Требуется проводить проверку последовательности чередования фаз на приборе ПАГ-1Ф (36 вольт 400 Гц),может кто подскажет простое решение, готовый прибор, в поиске под такие характеристики прибора не нашел, спасибо
- Реклама
-
pantelei4
- Мучитель микросхем
- Сообщения: 405
- Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 11:39:32
- Откуда: Бобруйск
Re: Проверка последовательности чередования фаз
Электромотор.
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Сообщения: 6625
- Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Проверка последовательности чередования фаз
Промышленные фазоуказатели мохнатых лет на минимоторе, там кружок крутится. Но есть на динрейку РКФ (реле контроля фаз), там в простейшем варианте три лампочки вспыхивают по очереди. Если сначала 1-ая, вторая и потом третья.. всё правильно. Типа фот таких http://www.rele.ru/m/ru/prod2-11.htm
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Re: Проверка последовательности чередования фаз
Последний раз редактировалось Enman Вт ноя 18, 2014 22:18:08, всего редактировалось 1 раз.
- Meteor
- Друг Кота
- Сообщения: 3961
- Зарегистрирован: Пн июл 13, 2009 14:37:39
- Откуда: Московская область, наукоград.....
- Контактная информация:
Re: Проверка последовательности чередования фаз
Было дело когда-то, еле нашелEnman писал(а):Где-то и здесь на сайте похожее было...
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
- Реклама
- Jemchug
- Мудрый кот
- Сообщения: 1732
- Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 17:16:58
- Откуда: Россия.
- Контактная информация:
Re: Проверка последовательности чередования фаз
Подобная система стояла в дисководах на 29 МГбайт в ЕС ЭВМ.
Если фаза подключены неправильно, то дисковод просто не включался. Помню, там была простенькая схема на основе одновибраторов и при этом на транзисторах.
Смысл простой. Три одновибратора запускались каждый своей фазой и все это суммировалось. Если последовательность фаз правильная, то в выходном сигнале не было провалов.
Рисовать лень.
Если фаза подключены неправильно, то дисковод просто не включался. Помню, там была простенькая схема на основе одновибраторов и при этом на транзисторах.
Смысл простой. Три одновибратора запускались каждый своей фазой и все это суммировалось. Если последовательность фаз правильная, то в выходном сигнале не было провалов.
Рисовать лень.
Re: Проверка последовательности чередования фаз
именно 400 Гц?asdms писал(а):36 вольт 400 Гц
Re: Проверка последовательности чередования фаз
Для такого определения достаточно вольтметра на 60-100 В с измеряемой частотой 400 Гц, одного конденсатора и резистора, можно и больше диапазон, но тогда будет малая разница между направлением АВС и АСВ..Емкость(Хреакт) и резистор должны равняться сопротивлению вольтметра и подключаться вместе одной стороной к одному выводу вольтметра. Условно к примеру обозначаем второй вывод вольтметра А, вывод резистора В, вывод конденсатора С. Подключаем к измеряемой цепи с известной фазировкой, наблюдаем что показывает вольтметр, это будет показание одного направления фазировки, меняем два вывода местами, должны получить другое показание, это показание вольтметра обратной фазировки. В одном случае будет примерно вольт 18-20, в другом около 40-48 В.
Вот такая простая схема определения чередования фаз, можно и контролировать сразу по показаниям симетричность цепи. Вместо вольтметра можно взять светодиод, но тогда цепь надо считать под его потребление. Можно найти у Бессонова? т.1 стр.196-197.