Народу для информации-----
TBA2800-----вводной автомат при мощности стаба 10кВт должен быть 25а . И не " легранд "-а самые дубовые китайские.При включении аппарата в сеть возможны броски тока на которые собственно и реагирует автомат.
Сопротивление ЛАТР ----в сети напруга переменная,в авометре постоянная. (при замере сопротивления)
Искать неисправность там где её нет -- это приводит аппарат в печальное состояние.
----------
PatrickM-----реле могут "щёлкать и при спёкшихся контактах или отгоревших. В 5кВт 80% неисправностей это сгоревшие контакты реле. Народ не понимает что при снижении входного напряжения до 140---160 в уменьшает мощность аппарата раза так в два.И для нормальной работы стаба нужен ещё запас по мощности около 30%.
Ещё стандартная неисправность----мерзапакостное качество подстроечных резисторов. Проверяется нажатием пальца на резюк---если реле тут же начинают беспорядочно срабатывать---замена подстроечника.
----------
sokolez-----если на катушке нет напруги то или щётка уйдет в крайнее положение или включится защита. Или Вы чегой то не так замеряли
----------
evaan70-----12В60А и на автомобильные не стоит менять---малое расстояние между контактами (расщ.на 12в)
----------
Андрей Бедов-----заходил я как то в роддом---все тётки беременные. Значит вывод---не беременных женщин нет.
Сварочники Ресанта далеко не самые плохие. Но есть несколько досадных косяков в схеме.Мастеровых в этой марке жутко раздражает многочисленные доработки схемы(причём зачастую ведущие к ухудшению работы) и не устранение слабых мест схемы. Писали на фирму но тишина. Наши замечания по этому поводу остались не услышанными. И Вы не представляете сколько есть аппаратов намного хуже Ресанты
----------
Стабилизаторы Ресанты и многих других марок ,как релейные так и механика , практически собраны по одной схеме и зачастую на одних и тех же заводах. Меняются комплектующие но способ работы одинаковый. Есть стабилизаторы тиристорные---но Вас сильно удивит цена.
P.S.
В стабах Ресанты нет реле 24в ----или12в или220 (механика)