А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Флейм в чистом виде - все что угодно...
Но - в рамках закона :)
Аватара пользователя
DrAl
Друг Кота
Сообщения: 14780
Зарегистрирован: Вс окт 10, 2010 23:16:40
Откуда: Москва

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение DrAl »

Brigadir писал(а): Вентиляция и дымоудаление - суть одна.
Вернее - принцип схож. А вот при пожаре во многих случаях(тонкий вопрос, см. нормы и своды) вентиляция при пожаре должна отключаться, а дымоудаление - включаться.
датчики всегда ставят парами
Вообще-то ооочень тонкая материя... Предмет вечных споров с мчсами. Сами они признают, что парность необходима в первую очередь из-за надежности распознавания и что современное оборудование позволяет при достаточной площади покрытия обойтись одним извещателем, но... Пока не внесено в в документацию, и неизвестно, когда будет внесено(хотя именно они это и должны делать).
Для теплового достаточно и одного датчика
Ну, если это в пределах одноместного сортира... Если же площадь больше, то для уверенного обнаружения требуется тепловиков требуется больше, чем дымников.
А вот подумать о том, чтобы неисправный датчик не вызвал неисправность ВСЕЙ линии (шлейф) стоит.
Вот как раз для адресных систем(но(см.выше) при правильном проектировании и монтаже).
Реклама
Аватара пользователя
Brigadir
Друг Кота
Сообщения: 35639
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 21:16:04
Откуда: Москва

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение Brigadir »

DrAl писал(а):[ Вот как раз для адресных систем(но(см.выше) при правильном проектировании и монтаже).
Господин DrAl, в следующий раз, когда будете участвовать в семинаре по проблемам ОПС в многоэтажных жилых муравейниках киньте идею такую: каждая квартира должна иметь в каждой комнате автономный пожарный звуковой извещатель реагирующий на густое задымление.
При чем существующие, на батарейках - не годятся. Ибо никому не хочется каждые полгода менять питание извещателя. Извещатель должен быть встроен в каждый осветительный потолочный прибор (люстра) и иметь комплексное питание: аккумулятор (люстра выключена) и система подзарядки аккумулятора (люстра включена).
Автономный извещатель всего лишь предупреждает жильца квартиры от задымления и призывает его либо приступить к ликвидации мелкого пожара, либо = бежать....открыв дверь (убегая) весь дым попрет в общий коридор, а вот здесь уже сработают датчики общей системы ОПС и включат и общее оповещение и систему дымоудаления и прибор сообщит на пульт ОДС о пожаре на данном этаже. Кроме того, погорелец может и вручную запустить систему ОПС жилого дома, нажав кнопку в пожарном шкафу.
Что это дает? В частную квартиру у мастера по эксплуатации нет доступа. Но места общего пользования: приквартирный коридор, лифтовой холл...он может поддерживать в полном порядке. Что твориться в частной квартире - на совести хозяина помещения. То есть...его личное дело! Никто за его бардак не несет ответственности. Практика показывает: возгорание в квартире не перекидывается на соседние, если этот дом имеет каменные перегородки . Дымоудаление работает эффективно только в местах общего пользования, при закрытой двери в горящей квартире, дым с квартиры не отсасывается, как ни крути. Так, что мы имеем? Обслуживаем только места общего пользования. Всё частное = оно и есть частное: обиды, оплата, страховка....и доступ мастера только за бабки, если хозяин того пожелает!.
А поболтать?
Реклама
Аватара пользователя
DrAl
Друг Кота
Сообщения: 14780
Зарегистрирован: Вс окт 10, 2010 23:16:40
Откуда: Москва

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение DrAl »

Brigadir писал(а): когда будете участвовать в семинаре по проблемам ОПС в многоэтажных жилых муравейниках
Разочарую - это не мой профиль. Это скорее для тараканов из манагеропродаффских черепушек. :)
Извещатель должен быть встроен в каждый осветительный потолочный прибор (люстра) и иметь комплексное питание: аккумулятор (люстра выключена) и система подзарядки аккумулятора (люстра включена).
Осталось только договориться с мчсами, чтобы сделали это обязаловкой, и производителями(не факт, конечно, что все будут "за"). И обязательно развести их на долю в коррупционных поползновениях, чтобы было чем откупиться от киллеров и юристов, нанятых недовольными. :)))
дом имеет каменные перегородки
Круто. Фамильное имение XIII века постройки? :wink:
Обслуживаем только места общего пользования.
Это карма. :)

