше от корпуса подъездного щитка в квартиру идёт ноль через УЗО (или Диф) и PE напрямую.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
ArtemKuchin
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2277
Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение ArtemKuchin »

Я в курсе, что речь шла о другом варианте. Но сначала этот рассмотрим.

Итак, мои PE и N отвалились от сереневого провода (входная нейтраль).
Вообще, вероятность такого события точно не выше вероятности полного пожара в квартире. Я вообще о таком не слышал никогда.

Но предположим такое произошло.

Серенвый провод - он на входе В ДОМ (подъезд). Т.е. если там что-то отвалится, то отвалится нейтраль и заземленная нейтраль в целом подъезде и я думаю распред. автоматы на подъезд/дом это как-то заметят. Я не знаю чего там стоит и как оно работает, но мне кажется, такие грубые "обломы" должны отслеживаться автоматикой.

Но что будет у меня? Ну во-первых меня погаснет свет, так как нуля больше нет. Если нуль даст PE (зеленый), то выбъет автомат сразу. Кстати, схема неправильная, так как PE идет через УЗО, а не просто так на прямую. Так ведь?

Теперь о квартирах выше и ниже: облом, там нет питания как и у меня. У них нет ни нуля ни защитного. Сидят без света.

Питание есть только в квартирах соседнего подъезда, арматура всего длма соединена. Ну и что? Что мне с того? Это надо чтобы у кого-то в доме еще в добавок к отваливанию синеневого провода произошло подключение фазы через нагрузку на землю. Но разве это вы вызовет отключение диф а подъезде у него? Ведь тогда ток через фазу не будет равен току черз ноль.

Теперь другая ситуая - отвались ОБА провода (НОЛЬ И ЗЕМЛЯ) перед моим щитком и только моим. Вот, блин, невезуха. Сосед видать перерезал.

У всех питание есть. у меня нет. Свет погас. Я заподозрил неладное!
А в это время гадкий сосед врубил еще и нагрузку через землю через арматуру в раздолбанной в стене дыре И у меня на карскает страшный ток. Но, пардон, а не выбъем ли у соседа ДИФ то этого, так как ток по его фазе будет не равен току по его же нулю?

В общем, мне кажется, что у всех, кто решит подать ток на мой каркас через заземленную арматуру повыбивает диф в подъезном щитке.

Если же просто овалился ноль, то проблем вообще нет. Гаснет свет. надо идти разбираться. Подача тока на землю у меня в этом случае выбъет узо и далее все как в случае с отвалом обоих проводов.


Если же отвалилась одна земля, то тогда у меня проблемы. Ну ничего, сейчас же живу без земли как-то. Жив пока. Проблема втом, что если она отвалилась, то я этого не узнаю, пока не проверю.
Последний раз редактировалось ArtemKuchin Ср май 06, 2009 15:10:28, всего редактировалось 1 раз.
Долой идиотизм!
Реклама
Аватара пользователя
DiGiCat
Друг Кота
Сообщения: 4793
Зарегистрирован: Пт июл 11, 2008 09:42:35
Откуда: Made in USSR

Сообщение DiGiCat »

:))) ЗЫ. Все пугают artemma, правильно пугают :idea: Но исходя из этого
artemm писал(а): Многоэтажка-новостройка.
и с учетом, что новые дома сейчас в эксплуатацию не примут без всех контуров заземления и в новых домах расчитано все на установку электро плит, отгореть ноль как в старых пятиэтажках не должен. Подробности по типу заземления в доме лучше конечно узнать в экспл. дом организации, там должны знать подробности.
Реклама
Аватара пользователя
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщения: 18884
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.
Контактная информация:

Сообщение SeregaT »

artemm писал(а):Если нуль даст PE (зеленый), то выбъет автомат сразу.
Покажите мне, где провод PE проходит через автомат?
Кстати, схема неправильная, так как PE идет через УЗО, а не просто так на прямую. Так ведь?
Покажите мне, где провод PE проходит через УЗО?
Теперь о квартирах выше и ниже: облом, там нет питания как и у меня. У них нет ни нуля ни защитного. Сидят без света.
Еще раз повнимательнее проследите путь тока (на забываем, что там, где мы убрали сиреневый провод, синий и зелёный всёравно соединены).[/quote]
Итак, мои PE и N отвалились от сереневого провода (входная нейтраль).
Не Ваши, а у всего стояка.
Вообще, вероятность такого события точно не выше вероятности полного пожара в квартире. Я вообще о таком не слышал никогда.
О таком Вы не слышали только потому, что не попадали в такую ситуацию (и электриком не работали :) ). Сравнение с пожаром правильное, но даже от тюрьмы советуют не зарекаться, говорят как-раз попадёшь. Такое случается и не так уж редко. Бывает что у половины дома сгорают телики да холодильники из-за отгоревшего нуля.
Вот картинка. Чёрными стрелочками обозначен путь тока, который потребляют квартиры вашего стояка. Как видим, их ток не проходит через ваши автоматы и УЗО, но зато неплохо проходит через ваш PE провод (который идёт мимо всех средств защиты и даже по правилам не должен через эти средства проходить).
Вложения
normal_817.jpg
(47.34 КБ) 360 скачиваний
Аватара пользователя
ArtemKuchin
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2277
Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение ArtemKuchin »

Изображение

Нарисовал.. Мдась.
Соседям дал лампочку без заземления. :)
У соседей сверху автоматы не сработают, ибо у них с током выходит все окей.
У меня ток на каркасе нехилый.

Это все будет так, если провод земли действительно ни через что не проходит. Но разве он не проходит через УЗО? А что срабаотываеит при замыкании через НАГРУЗКУ фазы на землю?

