запуск трехфазных двигателей без конденсаторов

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Аватара пользователя
Borodach
Модератор
Сообщения: 22896
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Откуда: 10км от Москвы на Север

Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов

Сообщение Borodach »

КПД меньше ... . :)
Аватара пользователя
Dmitry Dubrovenko
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2349
Зарегистрирован: Вс янв 09, 2011 16:51:39
Откуда: Санкт-Ленинград
Контактная информация:

Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов

Сообщение Dmitry Dubrovenko »

По-моему, с 98-го года было несколько схем, где получали 3 фазы из одной, при помощи преобразователя.
ICQ нет, и, в ближайшее время, не будет.
Аватара пользователя
mikes357
Друг Кота
Сообщения: 3953
Зарегистрирован: Сб ноя 20, 2010 21:54:31

Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов

Сообщение mikes357 »

Вариант из Электрик 2 08.
Аватара пользователя
Upgrader
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов

Сообщение Upgrader »

DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):А почему отказываетесь от конденсаторов?Не дефицит вроди.
Дефицит. Например в http://www.platan.ru за нормальную стоимость что-то подходящее есть? Может плохо ищу, но пока не вижу.
Хороши были большие бумажные конденсаторы которые можно найти на помойке (работают на двигатель уже много лет), но их нигде не купить.
Телекот писал(а):Что бы было 3 фазы. Надо скооперироваться с соседом для получения второй фазы, а третью фазу получить при помощи трансформатора.
А можно подробнее, как с трансформатором?
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
DIMON_CHAiNIK\\
Мудрый кот
Сообщения: 1817
Зарегистрирован: Ср июн 30, 2010 22:45:49

Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов

Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »

Вот западло то у вас! :o
Аватара пользователя
ublhjnt
Друг Кота
Сообщения: 4446
Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19
Откуда: Белоруссия, Минск

Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов

Сообщение ublhjnt »

Устройство испытано на работе с двумя двигателями: мощностью 370 Вт (типа АААМ63В4СУ1) 1360 об/мин и мощностью 2000 Вт 1380 об/мин. В обоих случаях оно обеспечивало более уверенный запуск двигателя в сравнении с конденсаторной системой и мощность на валу двигателя после запуска была примерно одинаковой.

Как для запуска может и можно использовать, но для работы не советую.
Лучше поставить конденсаторы из расчета примерно 6,8 МкФ на 100 Ватт мощности.
Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
Аватара пользователя
Borodach
Модератор
Сообщения: 22896
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Откуда: 10км от Москвы на Север

Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов

Сообщение Borodach »

Я ориентируюсь на 10 мкф на 100 вт ... . :)
Аватара пользователя
WandererSc
Друг Кота
Сообщения: 4077
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 17:31:41

Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов

Сообщение WandererSc »

что-бы не создавать новую тему.

Двигатель от стиральной машинки 180Вт. Был с советским конденсатором 4мкф (его родной) Работал 5 лет в качестве наждака.
Потом конденсатор вышел из стороя. Заменил на плёночный китайский 4,7мкф на 630В. Но через 2 минуты работы с него повалил дым.
Поставил "специальный пусковой" на (точно не помню вроде-бы 10мкф) - двигатель работает но бешенно греется, тоесть 5 минут и выключаю что-бы не перегреть.
Что это может быть? пробой обмотки? так и пользоватся, пока совсем не сгорит? или рвать конденсаторы не может из-за КЗ витков?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов

Сообщение Телекот »

Upgrader писал(а):А можно подробнее, как с трансформатором?


Примерно так. Но необходимо наличие двух фаз, для получения третьей .
Изображение
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
ublhjnt
Друг Кота
Сообщения: 4446
Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19
Откуда: Белоруссия, Минск

Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов

Сообщение ublhjnt »

Потом конденсатор вышел из стороя. Заменил на плёночный китайский 4,7мкф на 630В

Конденсаторы в двигателях должны обеспечивать работу на переменном токе. Бумажные типа МБГЧ или МБГО, но последний должен быть на напряжение не менее 400В при питании 220В.
Не все пленочные конденсаторы работают на переменном токе!
Я ориентируюсь на 10 мкф на 100 вт ...

При правильном подборе конденсатора, напряжение на обмотках двигателя А, В, С должно быть примерна равно.
Не плохо ознакомиться с этой литературой.
Изображение
Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
Аватара пользователя
Borodach
Модератор
Сообщения: 22896
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Откуда: 10км от Москвы на Север

Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов

Сообщение Borodach »

ublhjnt писал(а):При правильном подборе конденсатора, напряжение на обмотках двигателя А, В, С должно быть примерна равно.