ЗЫ. Кстати...
система подзарядки аккумулятора
Чувствуется забытый/зарытый/забетонированный талант впар торга э... негоцианта. Может быть, еще не поздно что-то изменить в себе? :)
Аватара пользователя
Brigadir
Друг Кота
Сообщения: 35639
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 21:16:04
Откуда: Москва

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение Brigadir »

DrAl оставим подьёбки в сторонке: если автономный датчик делать от питания батарейки = надолго не хватит. Если тянуть к датчику сетевое питание - не каждый новосел рискнет уродовать дизайн интерьера ради этого. Если сделать датчик такой формы, чтобы он "прижился" к потолочному светильнику и не мозолил глаза, подключив его (датчик) к питанию люстры....а почему бы и нет? Напомню: типовая люстра как правило имеет колпак - подвес люстры и внутри колодка для подключения электрического кабеля. Там место предостаточно и для деталек датчика дыма.
Про каменные стены: многоэтажные дома имеют бетонные (как правило) стены и такие же каменные перегородки. Деревянные уже лет 100 никто не делает. (опять подьебка мимо ).
Обслуживаем места только общего пользования: И на это отвечу: а ты попробуй позвонить во все двери своего подьезда и напроситься проверить у каждого хозяина датчик в его квартире. Разочарую: 80% - не пустят на порог, а от кого то можно и в рожу схлопотать.
Короче: не умничай!
МЧС давно в курсе и первый вопрос при встрече с обслугой: "Много квартир отключено?" Я отвечаю честно: "Примерно 80%" И не боюсь, что они будут кривить недовольным лицом....Давно все понимают: частную квартиру обслуживать = БЕСПОЛЕЗНО! Гори она синим пламенем!
А поболтать?
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
DrAl
Друг Кота
Сообщения: 14780
Зарегистрирован: Вс окт 10, 2010 23:16:40
Откуда: Москва

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение DrAl »

Brigadir писал(а): Короче: не умничай!
Я-то просто уточняю, как оно есть на самом деле... :facepalm:
Про каменные стены: многоэтажные дома имеют бетонные (как правило) стены и такие же каменные перегородки.
Вот только бетон - не камень. Вращаясь в околостроительных богемах, можно было бы и быть в курсе терминологии, а не жаргона гастарбайтеров...
если автономный датчик делать от питания батарейки = надолго не хватит
Никто и не спорит. Но и аккумуляторы пока не вечны, в том и простор для коммерческой инициативы... :)
Разочарую: 80% - не пустят на порог, а от кого то можно и в рожу схлопотать.
Сочувствую.
МЧС давно в курсе
А что, был разговор про то, что они не в курсе? :wink:
Короче: не умничай!
И, вообще-то, не я это начал... :)
Реклама
Аватара пользователя
Brigadir
Друг Кота
Сообщения: 35639
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 21:16:04
Откуда: Москва

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение Brigadir »

Ну ладно: если бетон - это не камень, то и железо - не сталь. На том и прекратим мерятся моском!
А поболтать?
Реклама
Аватара пользователя
DrAl
Друг Кота
Сообщения: 14780
Зарегистрирован: Вс окт 10, 2010 23:16:40
Откуда: Москва

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение DrAl »

Brigadir писал(а): На том и прекратим мерятся моском!
Да. Это бесполезно. :)
Аватара пользователя
Bear2011
Друг Кота
Сообщения: 13253
Зарегистрирован: Ср апр 06, 2011 09:58:13
Откуда: Кузбасс

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение Bear2011 »

Может кто подскажет как подружить объектовый "Приток" с ADSL модемом? Я в охране работал давно, тогда таких приборов не было. В общем все было нормально пока хозяева не поставили сигнализацию. Сейчас даже индикатор ADSL на модеме не горит. Там что фильтр какой стоит на телефонной линии? У хозяев вся проводка под панелями из гипсокартона - не хочется ломать все подряд
Аватара пользователя
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщения: 5000
Зарегистрирован: Чт апр 21, 2011 17:55:50
Откуда: Иркутск

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение СКАЗОЧНИК »

"Приток"... знакомый приборчик. К сожалению, только монтировал его и расключал... Выводом на пульт занималась другая организация. Это скорее на форум надо, где ОПСники общаются. :)
Станислав
Аватара пользователя
Дмитрий М
Друг Кота
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение Дмитрий М »