И еще, если у соседей включена нагрузка с заземлением. то там сработать диф должен. так как через зеленый провод у них от фазы пойдет часть тока (т.е. част тока НЕ пойдет через синий).
Вложения
normal1.jpg
путь тока... ("ток до дзцы")
(35.48 КБ) 446 скачиваний
Долой идиотизм!
Аватара пользователя
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщения: 18884
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.
Контактная информация:

Сообщение SeregaT »

DiGiCat писал(а):отгореть ноль как в старых пятиэтажках не должен.
Значит сосед будет вешать шкаф и пересверлит этот ноль, который проходит в стояке через щиток с другой стороны стены :)
Аватара пользователя
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщения: 18884
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.
Контактная информация:

Сообщение SeregaT »

artemm писал(а): Это все будет так, если провод земли действительно ни через что не проходит. Но разве он не проходит через УЗО?
Нет. Через УЗО проходит только рабочий ноль и фаза
А что срабаотываеит при замыкании через НАГРУЗКУ фазы на землю?
А тут без разницы, какой ток идёт через PE. УЗО срабатывает, если через фазу ушло больше, чем вернулось через ноль (там трансформатор тока с двумя встречными токовыми обмотками и одной вторичкой. Если через токовые обмотки ток одинаковый, то во вторичке тока не будет. Если разный, то во вторичке появится ток и сработает расцепитель).
И еще, если у соседей включена нагрузка с заземлением. то там сработать диф должен. так как через зеленый провод у них от фазы пойдет часть тока (т.е. част тока НЕ пойдет через синий).
Это где Вы там такое углядели? :shock:
Аватара пользователя
ArtemKuchin
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2277
Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение ArtemKuchin »

Я это для случая пробоя на корпус чего-то у соседей углядел :)
Ну вот к этом лампе мысленно присоедините зеленый провод у соседей вверху. Что будет? Ток к лампе втекает по красному, а вытекает и по синему и по зеленому! Ток на синему у соседей равен половине от тока на фазном проводе к лампе! ДИФ БУМ!

В общем, ошибся я.

Слушайте, печально все это.

А что делать? Каркас то землить ПО ЛЮБОМУ надо.
Кстати, это кажется даже требоания ПУЭ.
Долой идиотизм!
Аватара пользователя
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщения: 18884
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.
Контактная информация:

Сообщение SeregaT »

А вот картинка, где показано, как пойдёт ток, даже если питающий ноль не отгорит. только величина тока будет значительно меньше, чем с отгоревшим нулём.
Вложения
normal_817.jpg
(46.03 КБ) 458 скачиваний
Аватара пользователя
ArtemKuchin
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2277
Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение ArtemKuchin »

ну это в случае, если у нас нет отдельной земли.
Т.е. если нет отдельной земли, то карска всегда будет находистя под током.

Я только не пойму чего делать-то? Откключить заземление от каркаса и проверить, не зацепили ли где-то арматуру подав на него фазу через нагрузку? Если выбрубит, значит зацепили. Если нет, то круто повезло.
А если все таки зацепили, то что?
Долой идиотизм!
Аватара пользователя
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщения: 18884
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.
Контактная информация:

Сообщение SeregaT »

artemm
Лично я ниразу не видел, чтобы эти каркасы специально заземляли. Но как правило они всёравно "самозаземляются" :). Я бы просто открутил PE провод от каркаса и не парился. Ну как Вы сами уже писали, такие косяки, как я описал будут происходить не чаще пожара (или финансового кризиса :) ), так-что можно особо не заморачиваться, это я просто объяснил, что ТЕОРЕТИЧЕСКИ может произойти.
Аватара пользователя
ArtemKuchin
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2277
Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение ArtemKuchin »

НУ как же так? Есть ПУЭ, где сказано, что этакие конструкции должны быть заземлены! У меня там хренова туча проводов. Если кто-то на карска пробъет, что будет? А вероятность этого намного больше, чем описанной ситуации.
Долой идиотизм!
Аватара пользователя
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщения: 18884
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.
Контактная информация:

Сообщение SeregaT »

Тогда заземлить отдельным проводом на квартирный щиток. Сечение взять 6 мм2 (лучше 10).
Аватара пользователя
ArtemKuchin
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2277
Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение ArtemKuchin »

SeregaT писал(а):Тогда заземлить отдельным проводом на квартирный щиток. Сечение взять 6 мм2 (лучше 10).
И что это принципиально изменит, если сейчас, например, уже есть контакт с арматурой?
Долой идиотизм!
Аватара пользователя
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщения: 18884
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.
Контактная информация:

Сообщение SeregaT »

artemm писал(а): И что это принципиально изменит, если сейчас, например, уже есть контакт с арматурой?
Такой провод току больше выдержит.
А можно от арматура заземлить (а это наверняка уже сделано :) )
Аватара пользователя
ArtemKuchin
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2277
Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 23:34:26
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение ArtemKuchin »

Че-то мы по кругу ходим. Ну выдержит, а мне то чего от этого? Чем мне это лучше? Все равно каркас под током будет при плохом развитии событий и причем под нехилым током.

Автомат бы какой нибудь, который бы отрубал заземление от каркаса при обнаружении тока на земле. или хотя бы сигнализатор како нить.
Долой идиотизм!
Аватара пользователя
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщения: 18884
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.
Контактная информация:

Сообщение SeregaT »

Так я и говорю, заземлить от арматуры. А она связана не только с нулём, а еще и с очень хорошим заземлением (огромные сваи, забитые в достаточно сырую землю). А самое главное, никак не будет связана с Вашими проводами.
Ответить