Именно этим параметром я и ориентируюсь ... . :))
Аватара пользователя
dr.doc
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1368
Зарегистрирован: Вс мар 28, 2010 12:52:22
Откуда: Беларусь

Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов

Сообщение dr.doc »

WandererSc
Указанный Вами двигатель - однофазный. Обмотка с большим (порядка 30 Ом) сопротивлением - пусковая, намотанная проводом 0,31 мм. С меньшим сопротивлением - рабочая (где-то около 5-ти Ом). Использование конденсатора емкостью около 4 - 5 мкФ создает в пусковой обмотке небольшой ток (плотность - 2-3 А/мм^2), достаточный для разворота двигателя. В стиралке же данная обмотка кратковременно подключается напрямую.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Аватара пользователя
Михайлик
Опытный кот
Сообщения: 814
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 08:14:20
Откуда: г. Озёрск Челяб. обл.

Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов

Сообщение Михайлик »

Тема старовата, но не заводить же новую.
Заинтересовался безконденсаторным пуском. Почитал статью из Электрика. Всё, вроде, хорошо, но из первоисточника (Фурсов) следует, что схема Рис. №2 статьи предназначена для ДРУГОГО напряжения, т.е. 220 В для движка 127/220!, а для движка 220/380 (коих сейчас большинство) требуется сеть 380 В.
Выше была ссылка на книгу Торопцева, почитал с большим удовольствием. Исходя из Фурцева и Торопцева, определился со схемой 9в (вложения), позволяющей в сети 220 В использовать движок на 220/380. Но Торопцев пишет о возможных перенапряжениях при пуске... Я собирался поставить вместо конденсатора симистор на 800 В, т.к. напряж. там удвоенное сети (больше 600). Но с какими проблемами я могу ещё столкнуться? В теории двигателей я разбираюсь весьма слабо, т.к. образование не профильное.
Аватара пользователя
ublhjnt
Друг Кота
Сообщения: 4446
Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19
Откуда: Белоруссия, Минск

Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов

Сообщение ublhjnt »

вместо конденсатора симистор на 800 В,

Из каких соображений?
Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
Аватара пользователя
Михайлик
Опытный кот
Сообщения: 814
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 08:14:20
Откуда: г. Озёрск Челяб. обл.

Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов

Сообщение Михайлик »

Конденсатор мне не нужен, т.к. неохота собирать такую батарею, да и не из чего.
Если вопрос про симистор, то Фурсов пишет, что на конденсаторе при такой схеме включения напряж. вдвое выше сетевого. Пытаюсь моделировать в Микрокапе, но он выдает напряж. на кондере равное сетевому, а вот в точке противофазного соединения двух последовательных обмоток как раз двойное.
Кому верить пока не знаю.
Аватара пользователя
Муркиз
Друг Кота
Сообщения: 25762
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей

Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов

Сообщение Муркиз »

Это что же - курс электрических машин и электропривода электронщики не изучают?????

Судя по тому, что идут такие усиленные попытки получить какой-то крутящий момент без сдвига фаз на обмотках.

Оставь надежды, всяк сюда входящий сэкономивший на конденсаторе......
Аватара пользователя
Михайлик
Опытный кот
Сообщения: 814
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 08:14:20
Откуда: г. Озёрск Челяб. обл.

Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов

Сообщение Михайлик »

Вообще-то момент получить можно.
http://forum.cxem.net/index.php?s=b1bb5 ... try2012259
А на счет курса эл. машин - вот чего не изучал, так это их и пр. По образованию химик.
Аватара пользователя
ublhjnt
Друг Кота
Сообщения: 4446
Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19
Откуда: Белоруссия, Минск

Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов

Сообщение ublhjnt »

Для твоего ЭД 90 Ватт конденсатор нужен всего 6-7 мкф на 400 Вольт.
Это не батарея, а как максимум 2 шт.
Если найдёшь МБГЧ, то и на 250 В хватит.
Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
Аватара пользователя
Borodach
Модератор
Сообщения: 22896
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Откуда: 10км от Москвы на Север

Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов

Сообщение Borodach »

250 маловато, лучше не менее 350-ти ... :)
DC-AC
Друг Кота
Сообщения: 3020
Зарегистрирован: Чт июн 26, 2014 00:04:37

Re: запуск трехфазных двигателей без конденсаторов

Сообщение DC-AC »

Здравствуйте. Не могу не сказать слово в этой теме. Трехфазный двигатель будет нормально крутить только на 3 фазах, с номальным сдвигом. Схемы с конденсаторами актуальны только если надо абы как вращать какую-нить штуковину, с симисторами и тиристорами - это изврат какой-то..
Если нужно нормальное вращение, момент и движок долго работал - частотный преобразователь с преобразованием из розетки 220В в 3 фаз 220В на IGBT транзисторах.
Ответить