Сигнализация использует тональный обмен, ранее прибор Атлас на 18 кгц.. сейчас есть уже новое.. но примерно рядом по частоте. Для этого ставят вильтр.. что выше там примерно 10 кгц.. на сигнализацию, что ниже.. на разговорку тлф. ADSL работает в более широкой полосе частот и с фильтрами такими не дружит. У нас хозяевам предлагали покупать ещё одну пару под ОПС, если стоит adsl.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Аватара пользователя
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщения: 5000
Зарегистрирован: Чт апр 21, 2011 17:55:50
Откуда: Иркутск

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение СКАЗОЧНИК »

Я вообще склонен верить последнее время, что уже не существует АДСЛ и вообще телефонной линии... :))) :))) :)))
Станислав
Аватара пользователя
Bear2011
Друг Кота
Сообщения: 13253
Зарегистрирован: Ср апр 06, 2011 09:58:13
Откуда: Кузбасс

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение Bear2011 »

Дмитрий М

Что такое "Атлас" (1,3,5,6) знаю. В принципе ясно, надо искать куда ОПС-ники поставили фильтр и переносить ADSL сплиттер ДО фильтра. А сам фильтр цеплять к выходу PHONE сплиттера. Вот только будел ли ОПС потом нормально работать? :dont_know:
Я вообще склонен верить последнее время, что уже не существует АДСЛ
Это зря. Я тоже так думал, оказалось что существуют :))
Аватара пользователя
As
Модератор
Сообщения: 46049
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение As »

Для совместной работы с уплотнёнными (в том числе - ОПС) линиями существуют ADSL модемы "аннекс Б", у них частотный диапазон сдвинут выше, и взаимных помех не возникает! :))
Аватара пользователя
Bear2011
Друг Кота
Сообщения: 13253
Зарегистрирован: Ср апр 06, 2011 09:58:13
Откуда: Кузбасс

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение Bear2011 »

As

А ведь точно. Забыл уже :oops: Давно не встречался с ADSL/ Спасибо за напоминание. Озадачу хозяев пусть ищут Annex B
Аватара пользователя
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщения: 5000
Зарегистрирован: Чт апр 21, 2011 17:55:50
Откуда: Иркутск

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение СКАЗОЧНИК »

Мяуш всем!
Короче, у меня очередная проблема..
Стоит видеорегистратор Сафари. К нему подключены 16 видеокамер. Винт на 1 ТБ. Все работает.
Здача. Сделать дублирование записи на компе, чтобы комп можно было использовать, и даже видео в реальном времени можно было ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ просматривать.
И чтобы этот ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕ МОГ отключить запись и вообще поменять какие-либо настройки и чтобы архив не мог посмотреть и удалить! И архив чтобы был вообще запароленный и в собственном шифрованном формате.

Сафари Окулас не предлагать - это полная ХУЙНЯ.

Как можно это сгородить малой кровью?
Станислав
Аватара пользователя
AL.EX
Друг Кота
Сообщения: 9229
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 14:56:35
Откуда: Подмосковные джунгли.

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение AL.EX »

Ищи в мануале словосочетание "Web клиент"
Семь бед, один Reset.
Аватара пользователя
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщения: 5000
Зарегистрирован: Чт апр 21, 2011 17:55:50
Откуда: Иркутск

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение СКАЗОЧНИК »

В мануале на Сафари? Там есть И в их службе поддержки рекомендуют только Сафари Окулас 2.5 программно обеспечение для дублирования записи и для удаленного управления регистратором и т.д. Однако, это ПО не соответствует заявленным требованиям на 80 %... :( :kill:
Окулас ставил, она даже работает, но это не то, что нужно.
Станислав
Аватара пользователя
AL.EX
Друг Кота
Сообщения: 9229
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 14:56:35
Откуда: Подмосковные джунгли.

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение AL.EX »

Марку с циферками хоть бы назвал,....
Семь бед, один Reset.
Аватара пользователя
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщения: 5000
Зарегистрирован: Чт апр 21, 2011 17:55:50
Откуда: Иркутск

Re: А кто с ОПС работает? Поделитесь секретами. ))))

Сообщение СКАЗОЧНИК »

Сейчас уточню и напишу. Я его сам хреново знаю. Вроде Safari SVR16

Уточнил:

Safari SVR-16 PRO-2

http://www.safaricctv.ru/catalog/
Станислав
Ответить

Вернуться в «МЯЯЯУ!»